28.11.2012 в 11:49:42
i23e написал : Рабочий диапазон температур воды, °C: 1...40 Рабочий диапазон давления, бар: 0,5...2,8
Я потому и предлагал самодел, что фабричные устройства защиты не вписываются в ГВС характеристики.
i23e написал : Защита от перегрева есть Дополнительная информация термостат
Первые экземпляры UP15-14 появились где то ещё в 2000-м году и оной защиты не содержали.
28.11.2012 в 11:53:49
i23e написал : Сам отвечу: переделать пс таким образом, чтобы естественно циркулировала жидкость в нем.
Минимальная циркуляция ГВС грозит засорением отложениями и самого ПС и труб, которыми он подключён.
28.11.2012 в 14:20:13
Ага, а стояки по вашенскому не заростают... прежде чес пс заростет - он сто раз коррозией сожрется.
28.11.2012 в 18:06:47
i23e написал : GRUNDFOS UP 15-14 BT
Общие характеристики Тип поверхностный циркуляционный Максимальный напор 1.2 м Пропускная способность 0.7 куб. м/час Потребляемая мощность 25 Вт Вода Качество воды чистая Допустимая температура жидкости от 2°C до 95°C Конструкция Тип ротора "мокрый" Диаметр разъема соединения 0.5" Установка насоса горизонтальная/вертикальная Вес 1.05 кг Особенности Защита от перегрева есть Дополнительная информация термостат
Да,вот такой я хотел приобрести.На днях поставим,посмотрим.
28.11.2012 в 21:36:59
i23e написал : Ага, а стояки по вашенскому не заростают... прежде чес пс заростет - он сто раз коррозией сожрется.
Это запальчивое утверждение основано на голом упрямстве. Опыта за ним нет. Отложения выпадают в тех участках, где линейная скорость циркуляции снижается. А скорость в отводе на ПС от байпасса значительно ниже, чем в стояке. Безнасосные тёплые полы от ГВС, по наивности уложенные в начале 90-х забивались за год - два. Вы минули этот опыт, потому не понимаете, о чём речь.
29.11.2012 в 10:18:28
cineman написал : Вы минули этот опыт, потому не понимаете, о чём речь.
Слава Богу.
cineman написал : Безнасосные тёплые полы от ГВС, по наивности уложенные в начале 90-х забивались за год - два.
Вообще, это как-то так запрещено, по этому считаю это обсуждение не в кассу.
А ПС - прибор отопления, который нуждается в обслуживании, ведь батареи на ЦО прогоняют и опрессовывают, так от чего бы раз в 5 лет не снять ПС и не посмотреть, что в нем золотого набралось???
03.12.2012 в 23:21:29
victor10057 написал : Да,вот такой я хотел приобрести.На днях поставим,посмотрим.
К нему нужен датчик холостого хода????
03.12.2012 в 23:23:31
i23e написал : Датчик сухого хода LP-3
Напряжение (частота), В (Гц): 220 (50) Максимальный коммутируемый ток, А: 16 Рабочий диапазон температур воды, °C: 1...40 Рабочий диапазон давления, бар: 0,5...2,8 Присоединительный размер, дюйм: 1/4 Класс электрической защиты: IP44
В горячую воду такой не пойдет???
10.12.2012 в 07:57:43
Всем спасибо!!!ПС заработал,немного по другому запустил,карманчик воздушный там был,не пробивался. Немного подумав,и поняв чуточку законы термодинамики.....