Аватар пользователя
lYlaX

Местный

Регистрация: 06.06.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

07.06.2018 в 10:33:18

megrad написал: Вопрос был

lYlaX написал: нормативную документацию с конкретными сроками хранения электрооборудования?

Да, именно так, нужны нормативы на хранение.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.06.2018 в 23:19:36

lYlaX, вот прям как Вы думаю).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115877

07.06.2018 в 23:39:09

Alexey_Spb написал: Это всегда так - пожарники напишут "пожар произошел по причине короткого замыкания".

они не морочатся такой детализацией - просто неисправность

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115877

07.06.2018 в 23:42:38

lYlaX написал: таких как гибкие провода без наконечников/лужения,

какое еще лужение проводов? Вы о чем?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.06.2018 в 02:26:02

megrad написал:

Сан-Техник написал: При горизонтальной установку автомата меняется режим естественного охлаждения.

АВ нуно охлаждать? :applause:

megrad, ну, наверняка автор имел в виду влияние повышенного нагрева при прохождении через ав тока (из-за нештатного размещения) ав на величину тока сработки теплового расцепителя. В быту на эти таблицы всем обычно пофиг, а в промышленности к ним относятся довольно серьёзно. При ином размещении вы, чем вертикальное, данные в этих таблицах могут быть не совсем верные.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
lYlaX

Местный

Регистрация: 06.06.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

08.06.2018 в 09:23:10

BV написал: какое еще лужение проводов? Вы о чем?

Фото №1, 3 Подключение 1п автомата №15 кроссом от №2 выполнено проводом ПВ3 без оконцевания / лужения (сплавления в монолит по ГОСТу) под ламель автомата - недопустимое соединение

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.06.2018 в 11:07:33

Alexey_Spb написал: наверняка автор имел в виду влияние повышенного нагрева при прохождении через ав тока (из-за нештатного размещения)

Для АЕшек горизонтальное размещение считается нештатным? Если взять классическую конструкцию ПРа, групповые АВ (а это были, как правило, АЕшки) всегда располагались горизонтально. Юсы в своих бытовых щитках и сейчас так аппараты защиты размещают.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.06.2018 в 17:02:45

Alexey_Spb написал: megrad написал:

Сан-Техник написал: При горизонтальной установку автомата меняется режим естественного охлаждения.

АВ нуно охлаждать?

офигеть подняли пост годовой давности. Для меня как эксплуататора АВ вообще не может греться - это уже авария. Либо надо подтянуть клеммы, либо нагрузка не соответствует, либо АВ в топку. Кроме случаев когда щиты греются из за помещений.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу