13.12.2012 в 20:19:21

Khlebnikov написал : Я в посте #38 писал об этом поэтому и предлагали делать пятижильним,контур повторного заземления на опоре(спуск катанкой к уголку) и основной контур ЗУ у ВЩУ в нем разделение PEN и от него пятижилкой в дом тогда бы таких вопросов не возникало.

Получается мне надо подключиться своей системой заземления (уголок) , который возле щита учета еще и к катанке со столба? У меня 7-мь метров до столба получиться от трубостойки!

Т.е вы предлагаете сделать вот по такой схеме-см.рисунок--ввод пятижильным кабелем?

или сразу в щите учета должно быть 2-е шины раздельные друг от друга?

Или шина должна быть Н-образной дабы потом с нее брать отвод в дом пятижильным кабелем? Отдельно N вести и PE -ТАК?------------------скорее всего так--и в дом брать отдельно кабели с этих шин с перемычкой

РИСУНОК ввода 5-ти жильным кабелем

Фото Н-образной шины

Фото щита с раздельными шинами

0
Вложение
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

13.12.2012 в 20:46:39

Igor2772 написал : ]Получается мне надо подключиться своей системой заземления (уголок) , который возле щита учета еще и к катанке со столба?[/B] У меня 7-мь метров до столба получиться от трубостойки!

Т.е вы предлагаете сделать вот по такой схеме-см.рисунок--ввод пятижильным кабелем?

или сразу в щите учета должно быть 2-е шины раздельные друг от друга?

Или шина должна быть Н-образной дабы потом с нее брать отвод в дом пятижильным кабелем? Отдельно N вести и PE -ТАК?------------------скорее всего так--и в дом брать отдельно кабели с этих шин с перемычкой

РИСУНОК ввода 5-ти жильным кабелем

Фото Н-образной шины

Фото щита с раздельными шинами

Я имел ввиду то что на опоре повторное(спуск катанкой к уголку возле опоры) заземление это их дело а у ВЩУ свой хороший контур и пятижилкой к дому, двух шин в ВЩУ не надо.

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

13.12.2012 в 21:15:28

Khlebnikov написал : Я имел ввиду то что на опоре повторное(спуск катанкой к уголку возле опоры) заземление это их дело а у ВЩУ свой хороший контур и пятижилкой к дому, двух шин в ВЩУ не надо.

т.е рисунок с 5-жильным

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

13.12.2012 в 21:30:49

Если бы я делал себе то у дома контур бы не делал а сделал у трубостойки(ВЩУ) и от туда пятижилкой непосредственно в распределительный щит в доме! Если им нужен контур повторного заземления то спуск по опоре катанкой и один уголок возле опоры и все!

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

13.12.2012 в 21:42:50

Khlebnikov написал : Если бы я делал себе то у дома контур бы не делал а сделал у трубостойки(ВЩУ) и от туда пятижилкой непосредственно в распределительный щит в доме! Если им нужен контур повторного заземления то спуск по опоре катанкой и один уголок возле опоры и все!

Да вот мне мастер электросетей уже сказал что один уголок возле трубостойки со щитом учета не годится. Делать сказал нормальное хорошее заземление возле трубостойки из 3-х уголков.

А далее как угодно-хотите возле дома или нет-ваше дело. Ну я понимаю ему пофигу-его зона ответственности до моего щита учета!

Может на самом деле делать только одно заземление хорошее возле щита учета-т.е. 3-4-е уголка забитые в ряд через 2-3 метра длинной около 2,5-3 м в земле ,обварить их мет.полосой и ввести в щит учета на границе на трубостойке. А в дом тянуть уже 5-ти жилкой. Я так понимаю в щите учета мое дело теперь изменить шину--поставить на изоляторы-а так все и оставить в сборке щита? Или даже и этого не надо-оставить все как есть-т.е шину вообще не трогать?

Т.е как я понимаю все пугают обрывом НУЛЯ --и так сказать электричество со всей деревне в крайнем случае войдет у меня в землю возле щита учета и в дом не доберется. Правильно я думаю!

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

13.12.2012 в 22:03:38

Igor2772 написал : Да вот мне мастер электросетей уже сказал что один уголок возле трубостойки со щитом учета не годится. Делать сказал нормальное хорошее заземление возле трубостойки из 3-х уголков.

А далее как угодно-хотите возле дома или нет-ваше дело. Ну я понимаю ему пофигу-его зона ответственности до моего щита учета!

Может на самом деле делать только одно заземление хорошее возле щита учета-т.е. 3-4-е уголка забитые в ряд через 2-3 метра длинной около 2,5-3 м в земле ,обварить их мет.полосой и ввести в щит учета на границе на трубостойке. А в дом тянуть уже 5-ти жилкой. Я так понимаю в щите учета мое дело теперь изменить шину--поставить на изоляторы-а так все и оставить в сборке щита? Или даже и этого не надо-оставить все как есть-т.е шину вообще не трогать? Т.е как я понимаю все пугают обрывом НУЛЯ --и так сказать электричество со всей деревне в крайнем случае войдет у меня в землю возле щита учета и в дом не доберется. Правильно я думаю!

С шиной ничего делать не надо,оставь как есть и купи изоленту ЖЗК для маркировки а на счет обрыва нуля обычно на опорах спуски(повторное заземление)должны быть пройдись посмотри они на этот случай!

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

13.12.2012 в 22:12:14

Khlebnikov написал : С шиной ничего делать не надо,оставь как есть и купи изоленту ЖЗК для маркировки а на счет обрыва нуля обычно на опорах спуски(повторное заземление)должны быть пройдись посмотри они на этот случай!

Я у своего столба прошелся-там сверху эта катанка спускается и в землю заходит-этот значит повторное заземление на столбе у меня есть. Правильно я схему щита тогда нарисовал получается еще 2-а провода в дом я беру с этой медной шины N и РЕ (или как их правильно обозвать) веду в дом и каждый провод N приходит на свою шину в домовом щите , а РЕ на свою шину в домовом щите и уже они нигде не соединяются так верно?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

14.12.2012 в 09:51:35

Igor2772 написал : Может на самом деле делать только одно заземление хорошее возле щита учета-т.е. 3-4-е уголка забитые в ряд через 2-3 метра длинной около 2,5-3 м в земле ,обварить их мет.полосой и ввести в щит учета на границе на трубостойке.

Нет. Это будет хорошее заземление для щита учета. Ваш дом останется без защиты. Если "на пальцах", то радиус зоны действия заземления 15-20м , очень сильно зависит от свойств грунта. Может быть и меньше. Именно поэтому для садового инструмента нельзя использовать заземлитель находящийся далеко от места, где человек ногами стоит на земле. При устройстве заземления расстояние по горизонтали между забиваемыми штырями должно быть больше их длины и = 1,5 -2 высоты штыря. В качестве штыря-заземлителя вполне подойдет гладкий пруток 20 мм диаметром. Его гораздо легче загнать чем уголок, тем более трубу. Не забудьте, что кусок полосы для подключения должен выходить из земли.

Вообще странно что вам не дают возможности поставить шит учета на опоре сетей. У вас там новая "мода" появилась.

Igor2772 написал : Т.е как я понимаю все пугают обрывом НУЛЯ --и так сказать электричество со всей деревне в крайнем случае войдет у меня в землю возле щита учета и в дом не доберется. Правильно я думаю!

Даже если вы: 1 сделаете выдающееся заземление в доме около 4 Ом (положено менее 30 Ом) и у опоры сделаете 30 Ом 2 ни на одной опоре вашей деревни нет повторного заземления, и его нет ни у кого из жильцов вашей деревни. 3 отвалятся все рабочие ноли сразу на выходе из подстанции но при этом останется заземление. 4 все соседи по деревне сидят исключительно на одной фазе и все в это время решили вскипятить чай и сварить на эл. плите чего-то. Или кто-то преднамеренно соединил намертво одну из фаз с нулем т.е. сделал однофазное КЗ. Это на СИПе то.... Все равно ток в нулевом проводнике СИПа одущего к вам в ЩУ достигнет только 29,2 А. Что для него абсолютно фиолетово. Ток PEN проводника в кабеле идущем в дом 25,7А Что для кабеля тем-же цветом. При этом вы в доме или при попытке открыть щит учета останетесь в безопасности. У всех остальных потенциал нуля по отношению к их земле станет ~103В.

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

14.12.2012 в 11:43:04

Igor2772 написал : Я у своего столба прошелся-там сверху эта катанка спускается и в землю заходит-этот значит повторное заземление на столбе у меня есть. Правильно я схему щита тогда нарисовал получается еще 2-а провода в дом я беру с этой медной шины N и РЕ (или как их правильно обозвать) веду в дом и каждый провод N приходит на свою шину в домовом щите , а РЕ на свою шину в домовом щите и уже они нигде не соединяются так верно?

Да со схемой все правильно.

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

14.12.2012 в 12:03:34

Насяльника написал : Нет. Это будет хорошее заземление для щита учета. Ваш дом останется без защиты.

Вообще странно что вам не дают возможности поставить шит учета на опоре сетей. У вас там новая "мода" появилась.

Даже если вы: 1 сделаете выдающееся заземление в доме около 4 Ом (положено менее 30 Ом) и у опоры сделаете 30 Ом 2 ни на одной опоре вашей деревни нет повторного заземления, и его нет ни у кого из жильцов вашей деревни. 3 отвалятся все рабочие ноли сразу на выходе из подстанции но при этом останется заземление. 4 все соседи по деревне сидят исключительно на одной фазе и все в это время решили вскипятить чай и сварить на эл. плите чего-то. Или кто-то преднамеренно соединил намертво одну из фаз с нулем т.е. сделал однофазное КЗ. Это на СИПе то.... Все равно ток в нулевом проводнике СИПа одущего к вам в ЩУ достигнет только 29,2 А. Что для него абсолютно фиолетово. Ток PEN проводника в кабеле идущем в дом 25,7А Что для кабеля тем-же цветом. При этом вы в доме или при попытке открыть щит учета останетесь в безопасности. У всех остальных потенциал нуля по отношению к их земле станет ~103В.

