20.12.2012 в 15:05:18
Карандаш, Да никакой не детектив... Достаточно часто встречающаяся ситуация - изоляция провода старая, или надрезанная, а вокруг постоянно подмокающая из-за конденсата штукатурка...
20.12.2012 в 15:13:13
BV написал : изоляция провода старая, или надрезанная, а вокруг постоянно подмокающая из-за конденсата штукатурка...
а может скрутка плохо изолированная похоронена в стяжку... такое сплошь и рядом и до поры, до времени всё хорошо. Кстати, недаром же в нормативах требуется изоляционную трубочку на крючок подвески одевать.
20.12.2012 в 18:06:38
dytchi написал : Соседей снизу отключил и все норм стало...
Совершенно верно. Утечка из квартиры, точек освещения технических нужд (у квартир, лифтов, предбанников площадок, балконов и т.д.) по личному опыту 2 эт. сверху и 2 эт. снизу. Это первое что должно было отключить УК (без предупреждение и ласково). Второе это квартиры слева, справа, снизу по полной и сверху по полной. 85% утечка обнаруживается.
serj12 написал : теперь место найти надо.
Исключить из работы и проложить новый.
НЕМЕЦ написал : чтобы соседи толковые попались, поняли бы что это и их безопасность тоже. И дали немного порушить их жилище
Полностью поддерживаю. А куда им деваться! Сами также под возврат попадут!!!
20.12.2012 в 18:25:09
Alexiy написал : Кстати, недаром же в нормативах требуется
10 лет силовым линиям тех. нужд. 15 лет силовым линиям лифтов. 20 лет эт. щиты, эл. щитовая (ВРУ).
24.12.2012 в 12:31:46
Bladiclab написал : 10 лет силовым линиям тех. нужд.
Думаете этим требованиям у нас повсеместно следуют?
Потом вот и читаешь такие темы на форуме с ужасом и интересом в чем была проблема
24.12.2012 в 14:34:04
Фуух, Санта_Электро_Барбара. Слава богу что нашли. Полезный опыт.
* Господа, тут прозвучали слова о замере токов утечки. Можно их найти обычными клещами? Правильно ли я рассуждаю: если обжать сразу фазу и ноль - то на табло должно быть ноль - из-за геометрической суммы токов. Но, если утечка то геометрическая сумма нарушается и табло покажет утечку. Правильно?
Если нет, то пожалуйста, расскажите как это делается или ссылкой наградите :)
24.12.2012 в 14:49:19
MycopOk написал : Нужны клещи с разрешением хотя бы 10mA.
Такие - только как индикатор из-за большой погрешности. Клещи/измеритель утечек - разрешение 10мка
24.12.2012 в 16:15:02
dytchi, и как?нашли источник проблемы?
24.12.2012 в 16:16:47
BV написал : Такие - только как индикатор из-за большой погрешности. Клещи/измеритель утечек - разрешение 10мка
Лучше 100uA не видел клещей. В быту обычно достаточно констатировать утечку, способную заставить УЗО сработать :)
24.12.2012 в 16:17:55
cwdlcs, иногда проще похоронить линию, чем долго и нудно искать сопли, разрушая по пути отделку....
24.12.2012 в 16:19:33
MycopOk, тогда посмотрите по паспорту реальную погрешность клещей с дискретом 10ма :)
24.12.2012 в 16:23:36
BV написал : cwdlcs, иногда проще похоронить линию, чем долго и нудно искать сопли, разрушая по пути отделку....
Но согласитесь, прежде чем что-то отключать,нужно сначала узнать что. Мне вот поэтому и интересно откуда была утечка, чтобы, так сказать, пополнить опыт в ликвидации таких проблем.К сожалению, они у нас, в Марий Эл, слишком часты.
24.12.2012 в 16:30:43
MycopOk написал : Лучше 100uA не видел клещей.
kew 2433
kew 2431 и тд
kew 2432 гляньте 4ма предел и 4000 делений :)
24.12.2012 в 16:32:04
BV написал : MycopOk, тогда посмотрите по паспорту реальную погрешность клещей с дискретом 10ма
А чего ее смотреть - говорю же - речь идет о констатации факта, а не о точных измерениях. Я попробовал своими - хватает за глаза чтобы удостовериться :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу