Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

02.12.2012 в 23:10:26

вот вам формула: ____________ D=√К(d12 +…+dn2), где D - внутренний диаметр трубы К - коэффициент заполнения трубы К=100/(%заполнения трубы) d12 - внешний диаметр 1-го кабеля в квадрате dn2 - внешний диаметр n-го кабеля в квадрате

Ну, а коэффициент заполнения трубы штука прикольная, требует учитывать много-много параметров: количество и форму изгибов, наличие смазки (талька), будут ли еще затягиваться кабеля...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.12.2012 в 12:04:14

avmal написал : Если рассматривать "гофру", как закрытый короб, то не более 40%.

даже не 40, а 35%

ПУЭ 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

0
Locked
Locked
Новичок

Регистрация: 20.11.2012

Бузулук

Сообщений: 19

03.12.2012 в 12:17:28

У меня сложилось впечатление, что ВВГ нг LS в природе не существует :) Вчера бензина на его поиски потратил столько же, на сколько провода купил и кроме ВВГ нг ничего не нашёл и то в двух магазинах был Про LS почти никто не слышал из продавцов, в одном магазине только сказали, что была у них бухта, банк заказывал, но не взял, год провалялась и назад отвезли. Напоследок посоветовали заехать с стройэлектромонтаж, у них магазинчик хоть и маленький, но всё на складе, просто говоришь что надо и по компу смотрят есть или нет и у них нет. На вопрос, а вы каким делаете монтаж. Посто ВВГ, без всяких нг или тем более LSов.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

03.12.2012 в 13:59:36

Locked написал : сложилось впечатление, что ВВГ нг LS в природе не существует

А можно вообще доверять всем этим надписям на кабелях или биркам что к ним привязаны (часто кабели идут вообще без маркировки) ведь на вид отличить невозможно? Или это как то контролируется и если написано LS то это точно ls

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.12.2012 в 14:11:57

Slavka.sav написал : ведь на вид отличить невозможно?

явный левак видно по вторичным признакам, но полностью быть уверенным, конечно же, невозможно.

ГОСТ Р 53769-2010 5.2.1.11 Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки не более 30 Dск - для кабелей с круглыми жилами и не более 50 Dск - для кабелей с секторными жилами, где Dск - диаметр окружности, описанной по скрученным жилам, в миллиметрах. Допускается изготовление кабелей с разнонаправленной скруткой. Для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены. Внутренний промежуток может быть заполнен жгутом (корделем) из негигроскопичного волокнистого или полимерного материала или жгутом, выпрессованным из полимерной композиции. Заполнение наружных промежутков между изолированными жилами должно быть осуществлено одновременно с наложением внутренней экструдированной оболочки. В кабелях с медными жилами допускается заполнение наружных промежутков жгутами из негигроскопичных волокнистых или полимерных материалов с наложением скрепляющей ленты. Изолированные жилы номинальным сечением до 16 мм2 включительно могут быть скручены без заполнения внутреннего промежутка между ними. Наружные промежутки между изолированными жилами небронированных кабелей с номинальным сечением до 16 мм2 включительно, кроме кабелей с разнонаправленной скруткой, могут быть заполнены одновременно с наложением наружной оболочки при условии обеспечения практически круглой формы кабеля. Внутреннюю экструдированную оболочку в этом случае не накладывают. Двух- и трехжильные небронированные кабели с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов или из сшитого полиэтилена на напряжение до 1 кВ включительно с токопроводящими жилами сечением до 16 мм2 включительно могут быть плоской формы с изолированными жилами, расположенными параллельно в одной плоскости.

Slavka.sav написал : если написано LS то это точно ls

на заборе тоже *** написано... а на самом деле за забором их много!

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

03.12.2012 в 23:09:35

Вот так он выглядит, ВВГ нг LS плоский на сайте Компании ООО "ТД "Дэльта Групп М"

0
Вложение
Roman Genna
Roman Genna
Местный

Регистрация: 22.10.2010

Тула

Сообщений: 392

03.12.2012 в 23:28:54

Други, продукцию Дмитров-кабель и АЛЮР стоит брать? Предлагают кабель ВВГнг "не плоский".

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

04.12.2012 в 00:10:29

Дядя Сёма° написал : Вот так он выглядит, ВВГ нг LS плоский на сайте Компании ООО "ТД "Дэльта Групп М"

Это же ВВГ-Пнг (LS) - плоский, а ВВГ-нг (LS) - круглый. знаю что вы инфу с сайта взяли, но на кабеле маркировка пробита, плоский всегда маркируется как Пнг

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

04.12.2012 в 01:25:23

Locked написал : У меня сложилось впечатление, что ВВГ нг LS в природе не существует :)

а вот как он выглядит в жизни ;) на примере 3х6. Производитель Магна.

это ВВГнг(А)LS - сечение как мы видим круглое есть еле видная маркировка - буквы желтыми точками, но на телефон они фоткаццо отказались - поверьте на слово что есть. а вот почему он LS -внутри порошок, такой же по составу как в огнетушителях

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2012 в 01:48:59

x.tra написал : а вот почему он LS -внутри порошок, такой же по составу как в огнетушителях

Самый обычный тальк, которого переборщили при производстве. НГ, как и LS, зависит от состава пластиката оболочки.

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

04.12.2012 в 07:04:48

avmal написал : Самый обычный тальк, которого переборщили при производстве. НГ, как и LS, зависит от состава пластиката оболочки.

оболочка-нг, обычный тальк белый, этот желтоватый, и кладут они его только в LS. у кольчугинского же вторая оболчка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу