Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.11.2012 в 23:56:56

Доброго всем времени суток! Сам по образованию инженер, но не по теплотехнике, уже запарился думать поэтому прошу совета. Меняли мне радиаторы. Везде удачно, только в одной комнате не очень... Короче были чугунный, поставил биметаллический-не греет( Воду сливал, воздух спускал. Количество секций совпадает с чугунным. Единственное на что грешу, так это на то что биметаллический радиатор повесили выше чем висел чугунный. Стояк находится за стеной у соседки, до радиатора порядка 2м, подключение боковое однотрубное, трубы под углом к горизонту порядка 5 градусов. Может ли это обрубить поток теплоносителя?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

17.11.2012 в 03:55:15

Гроган написал : Может ли это обрубить поток теплоносителя?

Если повесить ниже, но у Вас

Гроган написал : биметаллический радиатор повесили выше чем висел чугунный.

...

Гроган написал : биметаллический-не греет

Уточните- что значит "не греет". Весь холодный по всей площади? Или где-то теплится? Трубы подводки какой Т? Какая теплее?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.11.2012 в 06:34:39

Чуть чуть он конечно греет. Верх теплый, чем ближе к подводящей трубе тем теплее. К концу радиатора температура падает до комнатной, низ тоже комнатной температуры. Вода в трубах в принципе горячая, потому как когда сольешь несколько ведер, то нормально становится. Но со временем радиатор опять охлаждается. Если ли смысл сместить его так чтобы подводящие трубы были горизонтальны? (Самопальный удлинитель потока не помог, скорее даже наобарот ухудшил и без того никакую циркуляцию.) Спасибо за внимание.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.11.2012 в 08:15:14

Гроган написал : Самопальный удлинитель потока не помог,

Подача откель?Удлинитель как ставил,где?

Гроган написал : сольешь несколько ведер, то нормально становится

Это зря,хотелось чтоб само работало.

NNN написал : Трубы подводки какой

Гроган написал : Короче были чугунный,

Вот и фишка .Не Вы первый.Если батарея выше получилась,может и подключить ее по диагонали?Подача сверху,снизу?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.11.2012 в 08:25:41

Подача судя по всему сверху, там же удлиннитель и ставил. Подобрал металлическую трубку и установил ее чуть больше чем на 2/3 от длинны радиатора. Трубы подводящие из пп. Есть возможность установить радиатор чуть ниже, как раньше стоял чугунный-будет толк?

Опять же есть ли смысл делать диагональное подключение? Я почитал вроде как не сильно это влияет при небольшом количестве секций. У меня 9 секций если что. Благодарю за ответы.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.11.2012 в 08:57:40

Гроган написал : сильно это влияет

Для биметала диагональ это единственный вариант,чугуну хватает и одностороннего подключения.

Гроган написал : Есть возможность установить радиатор чуть ниже

Попробуй,ПП ведь позволит опустить пониже.Если подача сверху,контруклон может и притормаживать поток.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.11.2012 в 18:41:15

Снял радиатор с кронштейнов и опустил до горизонтального уровня. Прошло несколько часов, сильных изменений не вижу( Может чуть лучше стал греть. Все таки диагональное подключение придется делать скорее всего или вообще менять его на что то обладающее меньшим сопротивлением..

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.11.2012 в 20:12:32

Гроган Все таки диагональное подключение придется делать скорее всего или вообще менять его на что то обладающее меньшим сопротивлением.. На форуме не раз говорилось,что происходит при замене чугуния на биметал или люмин.Поищи,почитай,и решишь - диагональ, или чугун обратно.:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.