АндреKa, сними трубку, набери диспетчера, которому звонишь при авариях.Спроси все что можно - о системе отопления - поподробнее. конкретнотв этом стояке.
26.10.2012 в 11:58:11
АндреKa, сними трубку, набери диспетчера, которому звонишь при авариях.Спроси все что можно - о системе отопления - поподробнее. конкретнотв этом стояке.
26.10.2012 в 19:51:10
psnsergey написал : С хрена ли? У него на картинке аж два байпаса параллельно. ;) А вообще подозрительно, это не однотрубка ли? Если однотрубка (правда, странная - трубы подачи и обратки рядом) - то всё логично и правильно, воздухоотводчик только не видно, есть в наивысшей точке или нет. Если двухтрубка - то прораб фантастический м...к, а рабочие вообще питекантропы. :)
не, тут не однотрубка
перемычку похоже глушить надо, воздухоотводы в торцах радиаторов есть
26.10.2012 в 19:57:21
sirius1206 написал : Двухтрубка не кольцуется,и байпасы не устанавливатся,на 9-этажей двух трубку не видел макс.4-этажа ,сдается мне что ситема однотрубная сходите к нижним соседям как у них сделано:)))
проводился капремонт дома и была замена однотрубной системы на двухтрубную. мне вот только интересно какой удод вместо полипропилена в проект включил железо. сжечь ведьму.
АндреKa написал : синим на картинке обозначены соответственно холодные (ну не ледяные конечно, теплые) участки труб. воздушная пробка маловероятна. прораб из ремонтной бригады говорит что типа давление в системе пока недостаточно чтобы обеспечить циркуляцию. рытье по интернетам дает кучу версий происходящего, вплоть до того что биметалл в данной 2-трубной системе нифига не работает как надо. низ радиаторов тоже ни разу не горячий. ждать "повышения давления" или крошить мозг установщикам?
26.10.2012 в 20:10:04
как вам такая схема?
26.10.2012 в 20:17:31
26.10.2012 в 23:29:52
АндреKa написал : проводился капремонт дома и была замена однотрубной системы на двухтрубную. мне вот только интересно какой удод вместо полипропилена в проект включил железо. сжечь ведьму.
Правильно! А "ведьм", проектирующих ППР к элеватору - утопить в крутом кипятке. :D
27.10.2012 в 00:40:50
ВТБ! написал : ю. мне вот только интересно какой удод вместо полипропилена в проект включил железо. сжечь ведьму. Правильно! А "ведьм", проектирующих ППР к элеватору - утопить в крутом кипятке.
что за элеватор? армированная ппр на теплоснабжении несколько лет наблюдается, все ок.
27.10.2012 в 05:39:25
АндреKa написал : интересно какой удод вместо полипропилена в проект включил железо. сжечь ведьму.
:D "О, святая простота!" (Фраза Яна Гуса, увидевшего старушку, подгребающую сучья к его костру). Когда (если) элеваторный узел из-за неисправности подаст Вам в систему 120 градусов - будете столь же фанатично благодарить "ведьму", поставившую железо. При хоть сколько-нибудь вменяемой водоподготовке железо стоит полвека без проблем.
27.10.2012 в 16:45:32
есть сомнения что от котельной до дома 120 градусов дотечет. предусмотреть на входе в подъездный стояк систему регулирующую температуру в конце концов тоже можно. железо-прошлый век. за пластиком будущее. дешевле, проще, чище, ремонтопригоднее. думаю что скоро и высокотемпературный ппр сделают.
27.10.2012 в 17:08:35
железо-прошлый век. за пластиком будущее. дешевле, проще, чище, ремонтопригоднее. думаю что скоро и высокотемпературный ппр сделают.[/QUOTE] За пластиком будущее,за железом сигодняшнее.
27.10.2012 в 17:26:20
АндреKa написал : думаю что скоро и высокотемпературный ппр сделают
Может и сделают. А скорее не сделают - ибо нафиг не нужен, а буржуи экономные... Но если и сделают, то называться он скорее всего будет по другому. Ибо это будет уже другой материал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу