14.11.2012 в 21:19:30
Я тут собираюсь отопление в своем загородном доме переделывать и есть вопрос. Будет три контура отопления - два смесительных, двух трубка, попутная. На первый этаж и на второй. Там более менее всё понятно. И планируется ещё один прямой без смесителя контур однотрубный " фасадный". Он должен отапливать комнату в цокольном этаже, веранду с офигенным остеклением (первый этаж) и над верандой на втором этаже фонарь. Веранда с фонарём соеденены лестницей тоесть это фактически одно помещение. Вопрос значит в том просто помотрите схему бедет оно работать или нет? Радиаторы планируется панельный стальные 22го типа Керми или Пурмо или Будерус. Термостатические вентили не на всех радиаторах. Труба с проходом DN20 Скорее всего PP. байпасы DN15. Термостаты там где будут - для однотрубок HERZ или данфос с повышенной пропускной способностью. Там на схеме я не нарисовал но скорее всего в цоколе бцудет не один а два радиатора. Насос - я так прикинул 25/60 должно хватить. общая длина контура ~30-35 метров.
Единственное что присоединение у панельных этих радиаторов 1/2 вот думаю чтоб не терять на на вентилях запорных и подводке на подаче в радиатор через переходники всётаки DN20 и вентили 3/4 использовать? или пофиг? там кусочки то короткие... Вот схема ниже
14.11.2012 в 23:03:51
VadimVB написал : Вопрос значит в том просто помотрите схему бедет оно работать или нет?
будет, поскольку это будет однотрубка, желателен зауженный лежак под радиатором. Да, и из опыта - там, где остекление, лучше применять 11РК. у 22много тепла будет уходить через остекление.
15.11.2012 в 01:51:58
VadimVB написал : Я тут собираюсь отопление в своем загородном доме переделывать и есть вопрос. Будет три контура отопления - два смесительных, двух трубка, попутная. На первый этаж и на второй. Там более менее всё понятно. И планируется ещё один прямой без смесителя контур однотрубный " фасадный". Он должен отапливать комнату в цокольном этаже, веранду с офигенным остеклением (первый этаж) и над верандой на втором этаже фонарь. Веранда с фонарём соеденены лестницей тоесть это фактически одно помещение. Вопрос значит в том просто помотрите схему бедет оно работать или нет? Радиаторы планируется панельный стальные 22го типа Керми или Пурмо или Будерус. Термостатические вентили не на всех радиаторах. Труба с проходом DN20 Скорее всего PP. байпасы DN15. Термостаты там где будут - для однотрубок HERZ или данфос с повышенной пропускной способностью. Там на схеме я не нарисовал но скорее всего в цоколе бцудет не один а два радиатора. Насос - я так прикинул 25/60 должно хватить. общая длина контура ~30-35 метров.
Единственное что присоединение у панельных этих радиаторов 1/2 вот думаю чтоб не терять на на вентилях запорных и подводке на подаче в радиатор через переходники всётаки DN20 и вентили 3/4 использовать? или пофиг? там кусочки то короткие... Вот схема ниже
Не мешайте кислое с пресным, иначе понос будет! Или однотрубка или двухтрубка! И вообще как отбалансировать такую помесь ежа и ужа?
Или уж везде двухтрубка с попуткой или коллекторная.
Не нужно экономить на спичках, когда используете Будерус... Экономить и ставить однотрубку вместо двухтрубки? Сколько сэкономите то? Смешно и жалко выглядит такая экономия....
Что, при использовании Будеруса, на нормальный проект не хватило? Только на тетрадном листке и смогли? И то не в фокусе. Разбирайтесь мол, и пофигу на Ваши глаза.... Не стыдно?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.11.2012 в 05:46:09
Inch1964 написал : Не мешайте кислое с пресным, иначе понос будет! Или однотрубка или двухтрубка! И вообще как отбалансировать такую помесь ежа и ужа?
Или уж везде двухтрубка с попуткой или коллекторная.
Не нужно экономить на спичках, когда используете Будерус... Экономить и ставить однотрубку вместо двухтрубки? Сколько сэкономите то? Смешно и жалко выглядит такая экономия....
Что, при использовании Будеруса, на нормальный проект не хватило? Только на тетрадном листке и смогли? И то не в фокусе. Разбирайтесь мол, и пофигу на Ваши глаза.... Не стыдно?
