dytchi написал :
то есть и поэтому на розетках тоже везде(фаза,ноль,земля) показывает напряжение?
Вполне возможно...
пост 28 - алгоритм. Я бы еще добавил, что можно пробовать отключать по одной фазе и пробовать понять с какой именно фазы идёт утечка - поможет более точно вычислить....
Из экзотики, маловероятной, но всяко может быть (не вдаюсь в подробности по правильности, просто чтобы обратили внимание...):
-
- вынос напряжения по газовой трубе к котлу, если она не заземлена на вводе
-
- если канализация чугун - по ней
-
- если крыша металл и на ней лежит провод
-
- вплоть до антенных проводов, на которые что-то пробило
Хорошо бы иметь клещи - измеритель токов утечек - тогда возможно будет легче вычислить линию, от которой течет на конструкции здания....
Показать бы опыт с лужей на полу ванны ростехнадзору.
Да, и похоже на кранике эл-во появляется с пола ванной - можно проверить - между лужей и краником.
Да, в вашу ванну лучше ходить в резиновых калошах - не шучу!!!
Если утечка увеличится - может быть совсем плохо....