еще + ТКЗ для уверенного срабатывания автомата С50А 500А мах против 630А.
iSmart написал :
теоретически разрешенная/допустимая нагрузка, исходя из тока подъездного автомата 63А, не сможет быть достигнута/подключена одновременно.
Очень ИМХО : "Она вам на ........ не нужна".
iSmart написал :
при проблеме в квартире (перегрузка, КЗ) сработает автомат в квартирном щитке, а в подъездном — нет (теоретически) (несущественный плюс).
Тепловое отключение 50А автомата раньше чем 63А возможно, но очень и очень маловероятно по жизни.
В случае КЗ(с большим током) хорошего качества чаще всего вырубятся все 3 автомата - групповой,вводной в квартире, вводной на площадке в подъезде.