Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.10.2012 в 03:06:24

VadimSU, главное для вас в данной ситуации - понять, замедляется ли "нагон давления" со временем. Если происходит так:

  • открываем кран ХВ, сливаем полведра воды;
  • давление растёт до 4 бар за 10 мин;
  • открываем кран ХВ, сливаем несколько капель воды, чтобы только давление упало до 3 бар опять;
  • давление растёт до 4 бар за те же 10 мин;
  • и так далее, сливая именно по несколько капель все последующие разы;
  • то неисправен (чуть подтекает) именно редуктор, тем более если всё происходит с перекрытым стояком. Если же второй рост давления до 10 бар происходит за 20 мин, третий за 50 мин и т.п., то это расширение холодной воды в системе из-за нагрева, температура доходит до установившегося значения - и всё, расширение прекращается. Тогда редуктор исправен, и если хочется избавиться от этого роста, надо ставить миниатюрный расширительный бачок типа cimm.cap или подобного.
0
Аватар пользователя
VadimSU

Местный

Регистрация: 29.04.2012

Москва

Сообщений: 188

30.10.2012 в 10:53:12

Попробую провести такие опыты. Но, при включенном стояке горячей воды колба редуктора холодной воды на ощупь не тёплая. Сама гребёнка холодной воды тоже прохладнная. Т.е. всё около комнатной температуры.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.10.2012 в 11:48:02

psnsergey написал : замедляется ли "нагон давления" со временем.

я не думаю, что это опыт что то прояснит. вряд ли есть связь между временем и ростом. И объемами слива и временем - поскольку в трубке - объемы воды одинаковы и незначительны. Тем более что 3 атм - это порог редуктора - трудно точно знать - он уже приоткрылся или еще нет.

может быть при 3.5 - 4 ед. закрыть стояк ХВ ( чтобы сбросить давление приоткрутить пробку грязевика) - посмотреть продолжится ли рост давления за редуктором, при нулевом внешнем.

0
Аватар пользователя
ASDF&&&

Местный

Регистрация: 11.11.2012

Москва

Сообщений: 7

11.11.2012 в 12:56:21

Здравствуйте, у меня стоят уже лет 5 такие же редукторы Honeywell FK 06, и точно такая же проблема.Поставил манометр той же фирмы, который поработав с полгода перестал вообще что то показывать. Купил вместо него другой. У меня стоит атолл560 еще, так что сразу не заметил этого (пользуемся им часто, поэтому когда вода в нем наполняется, то и манометр показывает приблизит но похожее давление, выставленное ручкой, т.е ставлю на 4, манометр показывает 5, но когда вода в баке атола набралась, то стрелка манометра уверенно зашкаливает за последнее деление). Недавно был сантехник, который сказал, что это нормальная работа манометра (если регулирует при открытой воде напор-значит работает). По моему мнению-бред какой то,имхо вообщем просто данная марка или фирма производитель мягко говоря не айс. Приобреталось все в хотабыче и проверенно на соответствие оригиналу.

0
Аватар пользователя
Денис К.

Местный

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

12.11.2012 в 02:53:53

VadimSU написал : Добрый день!

Если отключить стояк - стрелка стоит в районе +/- 3 атм.

Если так, то редуктор в ремонт. Так как если бы было тепловое расширение, оно было бы и при отключенном стояке холодной воды.

0
Аватар пользователя
ASDF&&&

Местный

Регистрация: 11.11.2012

Москва

Сообщений: 7

15.11.2012 в 19:30:36

Разобрал fk06 АА (который с прозрачной колбой) обнаружилась такая картина, почистил все и теперь никак не могу понять, как вытаскивать клапан, в инструкции написано-тяните пассатижами, тянул за шток никак, мембрана вроде целая, клапан ходит туда сюда, а давление держит и регулирует только при открытом кране, стоит закрыть, то стрелка ка секундомер практически зашкаливает, и еще внутри что то похожее на дырку образовалось (на фото кружком выделено) . Если есть у кого опыт вытаскивания клапана, подскажите плииз. Стоят уже лет 5, на горячей воде таких косяков не наблюдается, давление держит.

0
Вложение
Аватар пользователя
ASDF&&&

Местный

Регистрация: 11.11.2012

Москва

Сообщений: 7

16.11.2012 в 22:52:23

ASDF&&& написал : в инструкции написано-тяните пассатижами, тянул за шток

В русском варианте должно быть *****те молотком снизу)). Разобрать получилось, вроде все резинки еще рабочие, почисил все и собрал обратно без эффекта. Далее поставил фильтр с горячей (который держит давление) на холодную. И у него также повышается давление в статике, только скорость стрелки манометра раза в два меньше, но суть та же. Мистика какая то.Поставил обратно на горячую давление держит. Из вариантов приходит последнее то, что может из за того, что труба соска, от которой идет разводка на холодную, криво сделана, и из за это получается что редуктор на хв стоит не ровно под 90 градусов,

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

16.11.2012 в 22:59:45

ASDF&&&, значит редуктор нормальный. рост может быть только из за нагрева хв.

0
Аватар пользователя
ASDF&&&

Местный

Регистрация: 11.11.2012

Москва

Сообщений: 7

17.11.2012 в 15:13:24

Alex-Alex написал : ASDF&&&, значит редуктор нормальный. рост может быть только из за нагрева хв.

Я когда менял местами их,(ставил с непрозрачной колбой от гв на хв), а на гв шаровый кран был перекрыт, да и соединения не было по причине отсутствия редуктора, а каким образом хв при таких условиях может нагреваться?

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

17.11.2012 в 16:07:52

ASDF&&& написал : каким образом хв при таких условиях может нагреваться?

