17.11.2012 в 19:01:42
web-rr написал : Это не норма. Это даже не "евростандарт". Это дурь пропихиваемая производителями кухонь. Ничего общего со здравым смыслом.
Буду очень благодарен, если посоветуете как. Изначально я планировал сделать их на высоте 70см с окошком в заднеи стенке шкафа, что несомненно удобнее цоколя. Но для СВЧ, к примеру, или дыхового шкафа, есть риск, что для розетки места не хватит. Как лучше поступить?
17.11.2012 в 19:54:20
AndreyD82 написал : Я сначала так и думал сделать, но в инструкции к гидромассажу RAVAK нашел следующее:
Ну а что же Вы тогда производителя только на половину слушаетесь? Там еще сказано что автомат с характеристикой "В" ставить, а Вы "С".
Ну и 30мА - это как бы нееобходимое условие. Для себя любимого лучше уж 10 поставить.
Опять жирные автоматы поставили. Кабель 2.5мм, розетка на 16А - всю эту муть надо 16-ти амперным автоматом зашищать.
18.11.2012 в 11:27:11
AndreyD82 написал : посмотрите, пожалуйста:
Если в подъезде стоит 63А , то кабель 3*16.Если кабель 3*10 - то 40А или 50А.И в квартирном щите необходим общий ВН - его можно и на 63А.
И это пройдёт ...
18.11.2012 в 11:29:29
AndreyD82 написал : поставить под УЗО: кухня/духовка?
Да.УЗО на 63А и АВ 32А и 16А.
И это пройдёт ...
18.11.2012 в 11:40:37
AndreyD82 написал : посмотрите, пожалуйста:
Под УЗО 16А 10мА АВ на 6А.Если свет разделён по группам и в группах светильники не мощные - то можно поставить вместо АВ 10А на 6А.Имеет смысл выделить отдельную группу не отключаемой нагрузки :холодильник,роутер,охрана.И раз уж пошла такая пьянка - можно заморочить щит на АВ Legrand 1p+N - дорого , но очень перспективно.Кстати их не подделывают
И это пройдёт ...
18.11.2012 в 11:47:44
AndreyD82 написал : Как лучше поступить?
У Шнайдера есть блок розеток влагозащищённый на кабель(типа как у переносок) - можно из стены выпустить на уровне пола хвост кабеля и поместить в удобное место , где исключена возможность попадания влаги.Типа такого
И это пройдёт ...
19.11.2012 в 22:55:13
Solovey написал : Для себя любимого лучше уж 10 поставить. Опять жирные автоматы поставили. Кабель 2.5мм, розетка на 16А - всю эту муть надо 16-ти амперным автоматом зашищать.
Да, верно! Спасибо! Но 10мА - это либо отедьное УЗО получается с автоматом, либо переходить на Schneider и ставить дифф автомат. На схеме поменял автомат на В. Сейчас прямо задумываюсь... может с Legrand перейти на Schneider и поставить одно узо 25А/10мА на всю ванную... Тогда и схема покомпактней получится, может в 36 мест уложусь :)
serj12 написал : Если в подъезде стоит 63А , то кабель 3*16.Если кабель 3*10 - то 40А или 50А.И в квартирном щите необходим общий ВН - его можно и на 63А.
Покурил форум дополнительно по вашему совету. Изменил схему, немного распухла :)
Итого резюмируя последнюю критику, выдаю на суд. Пока 39 мест, ужал все, что только возможно. Изменения: 1) определился с кондиционером, отказался от мульти-сплита в силу своей дороговизны и взял 3 сплит-системы без инвертора. Их порекомендовали ставить без УЗО на 1.5мм2 (1 кондиционер = 1кВт). 2) Вынес на неотключаемую линию холодильник и аквариум. Разделил их, т.к. не хотелось бы объединять "мокрую" зону лоджии (в теории) с кухней и остаться с тухляком в холодильнике после отпуска. 3) Объединил под один автомат все ТП в квартире, на другом - ТП на лоджиях.
Есть вопросы: 1) Как Вы думаете с такой нагрузкой в квартире, какие изменения можно/нужно делать еще в этой схеме? 2) Кондиционеры не защищены УЗО, в случае проблем с каким либо из них "погаснет" вся квартира... Правильно ли их ставить так, как изображено на схеме? Подскажите, пожалуйста. Форум читал :) однозначного ответа так и не увидел. 3) Т.к. щиток при таком раскладе все равно на 45 мест нужно будет брать, то может имеет смысл разделить УЗО на свет и ТП?
19.11.2012 в 23:24:04
AndreyD82 написал : Кондиционеры не защищены УЗО, в случае проблем с каким либо из них "погаснет" вся квартира...
Вы думаете что хлопнет вводной на 63А?Поставьте вместо С16А - В16А.
AndreyD82 написал : какие изменения можно/нужно делать еще в этой схеме?
Место для УЗМ оставьте
И это пройдёт ...
20.11.2012 в 10:54:03
AndreyD82,
Теперь сам у Вас проконсультироваться хочу :) У Вас там некоторые автоматы желтым помечены (ДСУП), как это реализовывать будете? Смотрю конечные розетки совершенно в разных местах квартиры... Или там в каждом месте своя локальная ДСУП получается (например ванная, туалет, балкон...). Как это реализовываться будет?
Например мне вот про ванну понятно (от щитка тянем отдельно жилу РЕ сечением как ввод или 10мм, ставим в удобном месте КУП и на шинке собираем все в кучу: РЕ от щитка, дополнительный РЭ от розеток, пробрасываем проводники РЕ до ванны, стояков, п/с, и других подобных металлических конструкций). А вот что будете на лоджии делать? Туда также отдельный РЕ 10 квадрат от щитка потяните, чего к нему подключать будете?
(Сам я "курю" форум уже не первый месяц, ремонт тоже на носу, вопросы для меня очень актуальные)
И на каком производителе остановили выбор (по наполнению щитка)? Я сам в сторону АВВ пока склоняюсь - но сам остановился пока ещ на этапе продумывания разводки по квартире и состава потребителей - до наполнения щитка пока не дошел.
20.11.2012 в 13:33:09
Solovey написал : AndreyD82, У Вас там некоторые автоматы желтым помечены (ДСУП), как это реализовывать будете?
Схема есть в моем первом сообщении :) Посмотрите.
Solovey написал : AndreyD82И на каком производителе остановили выбор (по наполнению щитка)? Я сам в сторону АВВ пока склоняюсь - но сам остановился пока ещ на этапе продумывания разводки по квартире и состава потребителей - до наполнения щитка пока не дошел.
Пока на стадии просчета бюджета. Легранд посчитал - недешево :) У Шнайдера есть интересные УЗО, напр. 25/10, хочу перебрать схему с его использованием и пересчитать бюджет. Вот когда сравню, что к чему, тогда буду делать вывод. Пока не определился.
А так по схеме в целом Вам как?
21.11.2012 в 01:41:22
AndreyD82 написал : Пока на стадии просчета бюджета.
Когда просчитываешь бюджет щита на выбор клиенту даёшь несколько вариантов . Из опыта могу сказать что Legrand DX-овский и ABB нормальной серии по цене равнозначны ,Шнайдер чуть подешевле.А экономичнее всего Hager.
И это пройдёт ...
21.11.2012 в 03:05:23
Solovey написал : мне вот про ванну понятно (от щитка тянем отдельно жилу РЕ сечением как ввод или 10мм, ставим в удобном месте КУП и на шинке собираем все в кучу: РЕ от щитка, дополнительный РЭ от розеток, пробрасываем проводники РЕ до ванны, стояков, п/с, и других подобных металлических конструкций). А вот что будете на лоджии делать? Туда также отдельный РЕ 10 квадрат от щитка потяните, чего к нему подключать будете?
AndreyD82 написал : Схема есть в моем первом сообщении
Она крайне не верна - в каждое помещение из квартирного щита нужен свой провод РЕ в свою КУП.
21.11.2012 в 11:28:44
avmal написал : Она крайне не верна - в каждое помещение из квартирного щита нужен свой провод РЕ в свою КУП.
Спасибо! Информации по этому вопросу в открытых источниках не много. Дабы не путать посетителей, в любом случае нужно делать электрические схемы с помощью проф. электрика. Я скорее всего потратил время впустую на эти схемы, но из плюсов - на 1мкм хоть разобрался в некоторых вопросах :)
21.11.2012 в 13:45:20
AndreyD82 написал : Итого резюмируя последнюю критику, выдаю на суд. Пока 39 мест, ужал все, что только возможно.
Да можно абсолютно без проблем еще ужать...
1) Автомат для СВЧ выкинуть и объединить с остальными кухонными розетками (утюг, телевизор, вытяжка, фартук и что там еще было). СВЧ на такую мощность работает только с грилем и очень недолго. В микроволновом режиме обычно не более 800-900Вт. Вообще среди кухонной техники мощной достаточно мощно, но работает она очень недолго. И вместе как правило не включается. Ибо если кухня не 20 квадратов, то больше 1-2 человек там что-то готовкой не занимаются. А работать на трех приборах сразу у одного человека как правило плохо получается.
2) ПММ, измельчитель и стиралку на кухне можно спокойно ставить под один автомат.
3) Гидромассаж и бойлер в ванной тоже под один автомат.
4) Какие и под что у Вас еще розетки в санузле? Можно прицепить их к тому же бойлеру с гидромассажем. Хотя может и не стоит цеплять фекальный насос вместе с бойлером... смотря для чего он там стоит.
5) Что такого выдающегося в дверном звонке что ему свой отдельный автомат потребовался? Нагрузка мизерная... Засуньте его к коридорным розеткам или освещению.
Вот уже 4-5 автоматов и высвободилось. Можно еще УЗО выкинуть последнее засунув это к санузлам например.
И пихать лоджию/теплые полы под одно УЗО с освещением не стоит...
21.11.2012 в 14:47:34
avmal написал : Она крайне не верна - в каждое помещение из квартирного щита нужен свой провод РЕ в свою КУП.
О, точно. Ведь самое главное это соединить по наикротчайшему пути элементы одного пмещения. А вот потом это все одной жилой завести в щиток. Так получается для лоджии надо поставить свою КУП с шинкой на которой соберутся:
Остальные помещения - аналогично... Одно помещение - одна КУП, далее от нее один провод РЕ до щитка.
avmal, так верно будет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу