18.12.2012 в 09:47:07
dytchi написал : Сегодня приходили люди с ростехнадзора, но все равно не смогли ничем помочь. ..... ..... Они так и не смогли ничего найти...
Сколько в нашей стране необразованных людей пытаются работать в областях связанных с техникой. Задаешь им вопросы, и чуть копнешь вглубь и понимаешь - там полное глухое болото....
18.12.2012 в 09:50:27
dytchi, Еще раз Вам скажу, что измерительным прибором надо уметь пользоваться!!! В ВУЗе есть целый курс теории измерений. Там учат как правильно измерять и в какой степени можно доверять полученным результатам.
Ваше бегание с индикаторной отверткой по квартире, измерение напряжений высокоомным вольтметром между телами людей - простите, но для меня это просто очень смешно.... :)
18.12.2012 в 10:16:03
НЕМЕЦ написал : Однако... Живых людей в качестве щупов тестера использовать...
а если острым щупом голого человека посильнее тыркнуть, то он тебе не только 12 В покажет... мало не покажется! :D
18.12.2012 в 10:24:25
ksiman написал : Последовательно отключайте в этажных щитах ближайших соседей, пока опасное напряжение не пропадёт
и на соседних этажах (этажом ниже) тоже поэкспериментируйте. Я серьёзно.
18.12.2012 в 14:48:17
BV написал : dytchi, берете удлиннитель. Втыкаете в розетку. Определяете где на удлиннителе ноль. Измеряете напряжение между краном и нулем удлиннителя.
Наливаете на пол небольшую лужу подсоленной водички и меряете между нулем в удлиннителе и лужей.
Соблюдаете личную безопасность!!!! - диэлектрические калоши на ноги, и работать одной рукой. За ванну не хвататься ....
Может быть у вас бьёт не кран, а пол в ванной, оттого что у вас протекает труба и вода попадает на проводку освещения соседей снизу.....
Ноль и фазу на удлинителе не смог определить, так как отверткой индикатором везде показывает напряжение. Ну примерно определил, на фазе ярче светится, на нуле более тускло. Вот потом замерил, между фазой и лужей в ванной показывает примерно 390В, между нулем и лужой примерно 222В.
18.12.2012 в 15:47:57
dytchi написал : между фазой и лужей в ванной показывает примерно 390В,
Линейное
dytchi написал : между нулем и лужой примерно 222В.
Фазное.Поэтому
ksiman написал : Наличие напряжения 274В доказывает, что утечка идёт с другой фазы (соседской).
Пост 92 Вам руководство
И это пройдёт ...
18.12.2012 в 16:39:55
dytchi написал : Вот потом замерил, между фазой и лужей в ванной показывает примерно 390В, между нулем и лужой примерно 222В.
**А вот это уже сигнал для беспокойства!
Это говорит о том, что на пол в ванной происходит утечка с другой фазы - скорее всего фазы на освещение соседа снизу.**
18.12.2012 в 21:42:28
BV написал : Это говорит о том, что на пол в ванной происходит утечка с другой фазы - скорее всего фазы на освещение соседа снизу.
Скорее всего так и есть:( Соседский потолочный фазный провод пробит на арматуру, которая оказалась не заземлена (такое иногда бывает) - вот Вам и напряжение повсюду...
18.12.2012 в 22:26:48
ksiman написал : Соседский потолочный фазный провод пробит на арматуру, которая оказалась не заземлена (такое иногда бывает) - вот Вам и напряжение повсюду...
то есть и поэтому на розетках тоже везде(фаза,ноль,земля) показывает напряжение?
18.12.2012 в 22:50:38
dytchi написал : то есть и поэтому на розетках тоже везде(фаза,ноль,земля) показывает напряжение?
Вполне возможно... пост 28 - алгоритм. Я бы еще добавил, что можно пробовать отключать по одной фазе и пробовать понять с какой именно фазы идёт утечка - поможет более точно вычислить....
Из экзотики, маловероятной, но всяко может быть (не вдаюсь в подробности по правильности, просто чтобы обратили внимание...):
Хорошо бы иметь клещи - измеритель токов утечек - тогда возможно будет легче вычислить линию, от которой течет на конструкции здания....
Показать бы опыт с лужей на полу ванны ростехнадзору. Да, и похоже на кранике эл-во появляется с пола ванной - можно проверить - между лужей и краником.
Да, в вашу ванну лучше ходить в резиновых калошах - не шучу!!! Если утечка увеличится - может быть совсем плохо....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу