BV Но Вы так уже делали? кто нить сталкивался с такой задачей? Поддастся ли пластик (Vents)? Я ведь только предпологаю...я еще не пробовал..Но решить надо в ближайшее время...
При таком расходе и диаметре сопротивление на 1 метр воздуховода = 1,77 Па * 17 = 30 Па + примерно 4,8 Па на каждое колено, дальше смотри паспорт вентилятора.
Всем спасибо за ответы! С вытяжкой (мощностью-производительностью) определился...точнее ВЗЯЛ с запасом...
Остается открыт вопрос деформации пластикового воздуховода под "помехи" (см. по теме выше).
Это например вот-так. Случайно попался на глаза этот вентилятор ВЕНТС. Центробежный свободное колесо - вырвет все, и где-то я видел гибкие плоскоовальные воздуховоды, можно попробовать в узких местах.
Доброе время суток! Господа я вот тут призадумался. А стоит ли мне городить аппендикс с обратным клапаном http://www.omis.org/vent/catalog/628/57140/
в моей то системе вентиляции . Место, времени, сил и денег не жалко...есть ли резон? например вентиляция при неработающей вытяжке...или аппендикс не нужен? Будет ли нормальная естественная вентиляция при неработающей вытяжке. тяга в вентшахте есть.
AlexEE Спасибо! Занимательная статейка! Кстати...я тоже отношусь к заблудившимся:(:(:( (купил 850 кубов/ч по евростандарту)
Если я правильно понял статью, отвод с обратным клапаном необходим...Теперь вопрос: в обратном клапане есть небольшие технологические отверстия вокруг осей самого клапана, если я включу вытяжку и буду жарить что-то ну не знаю...жирно-дымяще-вонючее...часть же будет проникать через эти отверстия или нет?
И более серьезный вопрос у меня как у всех шахта 140 мм, если я на конец отростка с обратным клапаном (вся труба круглая 150мм) установлю обратный клапан прямоугольный 206х60 (эквивалент 125 мм, мебельная необходимость) не ухудшу ли я естественную вентиляцию?
И кстати где клапан правильней ставить?...на тройнике или на конце аппендикса...Если не имеет значения...поставлю на конце...
С уважением, Максим
Wishmaster написал :
часть же будет проникать через эти отверстия или нет?
Будет, но и мимо вытяжки тоже что-то будет "пролетать". По сравнению с тем, что отводится, это мелочь, котрой можно пренебречь.
Wishmaster написал :
если я на конец отростка с обратным клапаном (вся труба круглая 150мм) установлю обратный клапан прямоугольный 206х60 (эквивалент 125 мм, мебельная необходимость) не ухудшу ли я естественную вентиляцию?
Такой клапан Вы врядли найдете. И ставить клапан лучше не на конце воздуховода, а между вытяжкой и вентшахтой. Почему, я уже писал здесь.
AlexEE написал :
И ставить клапан лучше не на конце воздуховода, а между вытяжкой и вентшахтой. Почему, я уже писал здесь.
у меня вход в вентшахту находится прям в шкафу-сушке... Ну никак мне от туда не вывести под другому кроме как я нарисовал. У меня только два варианта установки обратного клапана: либо прям в тройнике со стороны коротыша (естественной вентиляции) ну или на конце этого коротыша. Коротыш выходит а боковую стенку шкафа. Я понял что Вы имели ввиду что на тройнике будут БОЛЬШИЕ потери...я не знаю что делать...может еще какой нить вариант?