Доброй ночи,

собрался поменять проводку в приватизированной квартире, проводку и электрощит в квартире собираюсь делать сам, а для замены кабеля от стояка до электрощита в квартире вызвать электрика, какие документы нужно собрать что бы выполнить такие работы?

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

11.11.2012 в 09:52:14

да практически ни каких. а если напрямую свяжетесь с одним из электриков обслуживающих вашу сеть, то думаю вообще ни каких вопросов не будет. Сам занимаюсь заменой вводов и приборов учёта и как правило все бумажные вопросы решаю сам.

0
Аватар пользователя
Planeswalker

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Мурманск

Сообщений: 10

12.11.2012 в 00:23:57

Правильно ли составлена схема и выбраны провода? ABB Авт.выкл. 2п 40А 6кА C S202 установлен в бокс и находится в этажном электрощите. Кабель NYM-J 3*6 уложен в короб и идёт до квартирного электрощита. Все остальные элементы находятся в квартирном электрощите а провода проходят в штукатурке.

0
Аватар пользователя
iSmart

Местный

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

12.11.2012 в 00:43:54

Вопросы:

  1. Где в схеме счетчик?
  2. Если УЗО только на ванную/посудомойку, почему бы не взять его на 10мА?
  3. Если автомат на 25А, зачем УЗО на 63? Можно тоже на 25, ну или 40, чтобы с запасом.
  4. Почему УЗО после автомата, а не до него?..
  5. Номиналы автоматов вызывают большие сомнения. Исходя из возможностей провода и розеток, надо бы на розетки 16А, а на свет можно и 10А.
0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

12.11.2012 в 01:04:15

незачем ставить двухполюсник 25А и незачем ставить УЗО под него

0
Аватар пользователя
Planeswalker

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Мурманск

Сообщений: 10

12.11.2012 в 01:57:21

  1. Схема подключения такая: электростояк, общий с соседом пакетный выключатель, счётчик, моя схема. Знаю что лучше сделать по схеме: стояк, автомат, счётчик, УЗО, но у нас ЖЭУ весьма ревностно относится ко всему что находится до счётчика, хотя может и получится добиться.
  2. На 10 мА у нас весьма проблемно найти в продаже =(
  3. по той же причине что и УЗО на 30 мА =(
  4. Так было в большинстве примеров построения электрощитов.
  5. Номиналы брал исходя их количества имеющейся и планируемой электротехники, и то ли провод брать 4 мм2, то ли я переоцениваю свои возможности в потреблении электроэнергии =)

x.tra написал : незачем ставить двухполюсник 25А и незачем ставить УЗО под него

Чувствительное УЗО для ванной не нужно?..

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.11.2012 в 02:01:34

УЗО должны быть защищены все розетки. Совсем все. Плюс все потребители в ванной (включая свет и вентиляцию). Противопожарному УЗО в квартирном щите не место.

0
Аватар пользователя
Planeswalker

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Мурманск

Сообщений: 10

12.11.2012 в 07:31:07

web-rr написал : УЗО должны быть защищены все розетки. Совсем все. Плюс все потребители в ванной (включая свет и вентиляцию). Противопожарному УЗО в квартирном щите не место.

Может тогда убрать противопожарное, а все розетки кроме ванной пропустить через УЗО на 100 мА?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.11.2012 в 07:57:51

Planeswalker написал : Может тогда убрать противопожарное,

В эт щит. вместе с вводным АВ.

Planeswalker написал : а все розетки кроме ванной пропустить через УЗО на 100 мА?

Нельзя, нужно 30 мА.

Planeswalker написал : ЖЭУ весьма ревностно относится ко всему что находится до счётчика, хотя может и получится добиться.

Правильно, уточнить надо. Возможно, и не разрешат вводной на 40А. Хорошо бы фото эт. щита, без фанатизма.

0
Аватар пользователя
iSmart

Местный

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

12.11.2012 в 08:58:02

Planeswalker написал :

  1. Номиналы брал исходя их количества имеющейся и планируемой электротехники, и то ли провод брать 4 мм2, то ли я переоцениваю свои возможности в потреблении электроэнергии =)

Исходите из того, что стандартные вилки/розетки рассчитаны на 16А, а Вы их пытаетесь защитить автоматом на 25А. Наверное, это плохо!

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

13.11.2012 в 10:23:21

если без фанатизма то схема вполне нормальная. конечно номинал УЗО в 63А после автомата на 25А это лишнее, но тоже приемлемо. А вот ток отсечки всё таки можно на 10мА взять. Ставить автомат и УЗО не принципиально в какой последовательности. Ударный ток КЗ так или иначе проходит по всей цепи. Автомат на 25А при проводе 3х2,5 это норма, и то что розетки на 16А тут совсем не при чём. На свет можно конечно номинал и до 10А уменьшить. А если ещё вводное УЗО, расположенное в квартире взять не на 300, а на 30мА, то совсем хорошо. А так нормальна схема. Особенно в сравнении с теми что тут некоторые городят.... (на 2шку щит в 36 модулей)

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

13.11.2012 в 11:36:35

Жалко, что не выпускают УЗО на ток утечки 1 mA.... Бешенным спросом пользовалось бы после прочтения форума. Надо в ABB рацуху заслать, пусть делают и ценник в 7 - 8 тыщ.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.11.2012 в 11:41:20

Мегавольт. написал : Автомат на 25А при проводе 3х2,5 это норма

А воз и ныне там!!!:cool::confused::mad:

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

13.11.2012 в 11:42:56

Bladiclab написал : А воз и ныне там!!!:cool::confused::mad:

Это неизлечимо. Надо в Хелп по безопасности хороший пост написать, что ли...

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.11.2012 в 11:45:21

Мегавольт. написал : А так нормальна схема. Особенно в сравнении с теми что тут некоторые городят.... (на 2шку щит в 36 модулей)

Никто некого не заставляет. Мы все взрослые люди и несем ответственность за свои решения.
А вот от подушек безопасности, АБС и т.д. не кто не откажется. Ну, если нет таких средств то жигули подержанные. И опять же вождение под свою ответственность – знаем за каким рулем сидим!!!

0