ecnr33
ecnr33
Новичок

Регистрация: 18.01.2015

Благовещенск

Сообщений: 4

26.01.2015 в 09:36:06

Бориска66 написал : Совершенно согласен, вопрос может упираться в какую-либо банальность ... :)

не включалась 2 ступень. вопрос решили за 1 день, по гарантии.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.01.2015 в 13:18:24

ecnr33 написал : не включалась 2 ступень. вопрос решили за 1 день, по гарантии.

Причину назвали бы, а то общественность сейчас с догадок умрет ... :)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Вентаклимат
Вентаклимат
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Тула

Сообщений: 2

06.02.2015 в 12:21:26

Orion написал : ... :( При очередном запуске заметил что вент короб не лоджии не греется, знаю что надо утеплять, пока просто руки не дошли, но раньше, после запуска с нагревом в 30 короб ощутимо прогревался где-то за пол-часа, из выходов воздух естественно тоже идет холодный. ...

Обычно причина банальна, выключился свет, вентилятор остановился, тены не остыли, сработали обе тепловых реле, одна с самовозвратом, другая с кнопкой -либо нажать на кнопку вернуть термореле в рабочее положение, не включилось- второе реле проверить/заменить.. есть варианты развития с перегоранием ТЕНОВ подогрева приточного воздуха С уважением - Тула

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

24.02.2015 в 10:31:22

Вообще то там на сколько я знаю позисторные нагреватели а они очень своеобразно работают.Мощности для них указываются при определенной скорости потока 3.3 м\с если не ошибаюсь.Так вот если скорость снизить(1скорость) то будут они хреново греть,так как позистор снизит мощность.В отличии от обычных оммических нагревателей.В свое время наступали на эти грабли в своем оборудовании.