pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

03.12.2012 в 16:55:54

Имеет двухкомнатную хрущевку. В подъзде стоит старый автомат на 16A, к нему идет алюминий 4. Модернизаций точно не будет. Пробки и счетчик в квартире. Сделал разводку, осталось соорудить щиток. В плане поменять автомат в подъезде на 25A, от него в квартиру уже завел ВВГ-НГ LS 4*3.

По плану особенно интересуют номиналы и характеристики УЗО, диффов и автоматов. Как из вариантов в качестве узо рассматриваю: УЗО №1 (Общий):

  • ABB F202A УЗО 2Р 40A 100mA (A) 2CSF202101R2400
  • ABB F202AC УЗО 2Р 40А 100mA (AC) 2CSF202001R2400

УЗО №2 (на линию розеток):

  • ABB FH202AC УЗО 2P 25A 30mA (AC) 2CSF202004R1250
  • ABB F202A УЗО 2Р 25А 30mA (A) 2CSF202101R1250

На ванную (УЗО №3) практически без вариантов, так как единственное УЗО на 10mA УЗО ABB F202A УЗО 2Р 16А 10mA (A) 2CSF202101R0160 или поставить вместо УЗО диффавтомат ABB DS941 A B16 10 16023571

Холодильник повесил на отдельную линию защиты (к нему ведет отдельный кабель).
Диффавтоматы:

  • ABB DS941 16A 30mA (AC) 16020411
  • ABB DS951 16A 30mA (A) 16025170
  • ABB DSH941R 16A 30mA (AC) 2CSR145001R1164 Аналогично и с посудомойкой, хотя может на нее лучше диффавтомат на 10мA (посудомойка на отдельном кабеле) или лучше ее подцепить к защите которая на ванную (тогда вопрос - выдержит ли?)

Автоматы с какой отключающейся способностью брать (4,5 или 6)? Красным отметил то, что возможно поставлю, но не в ближайшем будущем (кабеля протянул отдельные). Спасибо.

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

03.12.2012 в 17:36:08

Если все линии защищены УЗО (или диф) вводное узо - лишнее....

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

03.12.2012 в 17:38:19

BV Освещение не защищено

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.12.2012 в 18:57:44

pagaz написал : в квартиру уже завел ВВГ-НГ LS 4*3.

Такого не бывает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

03.12.2012 в 19:04:10

pagaz написал : Освещение не защищено

Ну так поставьте УЗО на свет и уберите входное УЗО. Иначе зачем УЗО на холодильник, если не селективное входное УЗО может отключить всю квартиру, включая холодильник, при токе утечки или КЗ на землю более 70ма в линии света (например потоп) или в другой любой линии (могут сработать оба УЗО)?

И еще - 10 линий на двухкомнатный хрущ - не многовато ? :) Вот тут: [Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?](http://Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?)

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

03.12.2012 в 20:05:13

avmal написал : Такого не бывает.

Чего не бывает? Может цифры не в такой последовательности. 3 жилы по 4 квадрата

BV написал : Ну так поставьте УЗО на свет и уберите входное УЗО. Иначе зачем УЗО на холодильник, если не селективное входное УЗО может отключить всю квартиру, включая холодильник, при токе утечки или КЗ на землю более 70ма в линии света (например потоп) или в другой любой линии (могут сработать оба УЗО)?

И еще - 10 линий на двухкомнатный хрущ - не многовато ? :) Вот тут: [Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?](http://Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?)

Да, исходя из тока на квартиру многовато конечно. Но их же объединить можно ))) А по поводу УЗО, по мне так пусть его лучше выбьет, чем убьет ))) Возьму на заметку ))) На освещение УЗО 16А на 30мА?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

03.12.2012 в 20:38:16

pagaz написал : А по поводу УЗО, по мне так пусть его лучше выбьет, чем убьет )))

тогда

pagaz написал : На освещение УЗО 16А на 30мА?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.12.2012 в 23:34:51

pagaz написал : Чего не бывает? Может цифры не в такой последовательности. 3 жилы по 4 квадрата

Это не цифры, а количество жил и их сечение.

pagaz написал : Да, исходя из тока на квартиру многовато конечно. Но их же объединить можно

Исходят не из тока, а из количества потребителей.

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

04.12.2012 в 08:36:01

avmal написал : Это не цифры, а количество жил и их сечение.

Исходят не из тока, а из количества потребителей.

Если тока не достаточно, то количество потребителей вынужненно придется ограничить, другого же пути нет.

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

04.12.2012 в 08:40:44

А с параметрами УЗО и Дифф все согласны? ПО токам и характеристикам. Входной убираю и ставлю ... Из известных производителей УЗО 16/30mA не нашел, только F202/16A/0,01A ABB УЗО 2п 16А 10mA (тип AC) на свет.

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

04.12.2012 в 08:43:21

pagaz написал : А с параметрами УЗО и Дифф все согласны? ПО токам и характеристикам. Входной убираю и ставлю ... Из известных производителей УЗО 16/30mA не нашел, только F202/16A/0,01A ABB УЗО 2п 16А 10mA (тип AC) на свет.

Или весь свет, кроме ванной, объединить в одну линию и повесить на дифф DS941/C16/0,03A ABB Дифф. автомат 1P+N 30mA 16А, 4,5 kA (тип АС)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.