PVA78 написал :
ИМХО бронза БРХ1 (более термостойкая, чем медь, удельное сопротивление 0, 022 Ом*мм2/м) или лучше БРХ1ЦР (еще более термостойкая, чем БРХ1, удельное сопротивление как у меди).
Вообщем нашел я контору, которая возьмется за ремонт плит, посудомойки и ремонт пищеварочных котлов. Вопрос только скока заломят и согласится ли руководство. Если не согласится будем с электроплитами и посудомойкой сами кулибничать. Токопровод подобрал, но еще не купил. ИМХО бронза БРХ1 (более термостойкая, чем медь, удельное сопротивление 0, 022 Ом*мм2/м) или лучше БРХ1ЦР (еще более термостойкая, чем БРХ1, удельное сопротивление как у меди).
Термостойкий монтажный провод РКГМ — провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из кремний органической резины повышенной твердости, в оплетке из стекловолокна, пропитанного эмалью или теплостойким лаком. Провод РКГМ применяется для выводных концов обмоток температурного класса "Н" электрических машин и аппаратов, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.
Провод РКГМ предназначен для фиксированного монтажа в производстве электронагревательных приборов, электродвигателей, для монтажа внутри осветительной арматуры, электроплит, жарочных шкафов, термошкафов и других устройств, подверженных воздействию повышенных температур, в том числе в тропических условиях. А также при монтаже электропроводки в банях и саунах, разве это не то что нужно?
любой пластик - горючий.
Не важно, ПВХ, обычная резина или кремнийорганическая, сшитый полиэтилен, силикон или даже фторопласт...
А там изоляция предусматривается воздушная ибо изоляторы присутствуют. Логично?
Сообщение от PVA78
Данный токопровод соединяет ТЭНы и подводящий электрический кабель и крепится внутри плиты на керамических изоляторах.
Ну да.. слона то я не заприметил...
Только одно но.. в Школьные плиты приходилось лазать... и в старые совковые модели.. и современные.. Нет там никаких "тоководов" на изоляторах... Максимум (в совковых) - в Асбестовых бусах жилы были... в современных - что то пипа ПРКС..
PVA78 написал :
Я первым делом и предложил не парится и поставить медь, но электрик сказал, что она размягчается и начинает провисать на изоляторах и со временем может упасть на корпус плиты, а это КЗ (а в случае плохого заземления вполне тянет на несчастный случай на производсте со всеми "приятными" последствиями для ответственных лиц). И действительно температура рекристаллизации (как я понял, это что-то на подобие размягчения, т.е. начала пластической деформации) меди составляет 150-240 градС (в зависимости от примесей чем больше примесей, тем температура выше). Поэтому ИМХО медь не катит.
в Ваших условиях, медь превращается в труху через какое-то время, это да (рассыпаеться чешуйками, теряя контакт). с другой стороны, никто не мешает периодически делать профилактику ?
попробуйте бронзовую или стальную проволоку, если не нравится медная
Отвечаю всем по порядку kirich
Вообще-то электриком в школе работаю я, но посколько для меня это третья работа, то приходить туда я могу не чаще пяти дней в месяц (да и положа руку на сердце при большей занятости соотношение труд/з.п. становится неоптимальным и смысла нет весь день лазить по потолкам-менять лампы дневного света и ремонтировать светильники за 500-600 руб. в день.). Поэтому за неделю работы скапливается полно. А в столовую от нечего делать постоянно захаживают два дедка пенсионера помогают по хоз. части, и один (бывший электрик) взялся отремонтировать плиты и сказал, что надо купить. Alexiy
Я первым делом и предложил не парится и поставить медь, но электрик сказал, что она размягчается и начинает провисать на изоляторах и со временем может упасть на корпус плиты, а это КЗ (а в случае плохого заземления вполне тянет на несчастный случай на производсте со всеми "приятными" последствиями для ответственных лиц). И действительно температура рекристаллизации (как я понял, это что-то на подобие размягчения, т.е. начала пластической деформации) меди составляет 150-240 градС (в зависимости от примесей чем больше примесей, тем температура выше). Поэтому ИМХО медь не катит.
Здравствуйте.
Электрик, ремонтирующий школьные электроплиты попросил купить термостойкий токопровод (фото на рисунке). Данный токопровод соединяет ТЭНы и подводящий электрический кабель и крепится внутри плиты на керамических изоляторах. По виду похож на медный, но более желтый и более жесткий. Помогите определить тип токопровода.