Лазил по форумам, искал актуальную информацию по срокам хранения автоматов и натолкнулся случайно на такое бл...во. Не смог пройти мимо. Мало ли кто-то увидит и подумает, что раз у него в электрохозяйстве немного лучше, то значит можно не париться.
Брэнд, щит собран с кучей изначальных нарушений, таких как гибкие провода без наконечников/лужения, алюминиевые провода внутри щита (не допускается еще с ПУЭ), трансформаторы (запас проводов не допустимо намотан кольцами, да еще и на металл) и т.д. и т.п.
Т.е. такое эксплуатировать НЕЛЬЗЯ изначально.
Любое ЧП, например такое как пожар в здании, при таком электрощите будет автоматически квалифицирован как "по причине неисправности электрооборудования" - даже не будут заморачиваться с поиском истинных причин.
Т.е. замена (переборка внутри) щита однозначно.
Процедура же должна начаться даже не с замены щита, а с вызова лаборатории для проверки изоляции кабеля и характеристик автоматов защиты.
Судя по щиту, кабелем занимались аналогичные "специалисты" со всеми вытекающими...
Не совсем по теме, но может кто знает нормативную документацию с конкретными сроками хранения электрооборудования?