18.12.2012 в 09:47:07

dytchi написал : Сегодня приходили люди с ростехнадзора, но все равно не смогли ничем помочь. ..... ..... Они так и не смогли ничего найти...

Сколько в нашей стране необразованных людей пытаются работать в областях связанных с техникой. Задаешь им вопросы, и чуть копнешь вглубь и понимаешь - там полное глухое болото....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115900

18.12.2012 в 09:50:27

dytchi, Еще раз Вам скажу, что измерительным прибором надо уметь пользоваться!!! В ВУЗе есть целый курс теории измерений. Там учат как правильно измерять и в какой степени можно доверять полученным результатам.

Ваше бегание с индикаторной отверткой по квартире, измерение напряжений высокоомным вольтметром между телами людей - простите, но для меня это просто очень смешно.... :)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 10:16:03

НЕМЕЦ написал : Однако... Живых людей в качестве щупов тестера использовать...

а если острым щупом голого человека посильнее тыркнуть, то он тебе не только 12 В покажет... мало не покажется! :D

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 10:24:25

ksiman написал : Последовательно отключайте в этажных щитах ближайших соседей, пока опасное напряжение не пропадёт

и на соседних этажах (этажом ниже) тоже поэкспериментируйте. Я серьёзно.

0
dytchi
dytchi
Новичок

Регистрация: 25.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 37

18.12.2012 в 14:48:17

BV написал : dytchi, берете удлиннитель. Втыкаете в розетку. Определяете где на удлиннителе ноль. Измеряете напряжение между краном и нулем удлиннителя.

Наливаете на пол небольшую лужу подсоленной водички и меряете между нулем в удлиннителе и лужей.

Соблюдаете личную безопасность!!!! - диэлектрические калоши на ноги, и работать одной рукой. За ванну не хвататься ....

Может быть у вас бьёт не кран, а пол в ванной, оттого что у вас протекает труба и вода попадает на проводку освещения соседей снизу.....

Ноль и фазу на удлинителе не смог определить, так как отверткой индикатором везде показывает напряжение. Ну примерно определил, на фазе ярче светится, на нуле более тускло. Вот потом замерил, между фазой и лужей в ванной показывает примерно 390В, между нулем и лужой примерно 222В.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

18.12.2012 в 15:47:57

dytchi написал : между фазой и лужей в ванной показывает примерно 390В,

Линейное

dytchi написал : между нулем и лужой примерно 222В.

Фазное.Поэтому

ksiman написал : Наличие напряжения 274В доказывает, что утечка идёт с другой фазы (соседской).

Пост 92 Вам руководство

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115900

18.12.2012 в 16:39:55

dytchi написал : Вот потом замерил, между фазой и лужей в ванной показывает примерно 390В, между нулем и лужой примерно 222В.

**А вот это уже сигнал для беспокойства!

Это говорит о том, что на пол в ванной происходит утечка с другой фазы - скорее всего фазы на освещение соседа снизу.**

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.12.2012 в 21:42:28

BV написал : Это говорит о том, что на пол в ванной происходит утечка с другой фазы - скорее всего фазы на освещение соседа снизу.

Скорее всего так и есть:( Соседский потолочный фазный провод пробит на арматуру, которая оказалась не заземлена (такое иногда бывает) - вот Вам и напряжение повсюду...

0
dytchi
dytchi
Новичок

Регистрация: 25.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 37

18.12.2012 в 22:26:48

ksiman написал : Соседский потолочный фазный провод пробит на арматуру, которая оказалась не заземлена (такое иногда бывает) - вот Вам и напряжение повсюду...

то есть и поэтому на розетках тоже везде(фаза,ноль,земля) показывает напряжение?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.12.2012 в 22:33:37

dytchi написал : Сегодня приходили люди с ростехнадзора, но все равно не смогли ничем помочь.

ksiman написал : Соседский потолочный фазный провод пробит на арматуру,

В посте № 28 описал стандартный поиск утечки в многоквартирных домах.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115900

18.12.2012 в 22:50:38

dytchi написал : то есть и поэтому на розетках тоже везде(фаза,ноль,земля) показывает напряжение?

Вполне возможно... пост 28 - алгоритм. Я бы еще добавил, что можно пробовать отключать по одной фазе и пробовать понять с какой именно фазы идёт утечка - поможет более точно вычислить....

Из экзотики, маловероятной, но всяко может быть (не вдаюсь в подробности по правильности, просто чтобы обратили внимание...):

    • вынос напряжения по газовой трубе к котлу, если она не заземлена на вводе
    • если канализация чугун - по ней
    • если крыша металл и на ней лежит провод
    • вплоть до антенных проводов, на которые что-то пробило

Хорошо бы иметь клещи - измеритель токов утечек - тогда возможно будет легче вычислить линию, от которой течет на конструкции здания....

Показать бы опыт с лужей на полу ванны ростехнадзору. Да, и похоже на кранике эл-во появляется с пола ванной - можно проверить - между лужей и краником.

Да, в вашу ванну лучше ходить в резиновых калошах - не шучу!!! Если утечка увеличится - может быть совсем плохо....

0