Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.01.2015 в 10:31:04

ecnr33, у Вас очень характерная неисправность для ТЭНов ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

18.01.2015 в 12:02:11

Orion,

Эти установки делают в Москве,в фирме вентмашина,доки у Вас есть со всеми телефонами,если местные тупят-позвонили в Москву-Вам все расскажут и подскажут,ребята там нормальные.

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

19.01.2015 в 06:46:56

3 к 1, что правы Борис и Ким. Orion, напрягите монтажную организацию как следует, и пусть первым делом проверят исправность температурного датчика.

0
ecnr33
ecnr33
Новичок

Регистрация: 18.01.2015

Благовещенск

Сообщений: 4

19.01.2015 в 11:15:58

у Orion проблема была почти 2.5 года назад, а у меня сейчас. Монтажная организация была сегодня, посмотрели, померяли потребление тока, проверили все системные настройки (все стояло правильно) и пока все...

Может это нормально что при -6 на балконе, система на 1 скорости прогревает воздух в канале максимум до +25? Тэны обе теплые (левая и правая), можно сказать горячие даже. Самое главное что в первые 2 дня грела ровно до +30 в установке (автоматика GTC), в квартире на входе было +26. Теперь греет от +19 (при -13 на входе) Вы писали про какие то теплушки, темп. датчик стоят, 2шт. Кнопок никаких нет нашел.

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

19.01.2015 в 11:26:27

ecnr33, и точно, старовата проблемка... Я посмотрел на пост Бориса от вчерашнего дня и тоже впалился :) По Вашему вопросу: дельта в 30 градусов на первой скорости для нагревателя мощностью 3 кВт - нормально, если производительность вентилятора составляет на первой скорости ~240-280 куб.м./час. Проверить стоит не потребление тока, а напряжение. Если нет нормативных 220-240В, а реально, например, 212-214В, то нагреватель не выдаст нормативных значений. Кроме того, в вашей установке, стоящей на балконе (а не в квартире, как должно, ПВУ с рекуператорами не стоит ставить на не утепленных балконах), есть дополнительные хладопритоки (теплопотери) через корпус и воздуховоды. Так что, работает Ваша ПВУ вполне нормально и проблемы нет.

0
ecnr33
ecnr33
Новичок

Регистрация: 18.01.2015

Благовещенск

Сообщений: 4

19.01.2015 в 11:58:08

PolyTrade; вы не поняли о чем речь.

  1. установка ventmachine ПВУ-350 ставится на улице!
  2. мощность 4квт
  3. производительность вентилятора на 1 скорости 150м3
  4. рекуператора нет.
  5. датчик нагретого воздуха стоит внутри пву, поэтому потери в воздуховодах не учитываем.
0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

19.01.2015 в 12:01:23

ecnr33, конечно же не понял, миллион извинений. Решил, что это обычная приточно-вытяжная установка с рекуператором.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12805

19.01.2015 в 12:35:12

Ув. PolyTrade, Вы немного ошибаетесь по поводу аббревиатуры ПВУ-350. Это "чисто" приточная установка, сделанная специально для монтажа "на улице". Написал это к тому что Ваша запись:

PolyTrade написал : ... в вашей установке, стоящей на балконе (а не в квартире, как должно, ПВУ с рекуператорами не стоит ставить на не утепленных балконах), есть дополнительные хладопритоки (теплопотери) через корпус и воздуховоды. ...

как бы для нее не особо актуально ...

PolyTrade написал : .... если производительность вентилятора составляет на первой скорости ~240-280 куб.м./час. ....

Исходя из ссылки на сайт производительность установки без сети составляет: 1 скорость - 150 куб.м./час, 2 скорость - 270 куб.м./час; 3 скорость - 350 куб.м./час

ecnr33 написал : .... при -6 на балконе, система на 1 скорости прогревает воздух в канале максимум до +25? ....

Дельта 31 град.С. Для нагрева 150 кубов необходимо всего лишь 1,6 кВт (На всякий случай, для других скоростей необходимое количество тепла для нагрева воздуха: 2 скорость - 270 куб.м/час - необходимо 2,8 кВт; 3 скорость - 350 куб.м/час - необходимо 3,6 кВт)

ecnr33 написал : ... Самое главное что в первые 2 дня грела ровно до +30 ....

Здесь дельта - 36 град.С. В этом случае получается - 1,8 кВт

ecnr33 написал : .... Теперь греет от +19 (при -13 на входе) .....

Здесь дельта - 32 град.С. В этом случае получается - 1,6 кВт

(На всякий случай, для других скоростей необходимое количество тепла для нагрева воздуха: 2 скорость - 270 куб.м/час - необходимо 2,8 кВт; 3 скорость - 350 куб.м/час - необходимо 3,8 кВт)

И, на всякий случай, если дельта температур - const и равна 32 град. то на 2 скорости должна быть выходная температура = +6 градС, а на 3 скорости должна быть выходная температура = +2 град С

К чему все это. Получается такая штука что есть пара вариантов:

  1. Не работает один тэн
  2. Установка с тэнами заниженной мощности или что-то такое что не дает развивать полную мощность нагревателю
  3. Согласен с PolyTrade о пониженном напряжении в сети

Примерно так ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.01.2015 в 12:42:53

Ким, согласен, что предположений можно сделать огромную массу, НО, большая часть их отсеется как не состоятельные при появлении грамотного специалиста рядом с установкой ...

Вводные данные от автора позволяют лишь гадать "на кофейной гуще", а не ставить окончательный диагноз ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12805

19.01.2015 в 12:49:58

Бориска66 написал : .. предположений можно сделать огромную массу, НО, большая часть их отсеется как не состоятельные при появлении грамотного специалиста рядом с установкой ... Вводные данные от автора позволяют лишь гадать "на кофейной гуще", а не ставить окончательный диагноз ...

Согласен на все +100.

Обычно получается так что первые предположения чуть ли не глобальные. А на выходе - "начинка выеденного яйца не стоит ..." ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.01.2015 в 12:53:48

Ким написал : А на выходе - "начинка выеденного яйца не стоит ..."

Совершенно согласен, вопрос может упираться в какую-либо банальность ... :)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу