Аватар пользователя
IC

Местный

Регистрация: 13.07.2006

Москва

Сообщений: 41

28.08.2006 в 14:20:02

Подскажите, как справиться - труба горячей воды случайно просверлена 8-мм сверлом с одной стороны. Трубы клал не я, схемы не было, опыта работы с ними тоже нет. Вроде как бывают ремонтные комплекты на этот случай, но можно ли их взять например на прокат? Нужно ли ставить муфту или просто заделать пластиком? Подскажите, кто в курсе.

0
Вложение
Аватар пользователя
SunMaster

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

28.08.2006 в 14:25:50

Вообще единственно правильно и надежно -- ставить муфту. НО! Судя по фотографии с сваркой туда фиг подлезешь. Это раз. А два -- нужно будет разводить концы трубы по бокам от отверстия на 6-10 см друг от друга -- возможно ли это?

Как вариант заделки -- винт М9 нагретый градусов до 200. Но -- на свой страх и риск. (((

0
Аватар пользователя
IC

Местный

Регистрация: 13.07.2006

Москва

Сообщений: 41

28.08.2006 в 14:40:36

Спасибо, утешили :-). Винт - это сильно. И проволочкой вокруг примотать... :-)

Подлезть со сваркой для муфты думаю будет трудно, там внизу вторая труба еще идет c холодной водой, расстояние до нее - примерто 1 см. Хотя я не в курсе, какие габариты нужны для сварочного аппарата.

0
Аватар пользователя
SunMaster

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

28.08.2006 в 14:42:52

Аппарат довольно здоровый. Бывают разные, но 1 см до следующей трубы в любом случае мало. Надо 4-6 минимум. Ну и разводить в стороны, как писал выше. Все остальное -- полумеры с непредсказуемым исходом.

0
Аватар пользователя
_torero

Местный

Регистрация: 28.08.2006

Казань

Сообщений: 77

28.08.2006 в 15:03:58

Как вариант сделать небольшой П-образный компенсатор вверх. Придется правда стенку раздалбливать. Да и концы трубы из стены оголять. Хомут в стену не замуруешь потом

0
Аватар пользователя
stasmixalich

Местный

Регистрация: 23.08.2006

Мытищи

Сообщений: 149

28.08.2006 в 15:08:33

а может паяльником можно сварить?

0
Аватар пользователя
Ler

Местный

Регистрация: 18.04.2006

Пущино

Сообщений: 348

28.08.2006 в 15:08:45

судя по масштабу, труба, вроде 25-ая или 32-ая, в принципе возможно это дело заделать, берем аналогичный полипропилен, желательно того же проиводителя и хорошенько это дело заплявляем, нагревая и стенки дыры и затычку, ессно всё должно быть высушено и обезжирено, выполнть работы или с помощью п/п паяла или обычного паяльника, только мощного, типа таким как при коммунизме запаивали радиаторы. он вида такого как типа топор

если труба армированная, то вокруг дыры срезать фольгу, что бы можно было поширше пропаять, если никтогда сами не делали п/п пайку, то лучше кого-то взять умелого в этом вопросе

более лучший вариант - раздербанить поширше стенку и поставить муфту, но если рядом другая труба, то это не просто сделать, но тем не менее, если будут опытные монтажники, то, возможно, получится и такой вариант

в общем, поправить можно, но нужен опыт

0
Аватар пользователя
IC

Местный

Регистрация: 13.07.2006

Москва

Сообщений: 41

28.08.2006 в 15:10:39

Место сверления на первом фото развернуто (см. рисунок) - труба на самом деле идет вертикально, холодная вода - левее. Такое там неожиданное для меня оказалось колено вокруг слива. Не мог предположить, вот и полез с дрелью.
Что можно сделать, если соединение идет примерно по этой схеме? Может, лучше переделать? Хотя долбить тогда много придется... Хочется естественно с меньшими потерями, но чтобы надежно. Эх, можно было бы эту дырочку просто запаять...

0
Вложение
Аватар пользователя
Citrus

Местный

Регистрация: 22.08.2006

Москва

Сообщений: 15

28.08.2006 в 16:14:11

IC написал : ...Эх, можно было бы эту дырочку просто запаять...

А вроде как можно паять-то ;) По крайней мере у Акватерм есть ремкоплект специальный:http://www.aquatherm.ru/weld8.htm
Может и Вам такой подойдёт?

0
Аватар пользователя
proekt

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Киев

Сообщений: 266

28.08.2006 в 16:52:42

И у Вавина-Экопластика http://www.ekoplastik.com/?page=ppr5osa_ru

0
Аватар пользователя
IC

Местный

Регистрация: 13.07.2006

Москва

Сообщений: 41

28.08.2006 в 17:04:09

Интересно, а прокат такой штуки есть где-нибудь вместе с аппаратом?

0
Аватар пользователя
drondulet

Местный

Регистрация: 08.12.2005

Москва

Сообщений: 129

29.08.2006 в 23:26:58

Берем кусочек п/п трубы отрезаем половину ( или больше ) по оси чтобы вместо круга получилась дуга на срезе, нагреваем получившуюся заплатку и дырку, лепим. Короче ремонт камеры автомобиля получается :). Есть недостатки, можно перебрать с нагревом и провалить мягкую (нагретую) трубу внутрь, потому заплатку греем второй и посильнее. Камни не кидать, просто еще один альтернативный вариант. Если б оказалься на месте автора темы сделал бы именно так.

0
Аватар пользователя
Alex/S

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Александров

Сообщений: 274

29.08.2006 в 23:44:14

drondulet написал : Берем кусочек п/п трубы отрезаем половину ( или больше ) по оси чтобы вместо круга получилась дуга на срезе, нагреваем получившуюся заплатку и дырку, лепим. Короче ремонт камеры автомобиля получается :). Есть недостатки, можно перебрать с нагревом и провалить мягкую (нагретую) трубу внутрь, потому заплатку греем второй и посильнее. Камни не кидать, просто еще один альтернативный вариант. Если б оказалься на месте автора темы сделал бы именно так.

И хомутом усилить... Камни в меня тоже не кидать :)

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

30.08.2006 в 00:26:53

А обычный ремонтный хомут для оцинковки не подойдет?:)

0
Аватар пользователя
wefunk

Местный

Регистрация: 18.10.2016

Дубна

Сообщений: 1

18.10.2016 в 18:10:21

Только что, устанавливая экран под ванной, повторил этот подвиг. Труба с горячей водой, диаметр не знаю, плитку еще не скалывал. Появились за 10 лет надежные способы?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу