BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116344

28.10.2013 в 15:51:28

Serg777-79 написал : Искать по каждому этажу у кого что стоит кто что поменял?

Искать кто поменял регуляторы на шаровые. Смотреть в подвале - разница двалений подача/обратка. Еще могут быть разрегулированы отдельные стояки - ближние к насосу (элеватору) открыты на полную, а дальним просто не хватает. Это тоже надо регулировать.

Буквально - ходить вместе с сантехниками смотреть и вникать. Многие сантехники из УК элементарно не понимают, как выполнятся регулировка системы.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

28.10.2013 в 15:53:54

BV написал : Многие сантехники из УК элементарно не понимают, как выполнятся регулировка системы.

если честно, по опыту общения с ними при отключении стояков, они все непонимают по сути данного вопроса, а не только некторые...как это ни грустно и ни странно

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116344

28.10.2013 в 15:55:08

Serg777-79 написал : Если будет разница по давлению на обратке в большую пользу

Это трудно измерить. Нужен дифманометр. На практике просто нулевая разница давлений.

Нормально на стояке перепад давлений - в малоэтажных домах (3-5 эт) хватает небольшого перепада ~ 0.3 бар уже достаточно, чтобы все работало нормально. В многоэтажных домах с регуляторами перепад давлений может быть и 2-3 бара...

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.10.2013 в 15:56:22

Олегович написал : правильно ли я также понимаю, и это наверняка будет небезразлично Serg777-79, что на убитой двухтрубке, как ни старайся в отдельно взятой квартире, ничего невозможно сделать, чтобы неработающий радиатор начал греть?

Есть вариант. Не вредящий соседям. И гарантированно помогающий. Но недешевый. Это установка насоса, автоматического регулятора расхода, соответственно с байпассом, на котором установлен перепускной клапан.

Т.е. забирать из стояка строго ТОЛЬКО необходимое количество теплоносителя. Ни больше, и не меньше, чем нужно. Это и общую систему не разрегулирует. Дело только в сознательности при настройке регулятора расхода. Т.е. регулировать его не так, чтобы полностью весь радиатор был одинаково горячий по всей поверхности, а в соответствии с проектной дельтой Т. Например 70/55/ХХ. Потому, что можно конечно, с помощью насоса вогнать радиатор и в режим 70/69/ХХ, но это будет уже обворовывание тепла у соседей. Даже не обворовывание в свою пользу, а как "собака на сене" - и сам тепло не израсходовал, а тупо просто его "через себя" в обратку слил, не дав возможности забрать тепло у "слитого" теплоносителя своим соседям.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.10.2013 в 15:59:35

BV написал : Еще могут быть разрегулированы отдельные стояки - ближние к насосу (элеватору) открыты на полную, а дальним просто не хватает. Это тоже надо регулировать.

Наверняка и стояки между собой разрегулированы. Потому, что застройщик, наверняка сэкономил на установке, (как было бы более правильным для коллективных двухтрубок), на каждый стояк, по автоматическому регулятору расхода, с поддержанием заданного перепада давлений между стояком подачи и обратки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Serg777-79
Serg777-79
Местный

Регистрация: 06.09.2012

Краснодар

Сообщений: 310

28.10.2013 в 16:03:00

Inch1964 написал : ВО! Уже все пошло вразнос! И Вы уже "покрутили", лишив других тепла. И другие жильцы, и возможно еще до Вас, тоже "покрутили", и оставили в полностью открытом положении, ведь всё равно у них то лично "ничего и не меняется". А то, что этим своим действием уже других лишили отопления - так обычно, и к большому сожалению, многим на это абсолютно пофигу.

Получается, что коллективные двухтрубки не годятся для эрефиянского менталитета. Хоть и энергосберегающие.

Делают их в расчете на энергосбережение. Но не учитывают эрефиянский менталитет.

Я сколько оборотов вкрутил столько и выкрутил-я инженер (хоть и не теплотехник) и всю жизнь меня ничаная с ремонта машины с отцом и кончая заводами всегда учили-сколько витков выкрутил столько и закрутить,кернить,ставить метки чтоб все стало на свои места. Да и сомневаюсь я что те кто делал монтаж что то там настривали с расходомерами-так как сами них...не знаю для чего этот винт! А 1 из сантехников когда мне батарею открывали (у них алюминиевые ключи для маевского),взрослый мужик-сказал "Не понимаю нах...они понаставили всех этих регулировочных вентилей,ставили бы шаровые и все". Так что сомневаюсь что настраивали систему. Краны вообще на лен+силикон установлены.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

28.10.2013 в 16:05:55

Inch1964 написал : Есть вариант. Не вредящий соседям. И гарантированно помогающий. Но недешевый. Это установка насоса, автоматического регулятора расхода, соответственно с байпассом, на котором установлен перепускной клапан.

