Аватар пользователя
Wishmaster

Местный

Регистрация: 26.12.2009

Севастополь

Сообщений: 67

03.12.2012 в 18:14:22

Доброе время суток! На кухне (первый этаж пятиэтажки) имеем вентиляционное отверстие круглое, 150 мм. Кухня 7,5 м2. Высота потолка 2,38 м. Высота отверстия (входа в вентканал) от пола 200 см. Для расчета необходимой мощности вытяжки на кухню существует стандартная формула: Р = SxHx12, где Р - мощность, S - площадь кухни, Н - высота потолков, 12 - норма СЭС по обновлению воздуха в кухонных помещениях (12 раз в час). Итого: 215 м3.

Прошу в помощи скорректировать мощность с учетом разводки вентиляции. Специфика мебели заставляет использовать плоский пластиковый воздуховод 60х204мм. Можно ли его прировнять 150 мм трубе по тяге или нужен коэффициент? Как моя труба повлияет на тягу в сторону уменьшения? желательно в цифрах (ну мол 1 метр трубы -5%, опять же из головы) Как влияет прямой угол в вентиляции (см. рис.)? Мощность вытяжки заявляется например 400 м3/час, а ниже приписка по какому-то евростандарту 200 м3 (цифры взял из головы). Так какой цифре верить? При выборе телескопической вытяжки столкнулся с негативными отзывами, мол у многих вытяжек (разных производителей) нет тяги в выдвигающейся части. Это нормально?

Вот схема расположения воздуховода в кухне

Прошу не оставить в "беде" горе-строителя. Заранее благодарен, Максим.

0
Аватар пользователя
juik-v

Местный

Регистрация: 04.12.2012

Тюмень

Сообщений: 15

04.12.2012 в 08:35:57

Выбросьте из головы эти дурацкие формулы. Проверено опытным путем, что объем удаляемого воздуха равен 900м3/ч на 1м2 зонта. Это в идеале, дальше решайте сами. Что касается воздуховода,то при вашем размере эквивалентный диаметр получается 93мм.а нужен при расходе 325м3/ч на зонт 600х600 как минимум 150. Можно пустить параллельно 2 трубы-сойдет.

0
Аватар пользователя
Wishmaster

Местный

Регистрация: 26.12.2009

Севастополь

Сообщений: 67

04.12.2012 в 12:24:34

juik-v Приумножили Вы мою печаль, ибо труба 150 не помещается...а плоская была в самый раз, но Вы правы, посчитал получилась 200х60 аналог чего-то среднего между 100 и 125 трубой... Что сильно огорчает...Не подскажете производителя у которого есть плоские пластиковые каналы аналогичные 150 трубе?

0
Аватар пользователя
juik-v

Местный

Регистрация: 04.12.2012

Тюмень

Сообщений: 15

04.12.2012 в 12:44:22

Среди плоского пластика это максимальный размер. А, что 2 в плотную к потолку не помещаются, я имею ввиду рядом по горизонтали.

0
Аватар пользователя
Wishmaster

Местный

Регистрация: 26.12.2009

Севастополь

Сообщений: 67

04.12.2012 в 12:52:54

juik-v Проблема в том что трубы я хочу спрятать в шкафы кухни. А поршневая система подъема дверей Блюм Авернтас упирается прям в 150 трубу. А трубу нельзя ни выше поднять, ни ниже опустить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111496

04.12.2012 в 14:33:11

juik-v написал : Проверено опытным путем, что объем удаляемого воздуха равен 900м3/ч на 1м2 зонта.

какой диаметр канала при этом, и его длина.... ? Речь наверное про зонты кухни предприятий общепита?

juik-v написал : Что касается воздуховода,то при вашем размере эквивалентный диаметр получается 93мм.а нужен при расходе 325м3/ч на зонт 600х600 как минимум 150.

