BV написал : Если просверлить дыры под светильники - можно будет достать провод? Сколько светильников на этом автомате (группе)? Есть-ли распаечные коробки и доступны - ли они?
Дыры под светильники придется сверлить сейчас. :( Светильников 8 штук сейчас в ГКЛ (с зашитыми незаизолированными проводами для них - отделочники ГКЛ накрутили быстро, что не успел заизолировать концы). Распаечных коробок 4 штуки уже заштукатурены, но есть фотки с размерами, чтобы их найти да и простукиваются. Слава богу еще окончательно стены не покрашены.
В общем, самым простым может оказаться провод для светильника, касающийся профиля, так понимаю.
А вот что касается самореза. Почему это может быть причиной? Ток через него может уйти в стену?? Но она ж сухая и нифига не токопроводная по моей логике.... да и шуруп в пластиковом дюпеле. Саморез мог бы привести только к КЗ в моем случае, разве нет? Но тогда бы срабатывал автомат линии, а не общий УЗО.....