19.12.2012 в 18:53:26
Соседей снизу отключил и все норм стало...
19.12.2012 в 19:22:17
dytchi написал : Соседей снизу отключил и все норм стало...
Удивительное - рядом. Повезло - сразу нашли источник , теперь место найти надо.
И это пройдёт ...
19.12.2012 в 20:44:50
serj12 написал : теперь место найти надо
Или неисправный светильник, или поврежденная проводка в канале плиты. Главное - чтобы соседи толковые попались, поняли бы что это и их безопасность тоже. И дали немного порушить их жилище :)
20.12.2012 в 00:02:52
НЕМЕЦ написал : Главное - чтобы соседи толковые попались, поняли бы что это и их безопасность тоже. И дали немного порушить их жилище
можно у них попробовать сделать опыт с лужей на полу :) .... или на мокром потолке....
Далее будет квест с поиском раcпаячной коробки освещения :) Связано ли появление потенциала с включением освещения внизу? Принятием душа - влажность....?
PS Главное, что теперь нет мыслей о потусторонних силах :D
20.12.2012 в 14:21:15
детектив прямо! жду продолжения :)
20.12.2012 в 15:05:18
Карандаш, Да никакой не детектив... Достаточно часто встречающаяся ситуация - изоляция провода старая, или надрезанная, а вокруг постоянно подмокающая из-за конденсата штукатурка...
20.12.2012 в 15:13:13
BV написал : изоляция провода старая, или надрезанная, а вокруг постоянно подмокающая из-за конденсата штукатурка...
а может скрутка плохо изолированная похоронена в стяжку... такое сплошь и рядом и до поры, до времени всё хорошо. Кстати, недаром же в нормативах требуется изоляционную трубочку на крючок подвески одевать.
20.12.2012 в 18:06:38
dytchi написал : Соседей снизу отключил и все норм стало...
Совершенно верно. Утечка из квартиры, точек освещения технических нужд (у квартир, лифтов, предбанников площадок, балконов и т.д.) по личному опыту 2 эт. сверху и 2 эт. снизу. Это первое что должно было отключить УК (без предупреждение и ласково). Второе это квартиры слева, справа, снизу по полной и сверху по полной. 85% утечка обнаруживается.
serj12 написал : теперь место найти надо.
Исключить из работы и проложить новый.
НЕМЕЦ написал : чтобы соседи толковые попались, поняли бы что это и их безопасность тоже. И дали немного порушить их жилище
Полностью поддерживаю. А куда им деваться! Сами также под возврат попадут!!!
20.12.2012 в 18:25:09
Alexiy написал : Кстати, недаром же в нормативах требуется
10 лет силовым линиям тех. нужд. 15 лет силовым линиям лифтов. 20 лет эт. щиты, эл. щитовая (ВРУ).
24.12.2012 в 12:31:46
Bladiclab написал : 10 лет силовым линиям тех. нужд.
Думаете этим требованиям у нас повсеместно следуют?
Потом вот и читаешь такие темы на форуме с ужасом и интересом в чем была проблема