02.11.2012 в 23:14:41
Merlin Gerin(теперь Shneider) C60A C60N C60H C120. 20 лет(без многократных отключений) проверено в промышленности и на собственном опыте. Думаю и еще столько проработают
03.11.2012 в 00:09:48
aleyush написал : Правильно ли я понял вашу рекомендацию: раз в год разобрать щиток,
Сразу после ввода в эксплуатацию - может быть и через месяц стоит проверить. Но не разобрать, а снять защитную крышку, отключить и пройтись отверткой по винтам автоматов.... Розетки - туда куда включены девайсы с большим потреблением проверял-бы раз в год, остальные - ну раз в 2-3 года. Выключатели - не проверял-бы, сломается - замена.
aleyush написал : А также раз в 10 лет заменить все розетки, выключатели (не в зависимости от их производителя и состояния)?
Не так. Обязательно проверить, испытать и при необходимости заменить...
aleyush написал : С чтением всё прекрасно. Просто начали мы тему с того, что любые разговоры о сроке службы автоматов в годах - это бред.
Не так, .... о том, что фирменный автомат не служит более 5 лет - это точно БРЕД :)
aleyush написал : Я не специалист, для меня слова "AE, в которых только тепловая защита" говорят только то, что _в принципе_ такие бывают, и мне нужно каким-то образом понять, не стоит ли у меня таких (а если стоят, то не слишком ли они старые).
Черные древние автоматы в карболитовом корпусе АЕ-1031М-2. АЕ-1031-1 есть электромагнитная, но все же он не влезает в новые стандарты по характеристикам - тоже под замену. Кроме того они крепятся винтами, а не на дин-рейку. Гарантийный срок службы - 3 года :) Недавно снял такой 1965 года выпуска - он вполне нормально отработал КЗ и остался жив и вполне работоспособен...
aleyush написал : Существуют ли какие-то общие рекомендации, через сколько лет какие работы надо производить? Или как часто надо звать специалистов, чтобы всё смотрели (если сам не специалист, и это не хобби)?
ПТЭЭП 2.12.17 Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3). 3.4.12 В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, ...... Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя. ......... Приложение 3.1 Таблица 37
Дальше - найдите в инете документ и прочитайте самостоятельно......
aleyush написал : Так в том и вопрос, когда срок службы заканчивается у среднестатистической квартирной разводки.
Какая средняя температура пациентов в отделении хирургии Боткинской больницы? :) У проводки сделанной джамшудами срок службы может и не начаться, если человек вовремя появится на Мастерсити и выложит фото... :) У проводки, сделанной по современным правилам, определяется кабелем, срок службы которого минимум 30 лет...
aleyush написал : Или общих правил тут не существует совсем, и на каждый щиток должен ежедневно смотреть специалист и выдавать вердикт, служит ли он до завтра?
На основании вышеизложенного делайте свои "среднестатистические" :) выводы..... и не забывайте проверять УЗО раз в месяц кнопочкой ТЕСТ при отключенной нагрузке....
03.11.2012 в 02:19:48
Sedoy написал : Merlin Gerin(теперь Shneider) C60A C60N C60H C120. 20 лет(без многократных отключений) проверено в промышленности и на собственном опыте. Думаю и еще столько проработают
Мерлен Жерен в промышленности у меня на заводе по 40 лет отработали как часы..С многократными..Порезали -потому что морально устарело..
03.11.2012 в 02:26:57
Sedoy написал : Merlin Gerin(теперь Shneider) C60A C60N C60H C120. 20 лет(без многократных отключений) проверено в промышленности и на собственном опыте. Думаю и еще столько проработают
Мерлен Жерен в промышленности у меня на заводе по 40 лет отработали как часы..С многократными..И в агрессивной среде..
Sedoy написал : Merlin Gerin(теперь Shneider)
Шнайдер - это конгломерат нынешней эпохи, подмявший под себя охиревших от кетайского ширпотреба производителей..Мерлен Жерен - это ИМЯ.. и помоему существует до сих пор как отдельный продукт.. Еще недавно видел их автоматы на прилавке, рядом с тем же шнайдером.. Ребрендинг драный..Кетайцы нас купят и продадут, и снова купят..
03.11.2012 в 12:10:37
aleyush, А по хорошему надо делать изначально так, чтобы не думать о том, как часто надо проверять проводку. Провод ВВГ-нг (ls) + Шнайдер, АББ и тд + пайка, сварка, опрессовка. Ну может раз в 5 лет измерить сопротивление утечки и петли фаза ноль (покажет плохие контакты) - но это для особо беспокоящихся
03.11.2012 в 15:02:08
Всем спасибо.
28.02.2014 в 20:54:18
летом прошлого года взял на будущее несколько шнайдеровских автоматов только сейчас увидел дату на посадочном месте под дин-рейку - 2004 год автоматы на вид новейшие,серии домовой,ВА63 С16 ,сбоку возле штрих-кода мелким черным шрифтом "made in Italy" подскажите,можно ли их использовать? заранее спс за ответ
28.02.2014 в 21:07:32
zenavisoky Можно, если они хранились не в болоте.
10.11.2017 в 17:53:20
Просьба к специалистам:
10.11.2017 в 18:33:18
Сан-Техник написал: Насколько корректна установка автомата - горизонтально?
Так иногда делают :confused: Мне больше не нравится сечение выходящего с него провода - что-то жидковат :cool: и на последней фотке пускатель почему-то подключён перемычками из люминия - отгорают ... :nо:
И это пройдёт ...
10.11.2017 в 18:47:40
serj12, При горизонтальной установку автомата меняется режим естественного охлаждения. Есть ли правила, регламентирующие правильность установки автоматов (вертикально-горизонтально)? Понятно, что это сделано из-за недостатка свободного пространства... Как Вы считаете, в целом все это хозяйство: опасно, безопасно, фигня... ? Автоматам минимум 20 лет, советские еще.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.