  • ХВ подается зимой + 5, в квартире +20. И может быть где то трубы В касаются стояка. пс. находятся над ними, или слишком близко.
0
Аватар пользователя
76086

Местный

Регистрация: 01.11.2014

Москва

Сообщений: 5

12.11.2014 в 23:58:08

Alex-Alex написал :

  • ХВ подается зимой + 5, в квартире +20. И может быть где то трубы В касаются стояка. пс. находятся над ними, или слишком близко.

Всем вечер добрый. Прошло 2 года, а проблема та же. Как показала переборка 4-х регуляторов, все дело в в средней прокладке, резиновой. http://www.water-center.ru/cash/info/20766.html на картинке посередине.

Промывка и очистка клапана результатов не дала,
клапан заработал только после кругового вращения нижней части по резинке, раз 10. Как бы притирался к резинке, хотя на вид все было нормальным.

Итак решение

  1. если все визуально целое, то как бы притираем клапан пластиковый и нулевкой шкуркой протираем корпус клапана внутри. Проверяем чтобы на оси клапана из стального болтика не было ржавой накипи. на ГВС. На ХВС ее е будет. В процессе разборки надо снять железное кольцо, открутив гайку и оторвать (аккуратно по кругу) резиновую большую манжету аккуратно от латунного корпуса. Вкладыш весь собрать и только потом вставить.
  2. Просто купить и заменить на новый вкладыш.

Причина - их пластик и резинка и наша вода. Микронов недопосадки (не прижимается пластиковый клапан к резинке)
хватает за минут 10- 15 с 3 бар до давления в стояке, у нас это 6,5 бар (оказалось)

Копеечная резинка отдельно не продается..... Вот такая эпидерсия.

Да - дырка на фотографии вверху пост - это такое устройство клапана, так и должно быть. Сам чуть не поехал за новыми.... редукторами или вставками Промывной кран в пластиковой колбе тоже чуть болтается, это нормально

Готов рассмотреть предложение по рекомендации регуляторов фильтров без этой проблемы.

0
Аватар пользователя
76086

Местный

Регистрация: 01.11.2014

Москва

Сообщений: 5

13.11.2014 в 00:00:53

Alex-Alex написал :

  • ХВ подается зимой + 5, в квартире +20. И может быть где то трубы В касаются стояка. пс. находятся над ними, или слишком близко.

Да и никакие нагревы здесь ни причем, там воды внутри - кот наплакал, если только вскипятить ее. Исправный клапан держит давление от 18 до 55 гр, у меня так, то есть и на ГВС и ХВС, но после , как бы притирки.

0
Аватар пользователя
76086

Местный

Регистрация: 01.11.2014

Москва

Сообщений: 5

13.11.2014 в 00:10:26

ASDF&&& написал : В русском варианте должно быть *****те молотком снизу)). Разобрать получилось, вроде все резинки еще рабочие, почисил все и собрал обратно без эффекта. Далее поставил фильтр с горячей (который держит давление) на холодную. И у него также повышается давление в статике, только скорость стрелки манометра раза в два меньше, но суть та же. Мистика какая то.Поставил обратно на горячую давление держит. Из вариантов приходит последнее то, что может из за того, что труба соска, от которой идет разводка на холодную, криво сделана, и из за это получается что редуктор на хв стоит не ровно под 90 градусов,

Угол установки не причем, резинки просели и на горячую резинка мягче, клапан еще прижимается. на холодной уже нет, у меня и на горячей воде редукторы пропускать чуть позже начали, но тоже стали. А вообще - наличие манометра, "Большие знания - большие печали", нет манометра и думаешь, что редуктор рабочий.

0
Аватар пользователя
76086

Местный

Регистрация: 01.11.2014

Москва

Сообщений: 5

13.11.2014 в 00:13:30

ASDF&&& написал : Здравствуйте, у меня стоят уже лет 5 такие же редукторы Honeywell FK 06, и точно такая же проблема.Поставил манометр той же фирмы, который поработав с полгода перестал вообще что то показывать. Купил вместо него другой. У меня стоит атолл560 еще, так что сразу не заметил этого (пользуемся им часто, поэтому когда вода в нем наполняется, то и манометр показывает приблизит но похожее давление, выставленное ручкой, т.е ставлю на 4, манометр показывает 5, но когда вода в баке атола набралась, то стрелка манометра уверенно зашкаливает за последнее деление). Недавно был сантехник, который сказал, что это нормальная работа манометра (если регулирует при открытой воде напор-значит работает). По моему мнению-бред какой то,имхо вообщем просто данная марка или фирма производитель мягко говоря не айс. Приобреталось все в хотабыче и проверенно на соответствие оригиналу.

Ваше мнение правильное, поставили 3 , должно быть всегда 3. При открытом кране у меня падает давление на 0,5 , но если работает насос подкачки, то давление не падает, но так и должно быть.

0
Аватар пользователя
ABEgorov

Местный

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 40

03.03.2017 в 20:04:28

Такая же проблема. Выставил давление на Honeywell FK06 для холодной воды в 3 атм (установил по манометру, шкала сбита, на шкале стоит 5 атм (если на шкале поставить 3 атм, то вода вообще не течёт)) - давление для холодной воды медленно растёт до 6! При открытии воды падает до 2,5 атм, при закрытии крана поднимается до 3 атм, а потом стрелка медленно ползёт до 6 атм и выше! При вводе в квартиру от стояка стоят обратные клапаны. Это бракованный фильтр? Это может быть из-за того, что сбита шкала? По трубочкам от канализации при этом поднимаются какие-то пузырьки воздуха. Воздух от канализации не может повышать давление?

0