Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

12.11.2014 в 20:08:32

И про дополнительные УЗО :): плохо что Вы не выложили схему на форум раньше. Но что сделано - то сделано. В настоящее время в Ваш щит можно впихнуть ещё 3 УЗО, хотя он у Вас и так перегружен. УЗО лучше взять "Легран" при чём той же серии, что и имеющиеся УЗО; предпочтительно типа А. Возьмите, так же и распределительные гребенки : одну двухполюсную на 6 устройств и 2 однополюсных на 12 устройств. И распределите по ним нагрузку. Как лучше распределить, решайте сами. Помните только, что не желательно ставить под одно УЗО свет и розетки одного помещения. Выложите получившеюся схему - обсудим. И ещё по нормам Влажные помещения и розеточные линии для переносных приборов - под УЗО обязательно, остальное по желанию

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

12.11.2014 в 20:20:27

csv написал : Если в любой розетке замкнуть между собой ноль и землю, то УЗО срабатывает, нагрузки разумеется нет.

  1. нагрузки нет во всей квартире?
  2. смотря как сделано разделение в щитке и какое там качество контактов - может влиять потребление соседних квартир... Если же N и PE взято с одной шинки - вылетать не должно, если N отходит проводом и идет шлейфом по вводным автоматам - будет вылетать, если в соседних квартирах есть нагрузка

Не смотрели напряжение между нулем и PE ?

csv написал : Если замкнуть ноль на что то имеющее возможность накопления заряда, как то каркас подвесного потолка, так же вырубает моментально (замкнул случайно при монтаже подвесного потолка).

А почему каркас не заземлен?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

12.11.2014 в 20:24:12

BV написал : меггометр показал бы скорее всего

Вряд ли. Воздушный зазор. А вот прозванивание PE-N при выключенном вводном УЗО и включённой нагрузке показало бы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

12.11.2014 в 20:37:48

AlexeyL написал : Вряд ли. Воздушный зазор.

провод передавлен клыком, зазор ничтожный, а вольт 1000.

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

12.11.2014 в 21:08:31

BV написал :

  1. нагрузки нет во всей квартире?

Да Только я не вижу разницы измерений с включенной нагрузкой и нет. Я больше скажу, УЗО срабатывало при замыкании нуля на землю при выключенном автомате этого кабеля

BV написал :

  1. смотря как сделано разделение в щитке и какое там качество контактов - может влиять потребление соседних квартир...

Фаза и ноль взяты через свои отдельные орехи со стояка, земля в одном орехе с нулем

BV написал : Не смотрели напряжение между нулем и PE ?

Не помню, но наведенка в кабеле есть, во всяком случае когда дискутировали на форуме на тему наличия напряжения между фазой и нулем при отключенном выключателе, то сошлись к версии про наведенку, на кухню вообще пучек из 5-6 кабелей приходит. Сейчас измерить не могу, сдох мультиметр, либо батарейка в нем, все никак прикупить новую не могу.

BV написал : А почему каркас не заземлен?

Потому что потолок из гкл, не армстронг, светильники в гкл врезаны и прямого контакта с каркасом не имеют, так что не вижу смысла устраивать лишний геморой К тому же я не припоминаю,точнее нигде не встречал, чтобы для этого варианта потолков вообще бы требовалось заземление.

0
nick307
nick307
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

12.11.2014 в 21:42:23

Друзья, так может кто-нибудь накидать на схеме, как примастырить 2-3 УЗО?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

12.11.2014 в 21:53:20

Да накидайте сами! Посмотрите похожие темы, только на первой странице форума их 2-3 штуки. Нет тут нечего сложного. Если, что будет не так, участники форума поправят!

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

12.11.2014 в 22:04:49

nick307 написал : Друзья, так может кто-нибудь накидать на схеме, как примастырить 2-3 УЗО?

Вас интересует как технически их в щите подключить или как логически раскидать линии по УЗО?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

12.11.2014 в 22:20:17

csv написал : Только я не вижу разницы измерений с включенной нагрузкой и нет.

разница большая = ток в нуле, при замыкании на PE ответвляется часть тока, УЗО срабатывает.

Можете проделать эксперимент на отдельном узо подключенном просто в розетку. Без нагрузки замкните вход и выход по нулю, теперь то же самое с нагрузкой.

csv написал : Я больше скажу, УЗО срабатывало при замыкании нуля на землю при выключенном автомате этого кабеля

ну автомат-то тут причём?

csv написал : Фаза и ноль взяты через свои отдельные орехи со стояка, земля в одном орехе с нулем

на 1 квартиру или на 2-3-4?

Еще может быть такой вариант, что PE имеет контакт с трубой и по нему течет ток

0
nick307
nick307
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

12.11.2014 в 22:22:57

csv написал : Вас интересует как технически их в щите подключить или как логически раскидать линии по УЗО?

В принципе и то и то.. Но тут уже не до жиру, щиток собран практически...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

12.11.2014 в 22:26:01

nick307 написал : щиток собран практически...

придется разобрать....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу