23.01.2013 в 21:29:50

ksiman написал : Может хоть так разрешат подключить?

Я спрашивал и так -- ответвление через прокалывающий зажим. Мне опять этот опечатальщик показывает схему как у всех должно быть-и схема согласована с руководством. Т.е любой другой вариант не возможен.

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

23.01.2013 в 21:44:41

Igor2772 написал : Спасибо Это хорошо бы. Только как сформулировать этот вопрос к изготовителям. у Вас в закромах там не осталось таких записей?

Так и опиши свою ситуацию ,прикрепи схему однолинейную,возможно ли хищение при таком подключении и как быть с ПУЭ 1.7.133.

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.01.2013 в 22:08:13

Khlebnikov написал : Так и опиши свою ситуацию ,прикрепи схему однолинейную,возможно ли хищение при таком подключении и как быть с ПУЭ 1.7.133.

Ясно --спасибо. Тут вот на схеме подключения счетчика нашел что надо так подключать--т.е ответвление есть от нуля! Что там за схема у электриков по счетчикам-я не понял--левая-наверное

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.01.2013 в 22:36:15

Действительно, схема прямого подключения из паспорта к этому счётчику Выходит энергосбыт хочет грубо нарушить заводскую схему подключения. В паспорте указано также, что счётчик может работать в 3-х проводных сетях, т.е. вообще без N

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.01.2013 в 23:58:48

ksiman написал : Действительно, схема прямого подключения из паспорта к этому счётчику Выходит энергосбыт хочет грубо нарушить заводскую схему подключения. В паспорте указано также, что счётчик может работать в 3-х проводных сетях, т.е. вообще без N

Ну вот небольшие подробности по моей ситуации еще. Контора --Энергосбыт дала мне предписание поставить вводной автомат 25А и Собрать схему правильно? :victory:

Как я понял мастер и все его окружение не могут понять какие провода идут у них по столбам. Их ответ-3-и фазы и рабочий ноль! Т. е никакого защитного проводника PEN у них получается нет! Такое может быть!

И опять же мастер решил мне пояснить по какой схеме надо собирать щит учета. т. е не по схеме рис 1. а строго по рисунку 2. аргументы-чтобы эл. энергию не воровали! И после вывода с клеммы 8 надо вести в дом + 3-и фазы А ящик заземлять отдельно

0
Вложение
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

24.01.2013 в 15:49:30

Обновил темку-подробностями выше. Схема требуемая энергосбытом!

0
Вложение
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

24.01.2013 в 16:02:21

Счетчик может работать как по четырехпроводной схеме так и по трехпроводной. Если даже отключить ноль, то ток-то все разно будет протекать через измерительные элементы счетчика и следовательно будет производиться учет с относительно так называемого виртуального нуля.

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

24.01.2013 в 16:29:10

Igor2772 написал : Ну вот небольшие подробности по моей ситуации еще. Контора --Энергосбыт дала мне предписание поставить вводной автомат 25А и Собрать схему правильно? :victory:

Как я понял мастер и все его окружение не могут понять какие провода идут у них по столбам. Их ответ-3-и фазы и рабочий ноль! Т. е никакого защитного проводника PEN у них получается нет! Такое может быть!

И опять же мастер решил мне пояснить по какой схеме надо собирать щит учета. т. е не по схеме рис 1. а строго по рисунку 2. аргументы-чтобы эл. энергию не воровали! И после вывода с клеммы 8 надо вести в дом + 3-и фазы А ящик заземлять отдельно

На рис.1 схема непосредственного(прямого) включения счетчика на рис.2 схема полукосвенного (через ТТ) включения.

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

24.01.2013 в 16:29:13

Khlebnikov написал : Счетчик может работать как по четырехпроводной схеме так и по трехпроводной. Если даже отключить ноль, то ток-то все разно будет протекать через измерительные элементы счетчика и следовательно будет производиться учет с относительно так называемого виртуального нуля.

Благодарю!

Как сказал мастер собирать только по схеме рис 2--выше постом Никакие другие он не примет!

Завтра еду в электросети-офис подаю на согласование свою однолинейную схему-вот такую!

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.01.2013 в 16:29:46

Igor2772 написал : Как я понял мастер и все его окружение не могут понять какие провода идут у них по столбам. Их ответ-3-и фазы и рабочий ноль! Т. е никакого защитного проводника PEN у них получается нет! Такое может быть!

И опять же мастер решил мне пояснить по какой схеме надо собирать щит учета. т. е не по схеме рис 1. а строго по рисунку 2. аргументы-чтобы эл. энергию не воровали! И после вывода с клеммы 8 надо вести в дом + 3-и фазы А ящик заземлять отдельно

Система заземления всё равно какая-то должна быть. Очевидно система TN-C, как самая распространённая и простая для ВЛ. Значит проводник PEN там есть. Энергосбыт хочет подключить Ваш счётчик по схеме с трансформаторами тока, или скомбинировать из двух схем одну ? :cool:

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

24.01.2013 в 18:17:54

ksiman написал : Система заземления всё равно какая-то должна быть. Очевидно система TN-C, как самая распространённая и простая для ВЛ. Значит проводник PEN там есть. Энергосбыт хочет подключить Ваш счётчик по схеме с трансформаторами тока, или скомбинировать из двух схем одну ? :cool:

Ну вот как мне сказали схема №2 из приложений к счетчику такое должно быть подключение- -никакое другое не принимается!. Т.е для проводника НОЛЬ ввод на клемму 7---выход с клеммы 8 далее в дом 3-и фазы и ноль. Щиток корпус заземлить. Далее их не волнует.

Я вот не могу понять!!! у соседа моего---электрик электросетей собирал щит учета за деньги -у него провод с выхода 8 счетчика идет на болт корпуса щита и туда же идет заземление. Мне говорят заземление к Нулю не подключать--не понимаю:(

0