hammer2 написал :
2) Получается 21 модуль + 3 места по нулевые шины для УЗО. Рубильник не планируется. Должно ли это все влезть в щит? Я ничего не забыл? Понимаю, что все впритык, но очень не хочется покупать щиток на 36 модулей.
в гольфах уже в комплекте одно шасси с двумя шинами во всю ширину щитка, и дополнительное место для установки второго такого же шасси - т.е. сверху и снизу.
А вобще про кросс-модуль дело Вам говорят.
А зачем УЗО на 63А? Можно и по 40 поставить...
Купите кросс-модуль 4х7. Ему в пластрон совершенно не обязательно влезать. Встанет где-нить с краешку...
Добрый день, уважаемые специалисты.
Решил квартире в новостройке полностью переделать проводку и сделать квартирный щиток.
В подъездном щитке стоит автомат EKF С50, противопожарного УЗО нет. В квартиру буду прокладывать кабель 3х10.
Накидал такую схему
Хотелось бы уместиться в шкаф Hager Golf на 24 модуля. В щитке кроме автоматов и УЗО будет стоять УЗМ-51М.
Автоматы ABB серии S201, все УЗО ABB AC
Такие вопросы:
1) Верна ли технически и логически такая схема?
2) Получается 21 модуль + 3 места по нулевые шины для УЗО. Рубильник не планируется. Должно ли это все влезть в щит? Я ничего не забыл? Понимаю, что все впритык, но очень не хочется покупать щиток на 36 модулей.
3) Не перегружены ли УЗО на 63A?
4) Посоветуйте конкретную модель противопожарного УЗО, побюджетнее желательно.
5) Насколько критично отсутствие УЗО типа A?