Я за городом сижу - у меня на ноуте ни программ не стоит чтоб нормально нарисовать ни фотика здесь нет. Будерус имлись ввиду панельные конвекторы - по цене они ничем не отличаются ни от Керми ни от Пурмо. И что такого что два контура будет двуътрубка попутная а один однотрубка? Ониж полностью развязаны будут. А почему так - так мне так удобнее сильно - двухтрубки попутные по периметру каждого этажа - в той части которые из бруса, более тёплые и независимое регулирование по комнатным датчикам для контуров каждого этажа. А однотрубка фасадная - веранда первый этаж, над ним фонарь второй этаж и цоколь. Там каркасная стена с утеплителем и остекления дофига - мне там удобнее однотрубку снизу вверх и опять вниз опустить - чтоб трубы над/ под дверными и окононными проёмами не вести.
15.11.2012 в 05:50:51
Inch1964 написал : Не мешайте кислое с пресным, иначе понос будет! Или однотрубка или двухтрубка! И вообще как отбалансировать такую помесь ежа и ужа?
Или уж везде двухтрубка с попуткой или коллекторная.
А что там балансировать? будет коллектор на нём два насосно-смесительных контура - для двухтрубок, и один контур без смесителя со своим насосом для однотрубки. Коллектор отопительных контуров будет подключен через гидрострелку к котловому коллектору куда будет включено два котла - электрический и твёрдотопливный.
15.11.2012 в 05:55:16
AlexMax написал : будет, поскольку это будет однотрубка, желателен зауженный лежак под радиатором. Да, и из опыта - там, где остекление, лучше применять 11РК. у 22много тепла будет уходить через остекление.
Да я вроде нарисовал что лежак онже байпас будет DN15 а магистраль DN20 Вроде нормально должно быть.
Вопросик - я тут по ценам посмотрел - алюминивые радиаторы по цене вроде не сильно отличаются от панельных стальных конвекторов. Но есть сомнения потому как будет использоваться не вода а пропиленгликоль разбавленный дистиллированой водой пополам. Он конечно гораздо более инертный чем ядовитый этиленгликоль, но чёрт его знает.....
15.11.2012 в 08:25:10
VadimVB написал : пропиленгликоль разбавленный дистиллированой водой
VadimVB написал : два котла - электрический и твёрдотопливный.
Электро может и все равно,а как тосол реагировать будет на закипание ТТ котла?
VadimVB написал : Или уж везде двухтрубка с попуткой или коллекторная.
VadimVB написал : А что там балансировать?
Народ,живущий в квартирах с однотрубкой ,уже в колокола бъет.Ужо для себя в доме нужно сделать по человечески.
15.11.2012 в 18:23:52
касимов написал : Электро может и все равно,а как тосол реагировать будет на закипание ТТ котла?
Я не даром написал что пропиленгликоль а не этиленгликоль. У пропиленгликоля температура закипания выше гораздо и он гораздо более инертен сам по себе. Ну и нужно будет конечно принять меры против перегрева.
Народ,живущий в квартирах с однотрубкой ,уже в колокола бъет.Ужо для себя в доме нужно сделать по человечески.
С двухтрубкой хоть и попутной там понятно надо будет подкручивать темболее не на всех радиаторах будут вентили с термостатическими головками. А на однотрубке то вобщем особо балансировать нечего. Просто не хотелось специальную арматуру ставить в целях экономии. Ну можно будет конечно вместо запорного шарового крана на выходе радиаторов поставить ручной запорнорегулирующий.
20.11.2012 в 01:12:57
VadimVB написал : А что там балансировать? будет коллектор на нём два насосно-смесительных контура - для двухтрубок, и один контур без смесителя со своим насосом для однотрубки. Коллектор отопительных контуров будет подключен через гидрострелку к котловому коллектору куда будет включено два котла - электрический и твёрдотопливный.
Все советы Вы отвергаете сходу, потому как они не вписываются в задуманную Вами схему и иделогию.
В этом случае Вам нужно делать так, как Вы задумали, не слушая никаких советов, ибо с Вашего мнения, Вы и так знаете всё лучше всех. Когда сделаете, напишете, если захотите, какие возникли проблемы.
