02.02.2019 в 21:03:32
Для тех у кого перестала регулироваться температура. Маленький штифт должен ходить свободно в термостате, плавно вот именно тут не помешает смазка. Шлифуем нулевой шкупкой и проверяем как работает. Вставляем штифт, делаем метку на нём по краю касания с термостатом, потом сначала в холодную воду или на лёд, затем в горячую. Ход штифта в среднем около 5 мм.
Если не будет реакции, Вам не повезло, только замена термоэлемента целиком
02.02.2019 в 21:06:02
Ренат 2607, фотки бы того что вышло.
02.02.2019 в 22:38:17
Без тисков не смог свой старый раскрутить. Положил его пока на хранение.
03.02.2019 в 14:19:48
Да кстати, провёл замеры температуры воды в ванной нового термоэлемента термостата при сливе унитаза. В общем результат порадовал, изменение около полутора градусов, если изначально 37°, то при смыве короткий скачок и далее не выше 38,2°, при заполнении бачка скачок вниз до 36,1° и снова на 37° ± 0.2°. Старый хоть и рабочий был, всё же так не отрабатывал.
08.02.2019 в 09:16:42
доброго дня всем. столкнулся с проблемой - примерно через три года после покупки вместо 38 градусов, после настройки в среднем положении, на выкрученом на макс.положения температуры течет градусов 30макс. Кто подскажет что сделать? что поменять? И вообще как разбирается термокрутелка? там ключи какие то хитрые нужны? Спасибо
08.02.2019 в 22:10:30
sedoxs, ну слева термоэлемент, откручиваем гайку
Далее разбираем и проверяем термостат, выше я описывал как. Для разборки термоэлемента никаких ключей не надо, всё руками разбирается. Хотя перед всей процедурой, не плохо фильтра проверить
12.03.2019 в 22:46:36
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вижу, что есть люди с удачным опытом виимки термоэлемента Grohe. У меня с этим возникли сложности. Возможно подскажите, как Вы справились с этой проблемой в свое время. Итак, речь идет о смесителе Grohe 34 227. Элемент 47 743 (который исполняет функцию фиксирующующе гайки) мне удалось выкрутить (на фото с левой стороны).
OlegCh написал: Сам термоэлемент еще не выкручивал
Тоже думал, что нужно термоэлемент выкручивать, но отбросил этот вариант, так на термоэлементе есть язычок, который ограничиваеть возможность выкрутки(на фото ниже обвел красным кружочком).
На этом этапе я застрял, так как вытянуть термоэлемент силой мне не удалось, не смотря на то что я несколько раз очищал возможное место застрявания, разогревал, вбрыскивал средство типа ВД-40. Но все на месте, есть только легкий милиметровый люфт вправо-влево, но вглубь- на ружу, ни малейшего люфта нет. Подстажите, плз, если кто-то столнулся с такой проблемой или знает ее решение.
sweetnighter написал: Коллеги, а подскажите, пожалуйста, к какой марке (шифр) может относиться мой термоэлемент
из того что вижу это может быть элемент с шифором 47 439 или 47 175, хотя, и другой может быть.
30.03.2019 в 16:52:24
kaledoskopov, тянем. больше ничего не держит
04.04.2019 в 22:41:30
kaledoskopov написал: на фото ниже обвел красным кружочком
чуть ниже обведённого видно отверстие для извлечения картриджа (так оно обозначено на гроевских схемах) - я сделал фанерную прокладку, чтоб смеситель не поцарапать (в фанерке просверлил отверстие диаметром той серебристой штуковины с отверстием для извлечения) и подцепил картридж за это отверстие вот этим крючком
30.09.2019 в 18:10:29
Тоже начал термостат тупить.
Сначала горячее и горячее на средней отметке. После регулировки, постепенно температура повышалась, вот и назрел момент для полного разбора и чистки.
Термоэлемент в ускусе замочил, почистил.
Собрал - вообще вода не идет. Потом понял - резьбу полностью затягивать нельзя ( пластиковый элемент там где затягивается пружина) - регулирует напор воды.
Опять собрал - итог еле теплая и холодная, термоэлемент вроде бы в порядке. Решил обновить резинки. Сходил в магазин сантехники, подобрал заменил. Собрал -все супер, как будто новый. Регулировка температуры - very good
10.11.2019 в 11:43:07
Кстати, самую тонкую резинку заказывал здесь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу