касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.11.2012 в 19:46:05

инспектор написал : и настенного котла

А как зовут его?Что кушать будет?:)

0
инспектор
инспектор
Местный

Регистрация: 17.10.2009

Рязань

Сообщений: 177

05.11.2012 в 20:58:55

Газовый настенный BAXI eco four

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.11.2012 в 21:02:56

Продам антифриз специальный для систем отопления. Диксис 60 концентрат 20 литров до минус 60. Цена 3200. Торг. Плюс дисстилированной воды 60 литров во флягах по 5 литров.

Полторы недели назад его опробовал. Им же заливал и опрессовывал систему. Полторы недели - полет нормальный. Кавитации нет. Осталась лишняя канистра в 20 литров.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.11.2012 в 21:11:54

инспектор, Узнай в сервисе работает он с жидкостью,если да,то это лучший вариант.

0
инспектор
инспектор
Местный

Регистрация: 17.10.2009

Рязань

Сообщений: 177

07.11.2012 в 19:18:49

Inch1964 написал : Продам антифриз специальный для систем отопления. Диксис 60 концентрат 20 литров до минус 60. Цена 3200. Торг. Плюс дисстилированной воды 60 литров во флягах по 5 литров.

Полторы недели назад его опробовал. Им же заливал и опрессовывал систему. Полторы недели - полет нормальный. Кавитации нет. Осталась лишняя канистра в 20 литро

Антифриз не разъест резиновые уплотнения и собственно сам алюминий?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.11.2012 в 19:28:57

Специальный антифриз для систем отопления не разъест. Уточняю марку. Диксис ТОП. На основе пропиленгликоля. Разрешен для использования в двухконтурных котлах.

http://www.helis.ru/production/heatcarrier/dixis-top.shtml

Но все равно лучше узнать у сервисной конторы, оставят ли Вам гарантию.

Например БАХИ разрешает без снятия с гарантии. Вот ссылка на официальный сайт Бакси по поводу применения антифриза - http://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreeze

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.11.2012 в 19:35:31

инспектор, а алюминий у Вас съест не антифриз, а использование труб с армированием стекловолокном, т.е проникновение кислорода.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.11.2012 в 19:44:35

Inch1964,

Inch1964 написал : проникновение кислорода.

Не понятно что-то.

0
инспектор
инспектор
Местный

Регистрация: 17.10.2009

Рязань

Сообщений: 177

07.11.2012 в 21:09:33

Inch1964 написал : люминий у Вас съест не антифриз, а использование труб с армированием стекловолокном, т.е проникновение кислорода.

Это как кислород через пропилен да еще под избыточным внутренним давлением?

0
инспектор
инспектор
Местный

Регистрация: 17.10.2009

Рязань

Сообщений: 177

07.11.2012 в 21:11:59

про антифриз:Для отопительных систем с электрическими и настенными газовыми котлами, из-за возможных местных перегревов, необходимо использовать антифриз с температурой начала кристаллизации минус 10°C.(это из ссылки на производителя)

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.11.2012 в 21:13:09

инспектор написал : про антифриз:Для отопительных систем с электрическими и настенными газовыми котлами, из-за возможных местных перегревов, необходимо использовать антифриз с температурой начала кристаллизации минус 10°C.(это из ссылки на производителя)

Не понял. :eek: Да, все правильно, а что Вас смущает то?

Понятное дело, что и максимальная температура для пропилегликолевого антифриза - 70 и есть прочие отличия от воды, и бОльшая вязкость и более высокая текучесть и меньшая теплопередача, и большее температурное расширение.

Но что же поделаешь - за всё приходится платить.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.