Спрашивается, зачем было задавать вопросы, если Вы и так лучше всех знаете?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.11.2012 в 15:24:36
Inch1964 написал : Все советы Вы отвергаете сходу, потому как они не вписываются в задуманную Вами схему и иделогию.
В этом случае Вам нужно делать так, как Вы задумали, не слушая никаких советов, ибо с Вашего мнения, Вы и так знаете всё лучше всех. Когда сделаете, напишете, если захотите, какие возникли проблемы.
Спрашивается, зачем было задавать вопросы, если Вы и так лучше всех знаете?
Зря Вы так,я ничего не отвергаю. Просто тут сразу вместо ответа - "нарисовано не красиво" "снято не в фокусе" - как в анекдоте "Василий Иваныч купите холодильник.... - Зачем мне, Петька, холодильник. Я же не курю"
Я нарисовал специально только один контур без остального - потому как с остальным мне и так всё понятно. А тут ввиду именно сложности с прокладкой после раздумий пришёл к тому что проще всего сделать однотрубный контур. Но он получается и не вертикальный и не горизонтальный а смешанный. Поднимается снизу на верх на самом верху горизонтально проходит по этажу на два радиатора потом опускается на один этаж вниз где ещё один радиатор и потом ещё на один этаж вниз где опять же уже идёт горизонтально и два радиатора ( на схеме один нарисован - непоместилось :-)) Вот и спрашивал
Ну и ещё вопрос по арматуре. Есть арматура - узлы - бокового подключения в которых и регулировка байпаса сразу есть но вот думаю а надо ли сие? Может всё таки просто поставить на подачу радиатора запорный шаровый + термостатический вентиль, и на выходе радиатора просто запорнорегулирующий типа данфосса RLV? Тем более смотрел узлы бокового подключения для однотрубок , но почему то те которые в сборе с термостатами хоть и позиционируются как для однотрубок но термостатические вентили там с малым Kv
20.11.2012 в 17:47:01
VadimVB написал : Зря Вы так,я ничего не отвергаю. Просто тут сразу вместо ответа - "нарисовано не красиво" "снято не в фокусе" - как в анекдоте "Василий Иваныч купите холодильник.... - Зачем мне, Петька, холодильник. Я же не курю"
Приношу извинения, за излишнюю эмоциональность в первых постах, которая могла быть истолкована как резкость. Но, действительно силился долго и ломал глаза, пытаясь разглядеть схему, потом плюнул на попытки рассмотреть, и написал то, что написал. Еще раз извините. Но, согласитесь, что выкладывать фото не в фокусе - значит не уважать мастеров, которые должны мучать зрение.
VadimVB написал : Я нарисовал специально только один контур без остального - потому как с остальным мне и так всё понятно. А тут ввиду именно сложности с прокладкой после раздумий пришёл к тому что проще всего сделать однотрубный контур. Но он получается и не вертикальный и не горизонтальный а смешанный. Поднимается снизу на верх на самом верху горизонтально проходит по этажу на два радиатора потом опускается на один этаж вниз где ещё один радиатор и потом ещё на один этаж вниз где опять же уже идёт горизонтально и два радиатора ( на схеме один нарисован - непоместилось :-)) Вот и спрашивал
Извините, не смог разглядеть.
VadimVB написал : Ну и ещё вопрос по арматуре. Есть арматура - узлы - бокового подключения в которых и регулировка байпаса сразу есть но вот думаю а надо ли сие? Может всё таки просто поставить на подачу радиатора запорный шаровый + термостатический вентиль, и на выходе радиатора просто запорнорегулирующий типа данфосса RLV? Тем более смотрел узлы бокового подключения для однотрубок , но почему то те которые в сборе с термостатами хоть и позиционируются как для однотрубок но термостатические вентили там с малым Kv
Лично мое мнение, что однотрубка не обойдется ни насколько дешевле по используемым материалам, чем двухтрубка с попуткой. Это с учетом того, что хоть расход труб и больше, чем в однотрубке, но использование, например узлов нижнего подключения на однотрубке, может обойтись даже существенно дороже, чем двухтрубка в общей смете материалов. Особенно при применении узлов для регулировки температуры на отдельно взятых радиаторах. Стоимость трубы в смете материалов, обычно составляет небольшую часть по сравнению с фитингами и запорно-регулирующей арматурой.
