y2k12 написал : ..... Пришёл к выводу, что единственно важную роль играет комнатный термостат и его настройка, сейчас стоит днём на 17, ночью на 18.5 (но думаю снизить). При такой настройке и +5 за бортом расход был 20-23 куба в сутки, при – 5 за бортом – 43-45 кубов в сутки.

45 кубов * 9000 Вт /отапливаемую площадь в кв.м / 24 часа = мощность на кв.м текущая Полученное значение / дельту температуры = кол-во Вт/м2/градус Приведем для СНИПовской дельты температуры, т.е 62 градусам. Предыдущее значение умножим на 62. И сравним с нормом теплопотерь здания по СНИПУ, которое составляет 100 Вт/кв.м.

т.е.

45*9000/200/24= 84,375 Вт/кв.м 84,375/23 = 3,6685 Вт/кв.м/град (это при на улице минус 5, а в комнате плюс 18) 3,6685 * 62 = 227 Вт/кв.м (при дельте 62 град). По Снипу же 100 Вт. Что значительно хуже в 2,27 раза, чем показатель утепленности по СНИПу.

П.С. Вывод, что или утепление дома недостаточное, или котел и СО имеют очень низкий КПД. Т.е Вам нужно определить, что утепление или СО виноваты в таком большом расходе газа.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.12.2012 в 08:42:58

Возможно в теме кто то уже писал, тогда извиняйте за повтор. Открытая система за 20 лет выкипания и долива жёсткой водой могла накопить толстый слой соли на радиаторах, что легко объясняет дельту 5 градусов между подачей и обраткой. Проявиться это должно в самый мороз в виде недостатка мощности обогрева, когда котёл упрётся в лимит температуры носителя, а температуры этой будет недостаточно для обогрева.

0
y2k12
y2k12
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Москва

Сообщений: 73

12.12.2012 в 21:09:10

Я склоняюсь к комбинации обоих вариантов, т.к. вода действительно жёсткая с взвесью металла. В своё время и котёл такой мощности покупали потому, что подводящая труба дюйм с четвертью, до этого был итальянский настенный - забило теплообменник за пару сезонов... Да и дом не до конца утеплён, хоть толщина стены и пол метра кирпича вперемешку со шлакоблоком, но тем не менее...

Летом перво наперво поищу контору, которая промывает СО химией, может эффект будет...

Пока ещё попробую поиграть с параметрами температуры теплоносителя/термостата... По результатам отпишусь...

Ну и утепление конечно... когда-нибудь...

Кстати Медтеч был прав, с наступлением холодов давление начало падать и фитиль - тухнуть, пришлось корректировать. )

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.12.2012 в 21:48:54

y2k12 написал : Я склоняюсь к комбинации обоих вариантов, т.к. вода действительно жёсткая с взвесью металла. В своё время и котёл такой мощности покупали потому, что подводящая труба дюйм с четвертью, до этого был итальянский настенный - забило теплообменник за пару сезонов... Да и дом не до конца утеплён, хоть толщина стены и пол метра кирпича вперемешку со шлакоблоком, но тем не менее...

Летом перво наперво поищу контору, которая промывает СО химией, может эффект будет...

Пока ещё попробую поиграть с параметрами температуры теплоносителя/термостата... По результатам отпишусь...

Ну и утепление конечно... когда-нибудь...

Кстати Медтеч был прав, с наступлением холодов давление начало падать и фитиль - тухнуть, пришлось корректировать. )

Теплообменник котла сразу же поменять не дешевле, чем каждый месяц переплачивать более чем 2500 рублей?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

13.12.2012 в 09:33:21

Попробывать промыть можете и чейчас. этим

только наклонник на обратке прочищать придется постоянно. с наилучшими

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.12.2012 в 13:32:55

bozzz написал : Попробывать промыть можете и чейчас

Для промывки нужно подготовить защиту для себя - любимого. Х\б -ткань разъедается в момент.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.12.2012 в 13:47:20

При хим промывке - самая главная страшилка, что не удасться удалить химреактив, до безопасной концентрации. Иначе все разъест до дыр. И теплообменник и всё.

Лично вообще бы не стал доверять производителям. Лекарства и те подделывают, а про продукты питания уже и говорить не надо.

А если производитель недостаточно честен или чистоплотен (таких сейчас крайне много, точнее честные не выживают).

Тогда выбрасывать теплообменник, радиаторы и всю систему делать с нуля?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.