mvs87
mvs87
Эксперт

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

24.12.2012 в 14:34:04

Фуух, Санта_Электро_Барбара. Слава богу что нашли. Полезный опыт.

* Господа, тут прозвучали слова о замере токов утечки. Можно их найти обычными клещами? Правильно ли я рассуждаю: если обжать сразу фазу и ноль - то на табло должно быть ноль - из-за геометрической суммы токов. Но, если утечка то геометрическая сумма нарушается и табло покажет утечку. Правильно?

Если нет, то пожалуйста, расскажите как это делается или ссылкой наградите :)

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

24.12.2012 в 14:44:29

mvs87 написал : Правильно ли я рассуждаю

Да.

mvs87 написал : Можно их найти обычными клещами?

Нужны клещи с разрешением хотя бы 10mA.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115977

24.12.2012 в 14:49:19

MycopOk написал : Нужны клещи с разрешением хотя бы 10mA.

Такие - только как индикатор из-за большой погрешности. Клещи/измеритель утечек - разрешение 10мка

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

24.12.2012 в 16:15:02

dytchi, и как?нашли источник проблемы?

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

24.12.2012 в 16:16:47

BV написал : Такие - только как индикатор из-за большой погрешности. Клещи/измеритель утечек - разрешение 10мка

Лучше 100uA не видел клещей. В быту обычно достаточно констатировать утечку, способную заставить УЗО сработать :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115977

24.12.2012 в 16:17:55

cwdlcs, иногда проще похоронить линию, чем долго и нудно искать сопли, разрушая по пути отделку....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115977

24.12.2012 в 16:19:33

MycopOk, тогда посмотрите по паспорту реальную погрешность клещей с дискретом 10ма :)

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

24.12.2012 в 16:23:36

BV написал : cwdlcs, иногда проще похоронить линию, чем долго и нудно искать сопли, разрушая по пути отделку....

Но согласитесь, прежде чем что-то отключать,нужно сначала узнать что. Мне вот поэтому и интересно откуда была утечка, чтобы, так сказать, пополнить опыт в ликвидации таких проблем.К сожалению, они у нас, в Марий Эл, слишком часты.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115977

24.12.2012 в 16:30:43

MycopOk написал : Лучше 100uA не видел клещей.

kew 2433 http://www.etk-elcom.ru/items/8048.html 40ма/4000дел = 0,01ма

kew 2431 и тд http://energoprojekt.spb.ru/pdf/kle_tok_ut.pdf

kew 2432 гляньте 4ма предел и 4000 делений :)

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

24.12.2012 в 16:32:04

BV написал : MycopOk, тогда посмотрите по паспорту реальную погрешность клещей с дискретом 10ма

А чего ее смотреть - говорю же - речь идет о констатации факта, а не о точных измерениях. Я попробовал своими - хватает за глаза чтобы удостовериться :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115977

24.12.2012 в 16:37:51

MycopOk написал : А чего ее смотреть - говорю же

УЗО 30ма может срабатывать, а клещи покажут 5 ма на одной линии и 10 ма на другой :) Ваши выводы из измерений?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.