19.12.2012 в 18:53:26

Соседей снизу отключил и все норм стало...

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

19.12.2012 в 19:22:17

dytchi написал : Соседей снизу отключил и все норм стало...

Удивительное - рядом. Повезло - сразу нашли источник , теперь место найти надо.

0

И это пройдёт ...

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.12.2012 в 20:44:50

serj12 написал : теперь место найти надо

Или неисправный светильник, или поврежденная проводка в канале плиты. Главное - чтобы соседи толковые попались, поняли бы что это и их безопасность тоже. И дали немного порушить их жилище :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115950

20.12.2012 в 00:02:52

НЕМЕЦ написал : Главное - чтобы соседи толковые попались, поняли бы что это и их безопасность тоже. И дали немного порушить их жилище

можно у них попробовать сделать опыт с лужей на полу :) .... или на мокром потолке....

Далее будет квест с поиском раcпаячной коробки освещения :) Связано ли появление потенциала с включением освещения внизу? Принятием душа - влажность....?

PS Главное, что теперь нет мыслей о потусторонних силах :D

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.12.2012 в 12:49:27

dytchi написал : Соседей снизу отключил и все норм стало...

а я говорил...

Alexiy написал : и на соседних этажах (этажом ниже) тоже поэкспериментируйте. Я серьёзно.

наверное, пробой на корпус люстры, которая висит на крюке, который касается арматуры...

0
Карандаш
Карандаш
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.12.2012 в 14:21:15

детектив прямо! жду продолжения :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115950

20.12.2012 в 15:05:18

Карандаш, Да никакой не детектив... Достаточно часто встречающаяся ситуация - изоляция провода старая, или надрезанная, а вокруг постоянно подмокающая из-за конденсата штукатурка...

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.12.2012 в 15:13:13

BV написал : изоляция провода старая, или надрезанная, а вокруг постоянно подмокающая из-за конденсата штукатурка...

а может скрутка плохо изолированная похоронена в стяжку... такое сплошь и рядом и до поры, до времени всё хорошо. Кстати, недаром же в нормативах требуется изоляционную трубочку на крючок подвески одевать.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.12.2012 в 18:06:38

dytchi написал : Соседей снизу отключил и все норм стало...

Совершенно верно. Утечка из квартиры, точек освещения технических нужд (у квартир, лифтов, предбанников площадок, балконов и т.д.) по личному опыту 2 эт. сверху и 2 эт. снизу. Это первое что должно было отключить УК (без предупреждение и ласково). Второе это квартиры слева, справа, снизу по полной и сверху по полной. 85% утечка обнаруживается.

serj12 написал : теперь место найти надо.

Исключить из работы и проложить новый.

НЕМЕЦ написал : чтобы соседи толковые попались, поняли бы что это и их безопасность тоже. И дали немного порушить их жилище

Полностью поддерживаю. А куда им деваться! Сами также под возврат попадут!!!

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.12.2012 в 18:25:09

Alexiy написал : Кстати, недаром же в нормативах требуется

10 лет силовым линиям тех. нужд. 15 лет силовым линиям лифтов. 20 лет эт. щиты, эл. щитовая (ВРУ).

0
Hugo
Hugo
Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

24.12.2012 в 12:31:46

Bladiclab написал : 10 лет силовым линиям тех. нужд.

Думаете этим требованиям у нас повсеместно следуют?
Потом вот и читаешь такие темы на форуме с ужасом и интересом в чем была проблема