29.08.2006 в 10:45:49
Всем доброе время суток. Собираюсь делать отопление (1-й этаж 85 квм): настенный двухконтурный котел MORA proxima 20KK, однотрубная система отопления, алюминиевые радиаторы, подвод снизу. Вопрос какое сечение труб взять (предлагают полипропиленовые трубы 25мм и соответственно краны на радиаторы на 3/4), хотелось бы немного удешевить: поставить трубу 20мм и краны на 1/2 дюйма. И еще вопрос какая еще аппаратура ставится между двухконтурным котлом и контуром отопления.
29.08.2006 в 11:16:33
Открою секрет - "испортить" поквартирную СО почти нереально! Но вы потихоньку начинаете :) Систему делайте двухтрубную (сложнее ошибиться) желательно с попутным движением теплоносителя (невозможно ошибиться) Радиаторы подключать "по диагонали" Арматуры - два краны шаровые... На трубах ПП не экономте - разница небольшая... Но рискуете получить шумную и нестабильную систему
29.08.2006 в 11:53:27
Извиняюсь не сказал сразу, дом свой частный. А какие проблемы с однотрубной схемой? Почему подключаться по диагонали?
29.08.2006 в 13:06:46
В однотрубной будет неравномерный прогрев радиаторов, будет невозможно отрегулировать каждый радиатор в отдельности. По диагонали - т.к. может быть неполный прогрев радиатора, особенно Al, т.к. там сечения заужены, у меня так было - переделывал на диагональ... Не экономьте на трубах - много не сэкономите, а геммора потом с переделкой будет...
29.08.2006 в 13:43:25
2VadimAM: Я думаю насчет однотрубной схемы вы заблуждаетесь (рисунок прилагаю), а насчет диагонали подумаю, хотя насколько я знаю с нижней подводкой система нормально работает и существуют радиаторы с нижней разводкой.
29.08.2006 в 17:36:57
Система - "хуже не бывает" :) Не буду долго обьяснять почему... Поверте на слово...
29.08.2006 в 17:53:02
Двотрубная с попутным движением теплоносителя