Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.11.2012 в 11:39:14

Energon написал : прикольный апарат, не таскаешь на плече тяжелую лабуду. А не подскажете сколько стоит такой?

пока не доработают смысла брать нет, а стоит он 5 тыс, тс-600 перестали выпускать, теперь у них тс-700 :) http://electroabc.ru/product

0

Переделка зарядных устройств и не только

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.11.2012 в 12:37:23

Kamto написал : боюсь поинтересоваться, как долго вы этим занимаетесь а то сам вот чуть более 15 лет этим занимаюсь и что-то сомневаюсь что ни разу )

Самостоятельно- двадцать один год. Помогал отцу и деду примерно лет с семи... В общем годика 34. ПУНП не использовал никогда, так как была "лапша", а затем кабель... Естественно километрами.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.11.2012 в 12:43:05

services написал : Может через пару лет НУМ будет запрещен...

дык, в бытовых и общественных зданиях он как бы и сейчас не разрешён. Так же как любой кабель без индексов нг(А)-LS

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2012 в 12:48:06

ПPOPAБ написал : ПУНП не использовал никогда, так как была "лапша", а затем кабель...

После "лапши", как-раз, в жилом фонде пошёл ПУНП, как медный провод в оболочке, как этого требовали новые нормативы. ВВГ в жилищном строительстве появился уже позднее с появлением требований на НГ-оболочку и запрета ПУНП - ВВГ почему-то считался промышленным кабелем.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2012 в 12:48:51

Alexiy написал : в бытовых и общественных зданиях он как бы и сейчас не разрешён. Так же как любой кабель без индексов нг(А)-LS

Есть и такой NYM.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.11.2012 в 12:50:09

avmal написал : Есть и такой NYM.

Ну, как бы есть. И называется он NYMнг(А)-LS, а не просто NYM. А это 2 разных изделия http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=32 - соответствует спецификации DIN VDE 0250-204:2000-12 ( Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009: 01.8.2.5.4. То есть, не имеет никаких пожарных индексов)

Силовой кабель NYM-J и NYM-O ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» выпускает по немецкому стандарту DIN VDE 0250 ч 204 (нормативы союза немецких электротехников).

А насчёт NYMнг(А)-LS - хрен знает по какой спецификации он выпускается... Если не трудно - подскажите! В каталоге Севкабеля написано

Класс пожарной опасности кабеля NYMнг(А)-LS – П 1б.8.2.2.2.

и в то же самое время:

Кабель NYM производства ОАО «Севкабель» полностью соответствует немецкому аналогу, лицензия маркировки VDE 088253.

ТУ 3521-057-05755714-2010 DIN VDE 0250 ч. 204 - 300/500В

Вот, ведь, как получается! Севкабель выпускает малодымный кабель в полном соответствии с немецкой спецификацией, в которой нг(А)-LS, конечно же отсутствует... А Кольчугино, похоже, даже не пытается NYMнг(А)-LS выпускать.

Кто-то немного врёт?

0
Hakamada
Hakamada
Новичок

Регистрация: 16.03.2012

Воронеж

Сообщений: 96

28.11.2012 в 13:27:36

Alexiy NYMнг(А)-LS уже не по DIN VDE будет. Соответственно не какой это не NYM а закос под него. Префикс обозначает кабель с РЕ или без, и всё. У нас с классами пожарной опастности перемудрено, так сказать от дурака.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.11.2012 в 13:32:37

Hakamada написал : NYMнг(А)-LS уже не по DIN VDE будет.

вот и я про что. В продаже он кагбэ есть, а по каким стандартам выпускается - непонятно

Hakamada написал : Соответственно не какой это не NYM а закос под него.

а пипл хавает... Надо NYM - пожалуйста! Надо NYMнг(А)-LS - пожалуйста! Ещё NUM и НУМ возьмите - нам ничего не жалко!

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.11.2012 в 13:36:01

И будет и не его вина в этом. Бардель в свободно демократическом рынке м-ля. Вместо ввода перемудреных стандартов лучше бы жесткую стандартизацию ввели на кабели.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.11.2012 в 13:40:21

Насяльника написал : Бардель в свободно демократическом рынке м-ля.

Вот, сначала ПУНП был, теперь NYM http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174810&p=3459475&viewfull=1#post3459475 так и живём...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2012 в 16:55:41

Alexiy написал : а пипл хавает... Надо NYM - пожалуйста!

Не "пипл" это хавает, а наша бюрократическая машина. Хоть на коленках кабель слепи из отходов, но если по бумагам он НГ-LS, то всё в порядке - соответствует. При всём моём уважении к нормативам эта кампания с индексами мне кажется слишком большим перебором. Кроме путаницы она ничего не даёт даже в плане пожарной безопасности, а вот "кормушек" много новых открылось взамен позакрывавшихся ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу