Имеется два смежных санузла. Вент. отверстие только в большом. Как обустроить вентиляцию: один вентилятор на два, или же на каждый санузел? Как тогда избежать проникнвения выдуваемого воздуха из малого санузла в большой? Обратный клапан? Где посмотреть на предмет готовых решений?
Спасибо.

0
vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

28.08.2006 в 14:13:48

Один вентилятор на два, и рассчета 50 кубов на каждый унитаз, умывальник... 120 кубов на ванную.

0
mapper
mapper
Новичок

Регистрация: 11.04.2006

Москва

Сообщений: 82

28.08.2006 в 16:07:42

Спасибо за отклик. Где его разместить, как управлять? Выключатели выведены на каждый санузел по отдельности. Потолок будет подвесной, реечный. Конкретную модель не посоветуете?

0
vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

28.08.2006 в 16:12:21

Что нибудь типа этих -> http://www.vinsit.ru/catalog/ventilation/ventilators/channel-ventilation/erre/ А выключатель можете третий поставить и включать вручную.

0
mapper
mapper
Новичок

Регистрация: 11.04.2006

Москва

Сообщений: 82

28.08.2006 в 17:31:19

Можно вкрячить в стене между малым и большим санузлами:

санузел малый (МС) |vent|>>>>гофра_длиной_3_метра под потолком большого СУ (БС)>>>вентканал

ИЛи же в стене БС на выходе в вентиляционную трубу? санузел малый (МС) >>>>гофра_длиной_3_метра в большом СУ (БС)>>>|vent|>>>вентканал

0
Соло
Соло
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

28.08.2006 в 19:55:29

2mapper
А если хотите, чтобы вентиляция действительно работала, то не ставьте вентиляторы совсем.
Польза от вентилятора, только если он работает постоянно. А если он работает один час в сутки - только вред.

С уважением.

0
vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

28.08.2006 в 20:11:55

От осевого вентилятора нет вреда!

0
Соло
Соло
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

28.08.2006 в 22:52:55

Осевик, сам по себе - хорошая штука. Но, всё-таки, половина сечения закрыта различными элементали вентилятора. А значит, в выключенном состоянии пропускная способность довольно сильно снижается.

1
vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

28.08.2006 в 23:15:14

Растягивать естественную вытяжку горизонтальными воздуховодами, так же приводит к значительному уменьшению тяги, тем более в наших домах, где в 90% вытяжка сделана неправильно. А вентилятор, на усмотрение хозяина, можно держать и посточнно включенным.

0
Сулейман
Сулейман
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1541

29.08.2006 в 10:50:57

2vinsit 2Соло Вы согласитесь со мной, если я скажу, что автор указал недостаточно данных для корректных советов? Подразумевается, что приток организован нормально. Но если приток недостаточен (пластиковые окна, двери с хорошими уплотнителями), то откуда возьмутся 100 с гаком кубов? Из соседнего вытяжного вентканала...

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1561

29.08.2006 в 15:22:16

vinsit написал : Растягивать естественную вытяжку горизонтальными воздуховодами, так же приводит к значительному уменьшению тяги, тем более в наших домах, где в 90% вытяжка сделана неправильно. А вентилятор, на усмотрение хозяина, можно держать и посточнно включенным.

Если растягивать вытяжку только к решетками в санузлах то значительного падения не будет, тем более если "гАфрой" не пользоваться... И кроме осевиков есть другие вентиляторы, которые как раз и расчитаны на постоянную работу...

0