vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

22.11.2012 в 18:57:36

Zol написал : И что?А хрущевка на сколько подъездов?

Нормальный такой хрущ, квартир на 60 :-) Но не в этом суть. мне кажется Вам туда насос нужен посерьезней чем 240х2 ваттный Grundfos Но эт мое личное непрофессиональное мнение

http://www.teploexpert.com/irkulyatsionnye_nasosy.html?page=8&&ord=dprice

Кроме того указанный Grundfos еще и какой то особо умный сам подстраивается под перепад давлений. Интересно, они там вдвоем не начудили от большого ума ?

0
Вложение
Zol
Zol
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Москва

Сообщений: 50

22.11.2012 в 19:50:28

Упс! Ошибочка вышла насос Grunfors URS 40-180 F

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

22.11.2012 в 20:22:17

Навскидку, безо всяких расчетов - очень мало.

0
Zol
Zol
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Москва

Сообщений: 50

22.11.2012 в 20:29:57

Но ведь два года работал и отлично топил 18 квартир.Как такое может быть? "Ничего не делал,только вошел!"(цитата)

0
vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

22.11.2012 в 20:36:31

Zol написал : Но ведь два года работал и отлично топил 18 квартир.Как такое может быть? "Ничего не делал,только вошел!"(цитата)

Хватало впритык. Как только поставили насосы, которые по мощности может даже и превысили основной так сразу остальным перестало хватать давления

0
vitil
vitil
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

22.11.2012 в 20:37:39

Zol написал : Grunfors URS 40-180 F

При оптимальном кпд (42%), порядка 10 кубов в час на 10 метрах. Это при перепаде 25 град.С около 290 кВт тепловой мощности. На 4000 м2, при 80 Вт на м2 (очень хорошие ограждающие), нужно 320 кВт. Это при минимальных расчетных температурах (допустим). Значит, скорее всего, такой расход не обеспечивается, т.к. велико сопротивление сети, плюс закоротки.

0
Вложение
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

22.11.2012 в 20:38:03

Увеличилась нагрузка, порушилась циркуляция. Поэтому я рекомендую гидравлический разделитель. Это единственное реальное решение данной проблемы. У нас, в Луганске, к решению этой проблемы подошли по-другому. В каждой квартире (новостройки) стоит свой двухконтурный котел. и камасутрь его, как хочешь. Пытались поставить миникотельные на дом, подъезд, но потом отказались от этой идеи.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2012 в 20:39:48

vlkam,

0
Zol
Zol
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Москва

Сообщений: 50

22.11.2012 в 21:42:19

vlkam написал : Хватало впритык. Как только поставили насосы, которые по мощности может даже и превысили основной так сразу остальным перестало хватать давления

Так я же говорю:"Всех "насосников" и все полы ОТКЛЮЧИЛИ" Осталось 15 Нормальных квартир и все равно сбоит.

0
Zol
Zol
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Москва

Сообщений: 50

22.11.2012 в 21:43:29

AlexMax написал : Увеличилась нагрузка, порушилась циркуляция. Поэтому я рекомендую гидравлический разделитель. Это единственное реальное решение данной проблемы. У нас, в Луганске, к решению этой проблемы подошли по-другому. В каждой квартире (новостройки) стоит свой двухконтурный котел. и камасутрь его, как хочешь. Пытались поставить миникотельные на дом, подъезд, но потом отказались от этой идеи.

Об этом можно только мечтать...

0
vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

22.11.2012 в 21:46:20

Zol написал : Об этом можно только мечтать...

Странно, что у Вас так не сделано, при цене то московских/подмосковных метров индивидуальное отопление просто копейки

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу