BV написал : Если просверлить дыры под светильники - можно будет достать провод? Сколько светильников на этом автомате (группе)? Есть-ли распаечные коробки и доступны - ли они?

Дыры под светильники придется сверлить сейчас. :( Светильников 8 штук сейчас в ГКЛ (с зашитыми незаизолированными проводами для них - отделочники ГКЛ накрутили быстро, что не успел заизолировать концы). Распаечных коробок 4 штуки уже заштукатурены, но есть фотки с размерами, чтобы их найти да и простукиваются. Слава богу еще окончательно стены не покрашены.

В общем, самым простым может оказаться провод для светильника, касающийся профиля, так понимаю.

А вот что касается самореза. Почему это может быть причиной? Ток через него может уйти в стену?? Но она ж сухая и нифига не токопроводная по моей логике.... да и шуруп в пластиковом дюпеле. Саморез мог бы привести только к КЗ в моем случае, разве нет? Но тогда бы срабатывал автомат линии, а не общий УЗО.....

0
krot_paul
krot_paul
Новичок

Регистрация: 12.11.2012

Ставрополь

Сообщений: 21

19.11.2012 в 12:26:31

В общем, разобрался. Отделочники свинью подложили.

Стена из блока. Набивалась сетка металлическая, потом все штукатурилось. Отделочники проткнули острыми краями сетки мой провод, который я вел между потолком и стеной, в углу верхнем. Т.е. нашампурили фазную жилу, паразиты!!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2012 в 15:03:11

krot_paul написал : нашампурили фазную жилу, паразиты!!

могли и нулевую с тем же успехом... но это не важно. Главное - вы причину обнаружили - это уже полдела!

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

19.11.2012 в 15:06:47

Alexiy написал : Главное - вы причину обнаружили - это уже полдела!

Главное - что фаза не сидела в засаде, ожидая хотя бы "трёхсотого" - УЗО показало неисправность и заставило искоренить её.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.11.2012 в 15:13:13

krot_paul написал : В общем, разобрался. Отделочники свинью подложили.

Стена из блока. Набивалась сетка металлическая, потом все штукатурилось. Отделочники проткнули острыми краями сетки мой провод, который я вел между потолком и стеной, в углу верхнем. Т.е. нашампурили фазную жилу, паразиты!!

А марал простой. Не надо провода тянуть в щелке между потолком и стеной... Под ГКЛ лучше было к потолку пришпилить.