Тем более, что отбалансировать систему намного легче. И сам ПРИНЦИП работы двухтрубки намного лучше, по эксплуатационным характеристикам. Прикинув, как можно отбалансировать комбинированную систему из однотрубки и двухтрубки, пришел к выводу, что грамотно и гарантированно это можно сделать только применив балансировочно-перепускные клапаны (редукционные еще и дифференциальные). Причем не с фиксированно заданным регулирование перепада 0,1 Бара, а с возможностью регулировки. Таких клапанов, типа, Данфосс ASV-PV. И придеться использовать их минимум как две штуки. Поинтересуйтесь их стоимостью. Вещь очень хорошая, но стоимость далеко не для всех доступная.
И опять же, если использовать на подаче в радиатор термовентиль с возможностью установки термоэлемента (Например Джакомини), то такой вентиль будет дешевле, чем связка запорный шаровый + термовентиль. Также на обратке использование балансировочно-запорного вентиля не увеличивает, а даже сокращает расходы на материал, потому как такой клапан заменяет и шаровый отсечной и американку, уменьшает количество резьбовых соединений.
Опять же в двухтрубке можно использовать, к примеру, Данфосс RTD-N, вместо термоклапана RTD-G (с повышенным KVS и увеличенным проходом, бОльшего веса и габаритов, а соотвественно дороже). А это сокращает расходы, потому что RTD-N, дешевле, чем RTD-G, а также одновременно еще и может выполнять функцию запорного элемента, что делает ненужным применение последовательно еще и шарового.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.11.2012 в 02:25:00
Inch1964 написал : Лично мое мнение, что однотрубка не обойдется ни насколько дешевле по используемым материалам, чем двухтрубка с попуткой. Это с учетом того, что хоть расход труб и больше, чем в однотрубке, но использование, например узлов нижнего подключения на однотрубке, может обойтись даже существенно дороже, чем двухтрубка в общей смете материалов. Особенно при применении узлов для регулировки температуры на отдельно взятых радиаторах. Стоимость трубы в смете материалов, обычно составляет небольшую часть по сравнению с фитингами и запорно-регулирующей арматурой.
Дело не в стоимости - мне проще ГОРАЗДО чисто технологически провести однотрубку в данном контуре. В двух других контурах будет двухтрубка попутная.
Inch1964 написал : Тем более, что отбалансировать систему намного легче. И сам ПРИНЦИП работы двухтрубки намного лучше, по эксплуатационным характеристикам. Прикинув, как можно отбалансировать комбинированную систему из однотрубки и двухтрубки, пришел к выводу, что грамотно и гарантированно это можно сделать только применив балансировочно-перепускные клапаны (редукционные еще и дифференциальные). Причем не с фиксированно заданным регулирование перепада 0,1 Бара, а с возможностью регулировки. Таких клапанов, типа, Данфосс ASV-PV. И придеться использовать их минимум как две штуки. Поинтересуйтесь их стоимостью. Вещь очень хорошая, но стоимость далеко не для всех доступная.
Знаю я про сии клапана и знаю сколько они стоят. Но в моём случае они не нужны. Я же писал три контура - два двухтрубных и один однотрубный. В каждом свой насос, подключено через гребёнку - коллектор низкого давления. Посему взаимовляния контуров а следовательно увязка между собой не будет. Поэтому достаточно перепускного клапана после насоса да и то при наличии байпасов и он неособо нужен. Насчёт балансировки туто как раз с однотрубкой проще - расход то через все радиаторы идёт и одинаковый именно из за того что однотрубка. Ну да при закрытие термостата там будут слегка менятся параметры но не существенно. И уж ситуации чтоб вообще тут горячо а тут совсем холодно как на несбьлансированной двухтрубке тут впринципе быть не может.
Но ещё раз повторю - выбор для одного контура именно однотрубной схемы связан с трудностью прокладки в уже готовом отремонтированном помещении.
Inch1964 написал : И опять же, если использовать на подаче в радиатор термовентиль с возможностью установки термоэлемента (Например Джакомини), то такой вентиль будет дешевле, чем связка запорный шаровый + термовентиль. Также на обратке использование балансировочно-запорного вентиля не увеличивает, а даже сокращает расходы на материал, потому как такой клапан заменяет и шаровый отсечной и американку, уменьшает количество резьбовых соединений.
