04.12.2012 в 12:10:50
тип соединения не скажу... не знаю и документов нет... может принять с запасом или по наиболее часто встречающемуся?уточню в силу своего неполного понимания терминологии - ТП имеется ввиду подключение к сети, откуда ВЛ тянется до нашего трансформатора?тоже точно не могу сказать... примерно, исходя из названия ТП можно предположить где-то 2,4-3,4 км (потери сбытом составляют 2,4% может есть зависимость)
04.12.2012 в 12:16:06
Podonok написал : мпочему это Вы PLC записали в бесперспективные? многие на них строят систему...счетчик 230 PQRSIDN стоит дороже, чем 233, в котором, как я понял, уже все есть и на голову выше, или ошибаюсь?
230 PQRSIDN стоит порядка 4.5тр сколько стоит счас 233 не знаю но раньше был дороже, концентратор для сбора данных стоит 5тр. Смысл строить сеть PLC когда все счётчики в одном щите, их проще объединить проводами.
04.12.2012 в 12:25:47
Edd написал : 230 PQRSIDN стоит порядка 4.5тр сколько стоит счас 233 не знаю но раньше был дороже, концентратор для сбора данных стоит 5тр. Смысл строить сеть PLC когда все счётчики в одном щите, их проще объединить проводами.
я увидел цену 7500 или около того, когда 233 около 6500+-500да, будут в одном щитке, но со временем большинство садоводов перейдут на выносные счетчики с системой автоматического учета (около 40% пока имеют счетчики в домах) и можно строить сеть, а тут-то и не лишним будет иметь удаленный доступ к контрольным счетчикам... ну это так, планы на будущее...
04.12.2012 в 14:10:53
Podonok написал : ТП имеется ввиду подключение к сети, откуда ВЛ тянется до нашего трансформатора?
нет, ТП - это трансформаторная подстанция, то есть, сам трансформатор высокая сторона ВЛ не интересует. Только длина линии 0,4 кВ от трансформатора до места установки вашего узла учёта
Podonok написал : тип соединения не скажу... не знаю и документов нет... может принять с запасом или по наиболее часто встречающемуся?
примерно одинаково часто встречаются: звезда-звезда с нулём треугольник-звезда с нулём
04.12.2012 в 14:48:32
Alexiy написал : нет, ТП - это трансформаторная подстанция, то есть, сам трансформатор высокая сторона ВЛ не интересует. Только длина линии 0,4 кВ от трансформатора до места установки вашего узла учёта
узел учета в щите на самом трансформаторе
04.12.2012 в 23:30:53
Вообщем вот фотки нашего щитка на трансформаторе... Печальное зрелище((( Что скажите по поводу автоматов? Они на 63, 80 и 100 ампер... Назначение 3-х "бочек" после ножей? Как вам качество опрессовки проводов в гильзах с ушками (если можно их так назвать;))? Назначение 3-х черных "изоляторов" (очень на них похожи внешне) выше и правее счетчика? 3-и цилиндра вокруг счетчика зеленоватого цвета скорее всего подогрев и его можно выкинуть, как и все стоящее под счетчиком? Для чего оголен провод и подсоединен в самой нижней левой части щитка? Назначение коричневого провода, проходящего на фоне левого автомата?
Сразу скажу, что сам в щиток не полезу, но я должен знать в нем все и в состоянии контролировать процесс)))
Огромное спасибо за подсказки)))
04.12.2012 в 23:37:49
Podonok написал : Назначение 3-х "бочек" после ножей?
трансформаторы тока.для учёта электроэнергии
Podonok написал : Назначение 3-х черных "изоляторов" (очень на них похожи внешне) выше и правее счетчика?
грозоразрядники
Podonok написал : зеленоватого цвета скорее всего подогрев и его можно выкинуть, как и все стоящее под счетчиком?
можно и выкинуть
Podonok написал : Для чего оголен провод и подсоединен в самой нижней левой части щитка?
зануление/заземление металлического корпуса
Podonok написал : Назначение коричневого провода, проходящего на фоне левого автомата?
не разглядел,с чем он там скручен
04.12.2012 в 23:57:29
4Серый написал : трансформаторы тока.для учёта электроэнергии
так и предполагал... они вроде определяют кратность, на сколько умножается показание счетчика, все под пломбами...
4Серый написал : грозоразрядники
как определить рабочие или нет? как они работают? ну если в двух словах...
4Серый написал : можно и выкинуть
о, появилось место для счетчиков, хотя бы 2-х)))
4Серый написал : не разглядел,с чем он там скручен
сидит на левой фазе... походу фаза для освещения... там что-то похожее выходит на изоляторы второй слева..
04.12.2012 в 23:58:47
4Серый, что скажите про автоматы - под замену?
05.12.2012 в 00:07:06
Podonok написал : как определить рабочие или нет? как они работают? ну если в двух словах...
ну если в двух словах:не знаю:confused:.погуглите "вентильные разрядники",может чего и найдёте
05.12.2012 в 00:20:07
Podonok написал : что скажите про автоматы - под замену?
крайний левый,тот что на 80А я бы поменял,а два других,курские-вроде не плохие по качеству,но ваши надо смотреть по месту по состоянию. и ещё про счётчики.если планируете ставить прямого включения на 100А,то стоамперный автомат лучше поменять на 80А.а вообще,лучще нагрузки померить клещами,в выходной,когда народу побольше приезжает.
05.12.2012 в 00:27:50
4Серый написал : прямого включения
я так понимаю прямого, если основные провода проходят через счетчик? а не прямого - тот что есть, от него "считывающий провод" идет к фазам... думаю Меркурий 230 или 233 - они прямого? или счетчики обладают всеми функциями? весь щиток под замком, так что доступ будет только у сторожа, у остальных только в его присутствии... это контрольные счетчики... а есть автоматы с закрытыми клеммами под пломбировку?
05.12.2012 в 00:34:49
Podonok написал : а не прямого - тот что есть, от него "считывающий провод" идет к фазам...
примерно так. непрямого-подключенный через трансформаторы тока(ТТ).для них у вас места в щите не хватит.
Podonok написал : умаю Меркурий 230 или 233 - они прямого? или счетчики обладают всеми функциями?
Меркурий 230 ART-01-до 60 ампер;02-до 100 ампер;03-через ТТ
05.12.2012 в 01:11:38
4Серый написал : для них у вас места в щите не хватит
а если ограничить нагрузку вместо 100А поставить 80А не представиться возможным? как отреагирует счетчик? дополнительные счетчики нужно ставить до автоматов или после? если "до", тогда можно автоматы вынести в другой бокс и прикрутить сбоку к ТП... ну это в случае если использовать трансформаторы тока...
05.12.2012 в 01:14:24
удалил
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу