Приветствую, уважаемые форумчане. Поиск юзал; одолел, наверное, страниц 30-40 ("по-диагонали", конечно, но все же...). Многое прояснилось, но и остались вопросы, ответы на которые я и хочу получить с вашей помощью, а именно: 1.Ввод ХВС на 3/4"; самым крупным потребителем будет являться душ Raindance Rainfall 240 с расходом под 50 л/мин; в качестве магистрального фильтра грубой очистки выбран Honeywell HS10 S (даже мастер ДОКА, который, как я понял, не особо жалует фильтры этого пр-я, именно о HS10 S был хорошего мнения). Вопрос: исходя из вышеизложенного HS10 S взять на 3/4" или же, все таки, 1" ? 2.Коллекторы FAR Вопрос 1: все таки-регулируемые или нерегулируемые коллекторы ? Я далек от сантехники, но даже я слышал, что "коллекторы FAR-это надежно, навсегда", но впроцессе чтения этого форума я неоднократно встречал мнения форумчан, что краники на регулируемых коллекторах FAR очень даже текут... Вопрос 2: то, что трубы от душа Raindance Rainfall 240 нужно (лучше) вкручивать в торец коллектора, я уже понял. Но правильно ли я понимаю, что коллектор должен быть на один размер больше? Т.е. если HS10 S-3/4", то коллектор-1", а если HS10 S-1", то коллектор-1 1/2"? 3. В качестве питьевого фильтра выбран Мерлин (GE Merlin), вот такой (тут была по нему небольшая ветка), но, вроде бы, появился новый фильтр этого же производителя; вот такой Вопрос: какой, все таки, фильтр предпочесть: "старый" или "новый"?
Themadur написал :
(даже мастер ДОКА, который, как я понял, не особо жалует фильтры этого пр-я, именно о HS10 S был хорошего мнения).
Не могу сказать, что они хорошо себя показали в эксплуатации.Редукторы у HW -гуано.
Ставьте фильтры F 76 (то же самое, но без редуктора) и отдельно редуктор, желательно дюймовый.