Балансировочно запорный вентиль яи собираюсь поставить - на тех радиаторах на которых не будет термостатических вентилей - чтобы выравнять коэффициенты затекания между теми которые с термостатическими вентилями и с теми которые будут без теромостатических а только с шаровыми запорными.
Inch1964 написал : Опять же в двухтрубке можно использовать, к примеру, Данфосс RTD-N, вместо термоклапана RTD-G (с повышенным KVS и увеличенным проходом, бОльшего веса и габаритов, а соотвественно дороже). А это сокращает расходы, потому что RTD-N, дешевле, чем RTD-G, а также одновременно еще и может выполнять функцию запорного элемента, что делает ненужным применение последовательно еще и шарового.
Ну разница по цене там не очень велика. Можно Herz взять. У меня в городе Herz стоит на однотрубке уже четыре года работает отлично.
P.S. Достоинство вентилей для однотрубок ( с высоким Kvs) то что они загаживаются меньше. Я ещё прикину по поводу двухтрубки но както плохо тут у меня получается - уже сто раз прикидывал. Причём с попуткой уж точно никак - надо будет стояки делать минимум две штуки и вот тут то и начнётся балансировка....
21.11.2012 в 02:37:12
VadimVB написал : Балансировочно запорный вентиль яи собираюсь поставить - на тех радиаторах на которых не будет термостатических вентилей - чтобы выравнять коэффициенты затекания между теми которые с термостатическими вентилями и с теми которые будут без теромостатических а только с шаровыми запорными.
Ну разница по цене там не очень велика. Можно Herz взять. У меня в городе Herz стоит на однотрубке уже четыре года работает отлично.
P.S. Достоинство вентилей для однотрубок ( с высоким Kvs) то что они загаживаются меньше. Я ещё прикину по поводу двухтрубки но както плохо тут у меня получается - уже сто раз прикидывал. Причём с попуткой уж точно никак - надо будет стояки делать минимум две штуки и вот тут то и начнётся балансировка....
Я и говорю, что слушать непрофессионалов - неконструктивно, мягко говоря. Лучше самому. Вы уже и сами почти стали проектантом. Осталось только скачать Данфосс СО и проверить-проверить на гидравлический анализ Ваш проект. И это не ирония. Вообще то не Боги горшки обжигают. Всё можно постичь и/или изучить....
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.11.2012 в 02:44:42
VadimVB написал : Дело не в стоимости - мне проще ГОРАЗДО чисто технологически провести однотрубку в данном контуре. В двух других контурах будет двухтрубка попутная.
Но ещё раз повторю - выбор для одного контура именно однотрубной схемы связан с трудностью прокладки в уже готовом отремонтированном помещении.
P.S. Достоинство вентилей для однотрубок ( с высоким Kvs) то что они загаживаются меньше. Я ещё прикину по поводу двухтрубки но както плохо тут у меня получается - уже сто раз прикидывал. Причём с попуткой уж точно никак - надо будет стояки делать минимум две штуки и вот тут то и начнётся балансировка....
Еще раз говорю, делайте, как считаете нужным. Но прежде скачайте Данфос Со, потратьте полдня и сможете убрать беЗплатно свои ошибки, которые впоследствие обошлись бы очень дорого....
Честно слово, хочу сделать Вам же лучше, а в ответ получаю негативные эмоции.. Следующий раз, простите, посоветую Вам идти там, где Вы упадете в пропасть. Потому как рекомендуемые Вам варианты идти миную пропасть, Вы очень негативно воспринимаете.
П.С. Конечно же не буду советовать идти в пропасть. Просто промолчу....
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.11.2012 в 03:23:54
Inch1964 написал : Я и говорю, что слушать непрофессионалов - неконструктивно, мягко говоря. Лучше самому. Вы уже и сами почти стали проектантом. Осталось только скачать Данфосс СО и проверить-проверить на гидравлический анализ Ваш проект. И это не ирония. Вообще то не Боги горшки обжигают. Всё можно постичь и/или изучить....
Скачено уже давным давно правда с Herzarmaturen - но одно и тоже там просто база другая.