А пропустит канал 17 метров диаметром 150-160 эти самые 325 м3/ч без свиста? :) Скорость скока будет - 6-7м/сек? И хватит ли мощности вентилятора пропихнуть эти 17 метров с такой скоростью? И .... так-ли надо это пихать в вентканал?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

04.12.2012 в 14:46:27

BV написал : А пропустит канал ....... диаметром 150-160 эти самые 325 м3/ч без свиста?

Канал то пропустит, скорость 4,5 и если будет стоять "нормальный" центробежный вентилятор а не осевой, как в вытяжках. Это если в металле.

BV написал : ..... так-ли надо это пихать в вентканал? ....

;) Да, конечно же, надо... "Хочется" и "нада" так что зубы сводит .... Да еще "нада" кучу воздуха в шланг от пылесоса загнать...... А вообще-то решение есть .... Надо приспособить пылесос, он все вытянет .... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111496

04.12.2012 в 14:53:52

Ким написал : "нормальный" центробежный вентилятор

Ким написал : Это если в металле.

Откуда .... там "алмазы"? :) Ага, вент наверное S&P в китайские вытяжки ставят :) Или шершавый бетон, или еще более шершавый кирпич.....

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

04.12.2012 в 15:33:34

BV написал : Откуда .... там "алмазы"? Ага, вент наверное S&P в китайские вытяжки ставят

И я о том же .......;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Wishmaster

Местный

Регистрация: 26.12.2009

Севастополь

Сообщений: 67

04.12.2012 в 18:18:46

BV написал : Откуда .... там "алмазы"? :) Ага, вент наверное S&P в китайские вытяжки ставят :) Или шершавый бетон, или еще более шершавый кирпич.....

Вопрос не в том какая у меня вытяжка, китайская или zirtal. Вопросы были по потерям на длину воздуховода по кухне и углы. Вот сейчас додумал следующее. Есть помехи упирающиеся в трубу. Берем пластиковый воздуховод 150 мм и локально разогреваем его промышленным феном и сплющиваем не сильно (думаю сузив до 100-110 мм). Ну или в этих местах поставить кусочки гибкой гофры. Или есть еще варианты? Что скажете Господа-эксперты?

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111496

04.12.2012 в 18:31:11

Wishmaster написал : Вопрос не в том какая у меня вытяжка, китайская или zirtal.

Дык и ответы были про хороший центробежный вент с хорошим напором и полированный вентканал до 5-го этажа :)

Wishmaster написал : Ну или в этих местах поставить кусочки гибкой гофры.

Только не эту гадость! :) Сплющите воздуховод не с двух сторон, а с одной, чтобы был гладкий переход, а не уступ. Зачем еще с другой стороны мять?

0
Аватар пользователя
Wishmaster

Местный

Регистрация: 26.12.2009

Севастополь

Сообщений: 67

04.12.2012 в 18:34:49

BV Но Вы так уже делали? кто нить сталкивался с такой задачей? Поддастся ли пластик (Vents)? Я ведь только предпологаю...я еще не пробовал..Но решить надо в ближайшее время...

0
Аватар пользователя
juik-v

Местный

Регистрация: 04.12.2012

Тюмень

Сообщений: 15

05.12.2012 в 12:19:52

При таком расходе и диаметре сопротивление на 1 метр воздуховода = 1,77 Па * 17 = 30 Па + примерно 4,8 Па на каждое колено, дальше смотри паспорт вентилятора.

0
Аватар пользователя
Wishmaster

Местный

Регистрация: 26.12.2009

Севастополь

Сообщений: 67

05.12.2012 в 12:54:09

Всем спасибо за ответы! С вытяжкой (мощностью-производительностью) определился...точнее ВЗЯЛ с запасом... Остается открыт вопрос деформации пластикового воздуховода под "помехи" (см. по теме выше).

0
Аватар пользователя
juik-v

Местный

Регистрация: 04.12.2012

Тюмень

Сообщений: 15

05.12.2012 в 13:42:58

Это например вот-так. Случайно попался на глаза этот вентилятор ВЕНТС. Центробежный свободное колесо - вырвет все, и где-то я видел гибкие плоскоовальные воздуховоды, можно попробовать в узких местах.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу