24.12.2012 в 14:34:04
Фуух, Санта_Электро_Барбара. Слава богу что нашли. Полезный опыт.
* Господа, тут прозвучали слова о замере токов утечки. Можно их найти обычными клещами? Правильно ли я рассуждаю: если обжать сразу фазу и ноль - то на табло должно быть ноль - из-за геометрической суммы токов. Но, если утечка то геометрическая сумма нарушается и табло покажет утечку. Правильно?
Если нет, то пожалуйста, расскажите как это делается или ссылкой наградите :)
24.12.2012 в 14:49:19
MycopOk написал : Нужны клещи с разрешением хотя бы 10mA.
Такие - только как индикатор из-за большой погрешности. Клещи/измеритель утечек - разрешение 10мка
24.12.2012 в 16:15:02
dytchi, и как?нашли источник проблемы?
24.12.2012 в 16:16:47
BV написал : Такие - только как индикатор из-за большой погрешности. Клещи/измеритель утечек - разрешение 10мка
Лучше 100uA не видел клещей. В быту обычно достаточно констатировать утечку, способную заставить УЗО сработать :)
24.12.2012 в 16:17:55
cwdlcs, иногда проще похоронить линию, чем долго и нудно искать сопли, разрушая по пути отделку....
24.12.2012 в 16:19:33
MycopOk, тогда посмотрите по паспорту реальную погрешность клещей с дискретом 10ма :)
24.12.2012 в 16:23:36
BV написал : cwdlcs, иногда проще похоронить линию, чем долго и нудно искать сопли, разрушая по пути отделку....
Но согласитесь, прежде чем что-то отключать,нужно сначала узнать что. Мне вот поэтому и интересно откуда была утечка, чтобы, так сказать, пополнить опыт в ликвидации таких проблем.К сожалению, они у нас, в Марий Эл, слишком часты.
24.12.2012 в 16:30:43
MycopOk написал : Лучше 100uA не видел клещей.
kew 2433
kew 2431 и тд
kew 2432 гляньте 4ма предел и 4000 делений :)
24.12.2012 в 16:32:04
BV написал : MycopOk, тогда посмотрите по паспорту реальную погрешность клещей с дискретом 10ма
А чего ее смотреть - говорю же - речь идет о констатации факта, а не о точных измерениях. Я попробовал своими - хватает за глаза чтобы удостовериться :)
24.12.2012 в 16:37:51
MycopOk написал : А чего ее смотреть - говорю же
УЗО 30ма может срабатывать, а клещи покажут 5 ма на одной линии и 10 ма на другой :) Ваши выводы из измерений?