Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

12.11.2017 в 22:21:19

igor1 написал: И тоже стекли. И тоже не сработал.

Вроде бы так быть не должно?

igor1 написал: какой-то умник

Где гарантия, что подобный умник не работает на обсуждаемом объекте.

igor1 написал: Так, что, если не можете определить условия, при которых произошло данное событие, то и не клевещите на оборудование.

Клеветы не было, просто описывалась ситуация при которой мог произойти пожар.

Дайте лучше дельный совет ТС.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

14.11.2017 в 00:54:43

AndyMirror написал: Дайте лучше дельный совет ТС.

И какой совет Вы хотите услышать? Все советы уже озвучены:

Сан-Техник написал: меня беспокоит безопасность этого щитка,

Rumato написал: Так замените. В чем вопрос то?

rosck написал: Если автомат в рабочем состоянии, определить можно осмотром и испытанием, то почему он не может и дальше работать.

В сущности, каков вопрос, таков ответ. Через компьютер определить возможность работы щита НЕ возможно. Для этого нужна лаборатория. Если есть сомнения в работоспособности АВ, то возможно: а) просто заменить АВ на новые, если сомнения касаются 2-х - 5-и АВ б)"прогрузить" эти АВ и по результатам принять решение в) просто заменить весь щит.

0
Аватар пользователя
Брэнд

Местный

Регистрация: 05.10.2009

Москва

Сообщений: 174

14.11.2017 в 10:53:35

Благодарю всех за советы и предложения. Дальше вряд ли есть смысл в обсуждении моей ситуации. Будем думать как поступить.

0
Аватар пользователя
lYlaX

Местный

Регистрация: 06.06.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

06.06.2018 в 11:51:34

Лазил по форумам, искал актуальную информацию по срокам хранения автоматов и натолкнулся случайно на такое бл...во. Не смог пройти мимо. Мало ли кто-то увидит и подумает, что раз у него в электрохозяйстве немного лучше, то значит можно не париться.

Брэнд, щит собран с кучей изначальных нарушений, таких как гибкие провода без наконечников/лужения, алюминиевые провода внутри щита (не допускается еще с ПУЭ), трансформаторы (запас проводов не допустимо намотан кольцами, да еще и на металл) и т.д. и т.п. Т.е. такое эксплуатировать НЕЛЬЗЯ изначально. Любое ЧП, например такое как пожар в здании, при таком электрощите будет автоматически квалифицирован как "по причине неисправности электрооборудования" - даже не будут заморачиваться с поиском истинных причин. Т.е. замена (переборка внутри) щита однозначно. Процедура же должна начаться даже не с замены щита, а с вызова лаборатории для проверки изоляции кабеля и характеристик автоматов защиты. Судя по щиту, кабелем занимались аналогичные "специалисты" со всеми вытекающими...

Не совсем по теме, но может кто знает нормативную документацию с конкретными сроками хранения электрооборудования?

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

06.06.2018 в 12:05:35

aleyush написал: Что помимо ресурса в отключениях существует ещё и ресурс в годах, и он небольшой.

Интересный у него бизнес ... )

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.06.2018 в 12:06:41

lYlaX написал: Не совсем по теме, но может кто знает нормативную документацию с конкретными сроками хранения электрооборудования?

Обычно пишут в паспорте, например ТДМ ссылка 8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенны в данном Руководстве поэксплуатации.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

07.06.2018 в 00:00:04

То, что тему, закрытую полгода тому оживили, с трудом, но понять можно. Но, зачем давать советы ТС - мне не понять. Кстати, в паспорте, на который дана ссылка есть ответ на вопрос

Брэнд написал: Насколько корректна установка автомата - горизонтально?

Ответ таков: "рабочее положение - вертикальное, с возможным отклонением на 90 градусов"

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.06.2018 в 00:32:20

lYlaX написал: Любое ЧП, например такое как пожар в здании, при таком электрощите будет автоматически квалифицирован как "по причине неисправности электрооборудования" - даже не будут заморачиваться с поиском истинных причин.

Это всегда так - пожарники напишут "пожар произошел по причине короткого замыкания". По этой причине невозможно узнать истинные причины пожара - например, поддельный или некачественный автомат, заниженное сечение провода, плохой контакт, повреждение кабеля и утечка при отсутствии УЗО и т.д.

megrad написал: 8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенны в данном Руководстве поэксплуатации.

Хотел бы заметить что гарантийный срок и срок эксплуатации - разные вещи. Срок эксплуатации обычно куда больше гарантийного.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.06.2018 в 09:38:40

Alexey_Spb написал: Хотел бы заметить что гарантийный срок и срок эксплуатации - разные вещи.

Вопрос был

lYlaX написал: нормативную документацию с конкретными сроками хранения электрооборудования?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
lYlaX

Местный

Регистрация: 06.06.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

07.06.2018 в 10:31:07

Alexey_Spb написал: Это всегда так - пожарники напишут "пожар произошел по причине короткого замыкания". По этой причине невозможно узнать истинные причины пожара - например, поддельный или некачественный автомат, заниженное сечение провода, плохой контакт, повреждение кабеля и утечка при отсутствии УЗО и т.д.

Помимо пожаров есть и другие ситуации. Например, поражение электрическим током. Если со смертельным исходом, то ответственному за электрохозяйство (гл. энергетик, гл. инженер, директор.... хз кто в этом случае, но он всегда есть) - пи...ц, вплоть до реального срока с пожизненной выплатой семье, потерявшей кормильца. Тут же грубейшее нарушение в части ведения электрохозяйства. И если не отработают автоматы, где-нибудь на переносном потребителе отвалится заземление или еще много-много-много чего-нибудь подобного, то точно так же виновный будет один - тот, кто допустил это бл...во. Нужны еще страшилки? могу привести, но и этих, как мне кажется, более чем достаточно.

0
Аватар пользователя
lYlaX

Местный

Регистрация: 06.06.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

07.06.2018 в 10:33:18

megrad написал: Вопрос был

lYlaX написал: нормативную документацию с конкретными сроками хранения электрооборудования?

Да, именно так, нужны нормативы на хранение.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.06.2018 в 23:19:36

lYlaX, вот прям как Вы думаю).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

07.06.2018 в 23:39:09

Alexey_Spb написал: Это всегда так - пожарники напишут "пожар произошел по причине короткого замыкания".

они не морочатся такой детализацией - просто неисправность

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

07.06.2018 в 23:42:38

lYlaX написал: таких как гибкие провода без наконечников/лужения,

какое еще лужение проводов? Вы о чем?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.06.2018 в 02:26:02

megrad написал:

Сан-Техник написал: При горизонтальной установку автомата меняется режим естественного охлаждения.

АВ нуно охлаждать? :applause:

megrad, ну, наверняка автор имел в виду влияние повышенного нагрева при прохождении через ав тока (из-за нештатного размещения) ав на величину тока сработки теплового расцепителя. В быту на эти таблицы всем обычно пофиг, а в промышленности к ним относятся довольно серьёзно. При ином размещении вы, чем вертикальное, данные в этих таблицах могут быть не совсем верные.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru