raltek
raltek
Новичок

Регистрация: 21.09.2012

Курган

Сообщений: 63

16.09.2013 в 12:09:36

Сегодня пришли сантехники, оказалось что если ставить тройник на 45 градусов, то он будет выше чем 23 см положенных на инсталляции. Как прокладывать трубы? Сантехники предлагают оставить как было.

0
GreenGo
GreenGo
Местный

Регистрация: 27.09.2012

Москва

Сообщений: 239

16.09.2013 в 12:46:01

Посмотрите, может вас наведет на какие-то мысли.

Мой не ЖЕКовский сантехник тоже в начале говорил, что для инсталяции мало места, но подлив стяжку в талете на 2 см, поддолбив лапя бетона вокруг тройника в стояке удалось поменять кусок лежака и центр оси подключения слива инсталяции попадает на 23 см от чистого пола, что ИМХО вполне приемлемо. Общий уклон 110 канализации около 4 см на том небольшом куске, что вы видите. 2 угла по 45 градусов. Унитажз будет такой же, сливаться будет все как надо, я почему-то уверен.

0
Вложение
GreenGo
GreenGo
Местный

Регистрация: 27.09.2012

Москва

Сообщений: 239

16.09.2013 в 12:50:51

Что у вас там такое синее? Плитка, сбивайте ее аккуратно. Получите полноценный доступ к горизонтальному раструбу тройника на стояке. Я свой менять не стал потому, что не понятно куда он там в стяжке уходит + у меня 0 желания беспокоить соседей. Потом если я правильно вижу у вас стоит ремонтая муфта (между тройником на стояке и тройником для унитаза), ее бы тоже удалить и поставить удлинение. Высчитать удлинение просто: берете центр (ось туалета) вставляете в тройник 45 градусов отвод на 90 и выставляете рядом с лежаком, видите сколько не хватает и отрезаете нужный кусок, который вставляется в горизонтальный ответ тройника на стояке.

Возможно понадобится подлить 1-2 см стяжки в туалете, но это ИМХО не смертельно совсем.

0
raltek
raltek
Новичок

Регистрация: 21.09.2012

Курган

Сообщений: 63

16.09.2013 в 18:34:25

23 см не получается вот фото

0
Вложение
GreenGo
GreenGo
Местный

Регистрация: 27.09.2012

Москва

Сообщений: 239

16.09.2013 в 19:10:14

Ок, посмотрите здесь: http://www.politek-spb.ru/pages/1/ называется отвод 110 на 90 градусов на 50. Я с телефона схему не вижу но возможно подойдет.

0
GreenGo
GreenGo
Местный

Регистрация: 27.09.2012

Москва

Сообщений: 239

16.09.2013 в 19:14:35

Вообще мерять нужно по оси, то есть рисовать ось верхнего отвода и опускать перпендикуляр вниз из верхней точки оси. Потом добавлять примерно пол диаметра 90 отвода, то есть 4,5-5 см. И это уже срвнивать с 23 см. Опять же учтите что 23 см это от осисливной трубы до чистого пола, то есть поверхности плитки. Можно стяжку налить 1-2 см. Есть у вас будет 24 см а не 24 вы скорее всего ничего не заметите.

0
GreenGo
GreenGo
Местный

Регистрация: 27.09.2012

Москва

Сообщений: 239

16.09.2013 в 19:20:09

Тот отвод, что я вам написал иеет чистую высоту - около 16 см + редукционный уголок от вашей инсталяции поднимет ось на 5-6 см. То есть около 22 получится. Нужно учесть что труба у вас немного "в полете" и это еще несколько см. Но опять же 23 см от верха плитки будущей необходимо измерять.

0
raltek
raltek
Новичок

Регистрация: 21.09.2012

Курган

Сообщений: 63

23.09.2013 в 15:23:35

Сняли старую стяжку до плиты перекрытия, а она оказалась толщиной 3 см. Теперь крепить инсталляцию не получается. Нужно делать новую стяжку. Можно крепить инсталляцию на стяжку?

0
polarrus
polarrus
Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

23.09.2013 в 16:20:43

Сняли старую стяжку до плиты перекрытия, а она оказалась толщиной 3 см.

Это не сталинка с деревянным перекрытием? Если нет то как минимум дожны быть тогда лаги , балки, на них удобно крепить

0
raltek
raltek
Новичок

Регистрация: 21.09.2012

Курган

Сообщений: 63

23.09.2013 в 17:30:12

polarrus написал : Это не сталинка с деревянным перекрытием? Если нет то как минимум дожны быть тогда лаги , балки, на них удобно крепить

В том то и дело что это панельный дом. Внизу до соседской сантехкабины пустота.

0
Bashil
Bashil
Местный

Регистрация: 14.07.2013

Дубна

Сообщений: 112

23.09.2013 в 17:50:36

raltek, нижнее крепление инсталяции к стяжке отходит на второй план, если сделать верхнее крепление вот так . ИМХО а плита перекрытия, на которой лежала старая стяжка, сколько сантиметров толщиной?