Добрый день!. Да у на сейчас такая мода и большинству написали в ТУ установить на своей трубостойке вводной щит учета на участке. Т.е на столбе нельзя! Рядом на своей трубе можно! Кстати провод на столбах у меня до участка СИП-только какой-то толстый 25 мм или выше. На моём крайнем столбе есть повторное заземление-катанка со столба 4-5 мм идет в землю. Столб получается будет от моей закопанной трубостойки будет в 7-8-ми метрах. Т.е по любому мне придется делать заземление щита возле трубостойки.

Ну и по поводу заземления. Как вы считаете стоит ли мне тогда делать хорошее заземление возле этого щита учета на трубостойке или все же достаточно будет забить 1-2-а уголка для заземления в щите учёта? ( думаю все равно эл.мастер не будет проверять-есть и есть) ?

А вот возле дома опять же как и задумывал ранее делать хорошее заземление 4-е уголка(прута) по 2,5м длиной--забить в ряд -расстояние между электродами(прутами) 2-2.5 метра--обварить полосой 5мм и ввести полосу в дом (или до фундамента) и от него проводом 16-квадратов или поболее завести в дом к щине PE.

и далее как и ранее планировал -4 -х жильный подземный провод в дом Может все же 5-ти жильным вести кабелем чтобы сразу завести на шину N свою жилу, а на шину РЕ свою + соединить с заземлением которой возле дома? Вроде так наверное правильней сразу ввести на разные шины в домовом щите?--но я не уверен потому , что не специалист по электрике А далее По Вашей схеме ввод в дом пятижилкой в дом от щита учета в домовой щиток.

Мне кстати почему-то большинство на форум хаусе требуют настоятельно установить вместо моего выходного автомата УЗО 63/300мА Если несложно пояснитЬ, в чем будет преимущество-? если только КАБЕЛЬ будет защищен ( но бегать под дождем ночью-его включать не особо приятно)

Я же планирую это узо 63/300мА поставить на входе в домовой щит

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

14.12.2012 в 21:28:47

Насяльника написал : Вообще странно что вам не дают возможности поставить шит учета на опоре сетей. У вас там новая "мода" появилась.

Вобще-то щиты учета на опорах мешают монтерам ремонтировать и обслуживать линию. Когтями тогда трудно выбраться на верх. Поэтому и не разрешают на опорах ставить щиты учета.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

17.12.2012 в 18:00:20

Shturman1 написал : Поэтому и не разрешают на опорах ставить щиты учета.

В нашем регионе они стоят только на опорах. Никаких тубостоек. А монтеры с лестницами 9м рассекают на машинах. Про когти даже слышать не хотят. Привыкли.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

17.12.2012 в 18:24:57

Все свои предпочтения уже написал.

Igor2772 написал : достаточно будет забить 1-2-а уголка для заземления в щите учёта?

2 штыря на расстоянии 5 метров вам и ему хватит.

Igor2772 написал : 4-е уголка(прута) по 2,5м длиной--забить в ряд -расстояние между электродами(прутами) 2-2.5 метра--

расстояние между штырями 5метров.

Igor2772 написал : А далее По Вашей схеме ввод в дом пятижилкой в дом от щита учета в домовой щиток.

Не нужен вам 5х кабель. Мое мнение. Независимо от схемы заземления TN(требует ПУЭ) или ТТ(советуют на F.хаусе). Вам достаточно 4х жильного. В случае ТТ ставьте выходное УЗО вместо автомата. Вероятность его срабатывания низка. Бегать часто не будете. Особенно если поставите селективное с буквой S Схема для ТТ.

0
Вложение
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

19.12.2012 в 12:02:10

Насяльника написал : Все свои предпочтения уже написал.

2 штыря на расстоянии 5 метров вам и ему хватит.

расстояние между штырями 5метров.

Схема ТТ мне как-то не подходит, или не знаю почему но не рассматривал ее вообще! По поводу заземления все понятно-возле щита учета пара прутов на заземление-возле дома 4-е через 5 метров Составил тут вот схему моего подключения для наглядности!

Ну и собственно вопрос в практически завершении темы Как Вы думаете-по поводу безопасности в целом этих схем.

Не лучше ли мне сразу в щите учета разделить PEN на N и РЕ ? т.е поставлю еще одну шину N в ящик учета , ту которая стоит у меня будет PE -их соединю перемычкой -а в дом поведу 5-ти жильным кабелем

Или так уже смысла переделывать нет-и схемы по защите дома и безопасности практически одинаковы?

0
Вложение
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.12.2012 в 16:25:35

Я думаю TNCS согласно ПУЭ. Все готово к подключению и переделывать ничего не надо. 5х кабель и раздел на PE и N в Щите Учета и подавно бред. ТТ в случае ветхих - бардачных сетей оправдана. Создалось впечатление что особенно полохо с этим в Украине........ В вашем случае - повторки на опорах, СИП на ВЛ ТТ - не оправдана. Общее узо на 300мА при TNCS в доме ни к чему. Все линии сделайте под своими УЗО на 30мА. Удачи.