Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.11.2012 в 00:38:25

Чо-та вы тут нафлудили. Лотки можно через 1,5 метра забивать анкерами. И они держатся как влитые. Если анкера хорошие! А лоток не всегда 3 метра. Вы каталоги почитайте! DEFEM - 2,5 метра. На багажник на крышу - и панеслася.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

11.11.2012 в 10:57:45

СНЕГ ИДЕТ написал : С силовыми скорее всего **такая ракета не полетит**(с).

Не, не полетит. Их еще и выглаживать приходится, чтобы аккуратно получилось.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.11.2012 в 16:17:25

BravoOrlov написал : Стало очень интересно, как же вы умудряетесь этот шлейф засунуть под перфоленту?

Лента крепится к стене. Может удержать с незакрепленным вторым концом 3-4 гофры или до 7 - 8 кабелей больше уже приходится фиксировать 2 конец. далеко не идеально конечно, но меньше отверстий чем каждый в отдельности крепить. Дешевле чем клипсы(СF ки).

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.11.2012 в 16:24:57

BravoOrlov написал : Лично я сам вожу свой материал без проблем. Но 3 метра в мой универсал не влезут точно. Так что проволочные лотки отпадают однозначно.

а в мой Сценик 2002 года легко 3 м влезает, если переднее пассажирское кресло снять и 2,7 м если не снимать, ну и верхний багажник выручает - я как-то 6-метровые доски 150х25 вёз 20 шт. на крыше... довёз, правда, по шоссе везти не решился - на себе таскал через дорогу.

По мне - так 2-3 кабеля можно в индивидуальной гофре проложить, а если более, то проволочный или перфорированный лоток. Лоток из листового металла дешевле и при необходимости имеет готовые тройники и повороты. Может я просто привык к промышленным масштабам, но почему бы не использовать этот опыт в общественно-бытовых объектах?

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

13.11.2012 в 20:11:20

Alexiy написал : Может я просто привык к промышленным масштабам, но почему бы не использовать этот опыт в общественно-бытовых объектах?

Потому что дорого и не практично.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

13.11.2012 в 20:13:22

BravoOrlov, Даааа? ЩАЗ! Вы хоть раз монтировали лотки? Там два человека надо только для того, чтобы лоток закрепить.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

13.11.2012 в 20:22:15

Cs-Cs написал : BravoOrlov, Даааа? ЩАЗ! Вы хоть раз монтировали лотки? Там два человека надо только для того, чтобы лоток закрепить.

Надоел. По делу говри.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

13.11.2012 в 20:26:43

Я к Вам на ВЫ. Не надо мне тут гопничества. Я говорю по делу: вы хоть раз монтировали лотки? Вы не правы: это достаточно легко, просто и очень удобно. Я поддерживаю Alexiy - однозначно лотки. Это не так дорого - ищите решения, смотрите местный рынок. Я вам отписывал выше производителей, на которые надо посмотреть.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

13.11.2012 в 20:29:19

Cs-Cs, гопничества это когда я тебя козлом назову и закурить спрошу, а сейчас я только тебя на "ты" назвал. Не нравиться, не читай.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.11.2012 в 20:49:53

BravoOrlov, А если попробовать мат от водяного теплого пола закрепить на потолке, но, только там где будут идти трассы кабелей и защелкивать кабели по принципу водяных трубок. Маты с учетом диаметра кабелей, я думаю можно попробовать подобрать. Ваше мнение?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.11.2012 в 22:35:22

ТС все придумано до вас.

http://www.electro-mpo.ru/card28174.html#.UKKSGYdrhqU Это я использовал 17-ть лет назад.

Немного не такой, но смысл тот-же.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.