тут дело не в цене, а в слишком значительной неэстетичности, мало приятного когда у вас в жилой комнате на самом видном месте видны инженерные агрегаты...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116344

28.10.2013 в 16:09:22

Олегович написал : правильно ли я также понимаю, и это наверняка будет небезразлично Serg777-79, что на убитой двухтрубке, как ни старайся в отдельно взятой квартире, ничего невозможно сделать, чтобы неработающий радиатор начал греть?

Совершенно точно. Помню была тема, мы там с Вашим участием обсуждали эту тему (зимой, или в прошлом году....)

Inch1964 написал : ВО! Уже все пошло вразнос! И Вы уже "покрутили", лишив других тепла. И другие жильцы, и возможно еще до Вас, тоже "покрутили", и оставили в полностью открытом положении, ведь всё равно у них то лично "ничего и не меняется". А то, что этим своим действием уже других лишили отопления - так обычно, и к большому сожалению, многим на это абсолютно пофигу.

Ну не так все ужасно. Эти регулировочные вентили даже в максимально открытом состоянии имеют проход много меньше сечения трубы. Даже если полностью открыты, то система НЕ УБИТА и работает более менее при нормальном перепаде на входе в дом. Но работает далеко не в оптимальном режиме - у дальних радиаторы могут греть не очень.... И в обратку может возвращаться сильно горячая вода, за что теплосети штрафуют потребителей.

Настоящая беда - замена на шаровые. Если бы даже меняли на обычные многооборотные вентили - было бы не так плохо....

Олегович написал : если честно, по опыту общения с ними при отключении стояков, они все непонимают по сути данного вопроса, а не только некторые...как это ни грустно и ни странно

  1. Их некому учить.
  2. Какая зарплата - такой и контингент. Идут туда кто попало.
  3. Высокая текучка.
  4. Регулировка - по хорошему дело инженера потеплоснабжению, или ХОРОШЕГО техника.
  5. Техников с нормальным образование хрен найдешь - техникумов в нашей стране ИМХО мало осталось...
  6. Инженеры в УК многие без профильного образования - скорее управленцы (так себе), чем инженеры .... и задачи приходится в большинстве решать не инженерные. А где кого нанять, послать, достать....
0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.10.2013 в 16:09:51

Serg777-79 написал : Я сколько оборотов вкрутил столько и выкрутил-я инженер (хоть и не теплотехник)

Думаю, что Вы исключение из правил. :) Эх, кабы все были такие сознательные как Вы! Давно бы мы все уже жили в "коммунистическом раю". ;) Пока же состояние общественных туалетов, отображает состояние мозгов общей массы.:)

И что сэтовать на то, что крайне редко хорошие инженеры работают сантехниками, и не понимают принципа гидравлической балансировки двухтрубок? :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116344

28.10.2013 в 16:15:55

Inch1964 написал : Есть вариант. Не вредящий соседям. И гарантированно помогающий. Но недешевый. Это установка насоса, автоматического регулятора расхода, соответственно с байпассом, на котором установлен перепускной клапан.

Т.е. забирать из стояка строго ТОЛЬКО необходимое количество теплоносителя. Ни больше, и не меньше, чем нужно. Это и общую систему не разрегулирует.

При убитой системе - НЕ ПОМОЖЕТ. Уже обсуждали. Может получиться так, что при недостаточном давлении в подаче (читай нулевой разнице подача обратка) насос будет сосать воду из стояка обратки через радиатор ближайшего соседа в обратном направлении.

Serg777-79 написал : "Не понимаю нах...они понаставили всех этих регулировочных вентилей,ставили бы шаровые и все".

Обычные слова тупых слесарей. Они же и убивают систему меняя регуляторы на шаровые.

Примерно так же тупые электрики выкидывают УЗО потому что "Срабатывает" :)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.10.2013 в 16:17:55

BV написал : И в обратку может возвращаться сильно горячая вода, за что теплосети штрафуют потребителей.

И правильно штрафуют, потому, что от этого сильно падает КПД отопительных котлов. Расчет себестоимость тепла у тепловырабатывающей организации.

Попробуйте, например, донести до кого-нибудь, что правильно отбалансированная двухтрубка в частной доме (или квартире с автономным отоплением), будет экономить жильцам деньги за расходуемый газ! Заклюют моментом! ;) И сапогами закидают. :) Будут только сектантские вопли "ленинградка - олвейз форева!". Для большинства монтажников, даже сам термин "двухтрубка" - уже является ругательным. ;) Только однотрубка в меру их понимания, имеет право на существование! Причем с подключением биметаллических радиаторов только способом "низ-низ", или даже с нижней подачей в автономном-то отоплении!. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу