Глубина 27м, труба стальная д-133мм, толщ. стенки 4 мм,
Какие еще подробности? готов дать любые необх. данные
27.09.2006 в 11:34:00
Глубина 27м, труба стальная д-133мм, толщ. стенки 4 мм,
Какие еще подробности? готов дать любые необх. данные
27.09.2006 в 11:48:04
tapok72
Труба сварная? Как устроен молниеотвод?
27.09.2006 в 12:19:12
Труба цельнотянутая на резьбе, молниеотвода нет
27.09.2006 в 13:55:00
tapok72 написал : на резьбе
А на какую глубину уходит верхняя часть трубы до первой резьбы? Какой грунт, уровень грунтовых вод, глубина промерзания?
молниеотвода нет
Ваш дом может стать очень привлекательной мишенью. :(
27.09.2006 в 14:04:21
После кессона получится 170 см., кессон 2м. металлический будет обварен вокруг трубы. Грунт 60 см земля, потом песок, воды гуляют, но под землей песок всегда влажный, много раз проверено. Глина начинается на 9 метрах. насчет промерзания, этой зимой наверно до 180 см доходило, судя по трубам у соседей.
27.09.2006 в 14:16:56
tapok72
Какой системы гра... Электроустановка? TT или TN-C-S? Для ТТ коррозией, вероятно, можно пренебречь.
Подумайте об устройстве молниезащиты.
27.09.2006 в 18:01:12
ВТБ! Провод 16 мм кв не оплавится а вот кабель от опоры и до щитка 100%. Проверено на соседях,при кз на линии отгорел ноль,и дальше начал стрелять кабель вводной 10 мм кв . Как выяснилось к контуру присоединялась скважина ,забор. Человек сильно удивлялся как такое могло быть,но если сопротивление контура будет 4 Ом то ток потечет при кз 55А чего достаточно чтобы кабель расплавился.
27.09.2006 в 19:31:46
romannn
А где же нам взять 220 вольт на землю? На линии остался потребитель на одной фазе?
дальше начал стрелять кабель вводной 10 мм кв
Даёшь вводные кабели по 25 квадратов медью - нехай отвод люминявый отгорит.
P.S. Нас просто толкают к ТТ.
28.09.2006 в 13:32:17
Btb Еще раз ,при кз между фазой и нулем последний отгорает (сечение то меньше защита на подстанции не всегда сработает ,особенно если длинная линия).Получается фаза и ноль как один провод фазный,а так как ноль у потребителя соединен с скважиной получается кз между фазой (по нулевому проводу)и скважиной.Ток кз зависит от сопротивления скважины и сопротивления контуров подстанции и повторных заземлений на опорах и контуров потребителей.Ток получается приличный. Медь ставить вообще низзя из-за электрохимической несовместимости с алюминием линии. Насчет тт это тоже не выход все равно все нужно заземлять по месту особенно если много помех.
28.09.2006 в 13:49:07
romannn написал : сечение то меньше защита на подстанции не всегда сработает
Встречаются ещё ошибки проектирования.
Медь ставить вообще низзя из-за электрохимической несовместимости с алюминием линии
Я скрутку не предлагал. :)
28.09.2006 в 13:49:58
romannn написал : Насчет тт это тоже не выход
А вот про это пожалуйста поподробнее.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу