KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

18.11.2012 в 06:00:37

mar1lyn написал : Долбаный плиточник, гад, не мог проверить стену, поставил подрозетники а потом он выяснил что стена кривая - результат на фото.

достаточно частое явление при укладке плитки/выравнивании стен. успокаиваем эмоции, ищем длинные саморезы, прикручиваем нормальные розетки )

avmal написал : А разве такие существуют? Без суппортов?

есть еще старые советские запасы (к сожалению). на завод 2 ящика карболитовых СССРовских розеток притащили снабженцы, а практически всюду уже подрозетники для нормальных розеток, куда эти физически не поставить. как говорит напарник, "были б частной фирмой - давно бы разорились с такими снабженцами" )))

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

18.11.2012 в 10:38:58

Была у меня такая ситуевина, заказчик пригласил , все вроде с ним выяснили, я работу закончил, а потом внезапно втихаря решили стены оштукатурить. Оштукатурили, подрозетники местами ушли миллиметров на 50, пришлось выбивать, перезамазывать, в итоге сказали что я херовый монтажник, раз не предвидел как Ванга, что могут оштукатурить. Где подрозетники не глубоко ушли, то тоже длинными саморезами вопрос закрылся

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.11.2012 в 10:48:50

Kamto написал : Оштукатурили, подрозетники местами ушли миллиметров на 50,

50мм достаточно, чтобы второй подрозетник поверх первого поставить, похоронив его навсегда в толще стены

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

18.11.2012 в 10:50:39

так и делалось, где глубина позволяла

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

18.11.2012 в 11:46:46

Ставьте на винтики

0
mar1lyn
mar1lyn
Местный

Регистрация: 02.01.2011

Мариуполь

Сообщений: 158

18.11.2012 в 13:07:02

розетки Legrand Cariva, не спорю, дешевенькие, но вроде ниче по качеству. Винтики купил пойду ставить. Всем спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.11.2012 в 16:40:38

web-rr написал : есть на просторах СССР затерявшиеся вагоны (1990-м привет) из которых извлекаются и несутся на рынок не б/у, но морально старые розеточки. Ну и в деревнях этого полно. Никаких суппортов!

Если я правильно понял о чём вы говорите, то функции суппорта у них выполняет скоба, на которой крепится механизм, а на скобе тоже есть отверстия для крепления шурупами к установочной коробке.

web-rr написал : Берём длинные саморезы (3 или лучше 3,5)

Лучше "родные" ставить - 3,0. 3,5 отверстия многих установочных коробок могут воспринимать как инородное тело с соответствующими последствиями. Достаточно, как тут уже упоминалось иметь кассетницу с шурупами от 3х10 до 3х50, чтобы решать все проблемы после штукатурки. Более длинные шурупы, как правило, не требуются - проще сверху над утопленными установить новые коробки. Кстати, эта тема лишний раз подтверждает, что электромонтажные работы, как и сантехнические, надо производить после штукатурных работ, чтобы исключить подобные головные боли. Предугадать конечный уровень поверхности даже с уже выставленными маяками практически невозможно.

0
Вложение
prestol
prestol
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

18.11.2012 в 16:59:40

есть еще удлинители для установочных коробок - такое кольцо накладное, 2.5 см глубиной. прикручивается саморезами в то место, куда суппорт механизма прикручивается. но у самого удлинителя есть свои гнезда для саморезов. короче, установочная коробка с удлинителем представляет собой просто глубокую установочную коробку. :) а глубокая установочная - ОЧЕНЬ глубокую установочную коробку. :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.11.2012 в 19:24:29

Я попробую предсказать Вам будущее, хотя я не прорицатель. :) Три розетки, 6 длинных саморезов. Крайние саморезы будут иметь опору под своей головкой. Четыре внутренних не будут иметь опоры под своими головками. Суппорт не имея опоры в месте прохода самореза от затяжки деформируется, если только он не такой крепкий как у Girа или Lеgrаnd. На стене не обои, а скользкая плитка. Через какое-то время крепление внутренних саморезов ослабнет. В конце концов однажды это Вам надоест и Вы решите переделать все заново и нормально. :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.11.2012 в 21:10:07

Abrikos написал : Три розетки, 6 длинных саморезов. Крайние саморезы будут иметь опору под своей головкой. Четыре внутренних не будут иметь опоры под своими головками. Суппорт не имея опоры в месте прохода самореза от затяжки деформируется, если только он не такой крепкий как у Girа или Lеgrаnd. На стене не обои, а скользкая плитка. Через какое-то время крепление внутренних саморезов ослабнет.

Чтобы подобного не случилось, достаточно восстановить перегородки между коробками при помощи алебастра и опоры все появятся, а если коробка имеет ещё и вертикальные отверстия для шурупов, то проще закрепить механизмы на них.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.11.2012 в 21:32:29

avmal написал : ...достаточно восстановить перегородки между коробками при помощи алебастра и опоры все появятся, а если коробка имеет ещё и вертикальные отверстия...

Похоже, что вертикальных нет и остается реставрация перегородок.

А если без перегородок, так лучше эти розетки приклеить к стене клеем "Момент", чем саморезы вкручивать. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.