csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

15.11.2014 в 02:19:06

BV написал : csv, выключить вводной, откинуть входной PE как можно ближе к точке разделения или в щитке квартиры с шинки

  1. Напряжение между PEN и арматуриной?
  2. шинку квартирного PE прозвонить с арматуриной тестером, или из любой розетки
  3. амперметр в разрыв PE (на всяк случай начинаем ампер так с 20) и ______________? Сколько?

БРРРР, в моем случае точка разделения PEN это орех на нулевом стояке на этаже. То есть Вы имеете ввиду тогда именно его? Что подразумевается под арматуриной? каркас жб плиты?

Я так понял эти тесты для косвенного подтверждения пиздинга электроэнергии в доме?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

15.11.2014 в 02:29:35

csv написал : БРРРР, в моем случае точка разделения PEN это орех на нулевом стояке на этаже. То есть Вы имеете ввиду тогда именно его?

Если безопасно отсоединить там -то да, если опасно, то скинуть с шинки квартирного шитка, но не проверим вводной кабель.

csv написал : Что подразумевается под арматуриной? каркас жб плиты?

да

csv написал : Я так понял эти тесты для косвенного подтверждения пиздинга электроэнергии в доме?

Совсем нет. Для того чтобы понять, есть ток уравнивания или нет?

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

15.11.2014 в 02:33:12

BV написал : Если безопасно отсоединить там -то да, если опасно, то скинуть с шинки квартирного шитка, но не проверим вводной кабель.

Лучше сначала с квартирным щитком попробуем, потому как около щита этажного арматуры открытой я не припомню, а в квартирке есть таковая, кстати, может металл коробка входной двери так же подойдет? Кстати, вчера замерил, между PE и N в напряжение где то 0.73 вольта

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2014 в 03:49:33

csv написал : во первых все щиты сами установили?

Да.

csv написал : во вторых сами везде вводы подключили?

Да.

csv написал : в третьих специально на всех щитах на выходе узо/диф установленных замыкали ноль на фазу для проверки УЗО?

Разумеется нет. Надеюсь, что вы этим тоже не балуетесь и УЗО сознательно не выжигаете. Для проверки УЗО другие способы существуют.

csv написал : я не думаю, что вы во всех случаях отслеживаете судьбу шкафов

Первые пять-десять лет, как ни странно, отслеживаю.

csv написал : уймите браваду (обоснование см выше 1-2-3), она кроме как хваставством на данный момент ничем не попахивает

Обоснуйте.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

15.11.2014 в 09:57:13

csv написал : Кстати, вчера замерил, между PE и N в напряжение где то 0.73 вольта

А должен быть НОЛЬ при подключенном вводном.... они же идут ИЗ ОДНОЙ ТОЧКИ!

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

15.11.2014 в 13:20:09

BV написал : А должен быть НОЛЬ при подключенном вводном.... они же идут ИЗ ОДНОЙ ТОЧКИ!

В идеале он должен быть.

Вот был бы он витым )))

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

15.11.2014 в 13:28:25

avmal написал : Да.

Да.

Разумеется нет. Надеюсь, что вы этим тоже не балуетесь и УЗО сознательно не выжигаете. Для проверки УЗО другие способы существуют.

Первые пять-десять лет, как ни странно, отслеживаю.

Обоснуйте.

Вот что Вы лукавите, не все собранные самостоятельно щиты вы сами и монтажили, это прям в некоторых сообщениях и проскакивает в той теме.

Подключения Ввода имелось ввиду с обратной стороны, а не в щит.

5-10 лет? да что вы издеваетесь что ли? в случае наличия потока заказов при его определенном объеме старые работы забываются быстро, проверено самолично

Уже обосновал, теми вопросами-пунктами на которые вы отвечали. Это я к тому, что вы не можете быть абсолютно уверенны что ни на одном объекте не было такой же ситуации по срабатыванию УЗО.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.11.2014 в 13:29:59

csv написал : в случае наличия потока заказов при его определенном объеме старые работы забываются быстро, проверено самолично

а вы записывайте.

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

15.11.2014 в 13:31:39

andrewkhv написал : а вы записывайте.

Усе записано, я к тому что не посмотрев не вспомнишь, а смысл спецом людей дергать? если не звонят все ок, ну или их все устраивает. Речь кстати про изделия из совершенно другой области, нежели обсуждаемая.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2014 в 16:31:08

csv написал : Вот что Вы лукавите, не все собранные самостоятельно щиты вы сами и монтажили, это прям в некоторых сообщениях и проскакивает в той теме.

Сам, включая даже некоторые Юркины.

csv написал : Подключения Ввода имелось ввиду с обратной стороны, а не в щит.

Любой ввод имеет два конца. Я что-то сказал иначе?

csv написал : 5-10 лет? да что вы издеваетесь что ли? в случае наличия потока заказов при его определенном объеме старые работы забываются быстро, проверено самолично

Этим мы и отличаемся.

csv написал : вы не можете быть абсолютно уверенны что ни на одном объекте не было такой же ситуации по срабатыванию УЗО

Абсолютно уверен.

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

15.11.2014 в 19:20:05

avmal написал : Сам, включая даже некоторые Юркины.

Любой ввод имеет два конца. Я что-то сказал иначе?

Этим мы и отличаемся.

Абсолютно уверен.

Одни красивые слова, предлагаю остаться при своих на этот счет.

Вот как меня раздражает когда люди лгут в открытую, прочитайте хотя бы это второе сообщение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1635129&viewfull=1#post1635129

Если в чем то вы допустили оговорку, значит и все остальные утверждения могут быть не достоверными на 100%.

За сим откланиваюсь, наливайте другим в уши.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу