vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

24.10.2012 в 14:32:03

Второй раз замечаю. Включаем горячую воду - нагреваются батареи. Это какая-то спец функция появилась в котле ;) или что-то поломалось или скоро поломается? Вроде бы помогает выключение и включение котла. По крайней мере первый раз так помогло, спустя пару недель опять повторилось.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.10.2012 в 17:29:47

Я как-бы не понял из описаний - котел с одним или двумя теплообменниками. Если с двумя, как следует из цены, то не до конца переключается трехходовый. Это может свидетельствовать о многом. От окалины в нем до скорой смерти.

0
vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

24.10.2012 в 18:02:16

AlexMax написал : котел с одним или двумя теплообменниками

этого не знаю сколько их там. могу разобрать - посчитать(знать бы как выглядят) :)

еще заметил такую особенность: часто при включении горячей воды стрелка давления в батареях опускается...

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.10.2012 в 18:42:15

Однозначно трехходовый. Если на гарантии - вызывать сервисников, если нет - разбирать, чистить или менять.