shs_sf, ну и что? на выключатель, на розетку оно тоже постоянно подано. :) чем контактная группа реле хуже?
05.12.2012 в 10:13:35
shs_sf, ну и что? на выключатель, на розетку оно тоже постоянно подано. :) чем контактная группа реле хуже?
05.12.2012 в 10:15:51
shs_sf написал : Это же великолепно!
это кнопки для управления реле, на самом деле, а не проходные пееключатели.
ЗЫ а французов хрен поймешь, Renault читается как "Рено"
05.12.2012 в 10:38:09
shs_sf написал : Кнопка это всего лишь управляющая цепь, а вот исполнительный механизм с реле. И как следствие на реле всегда подано напряжение которое оно и коммутирует.
бред какой-то! :) катушка - она именно в цепи управления. Рабочие контакты они электрически никак с управляющей цепью не связаны.
shs_sf написал : индукционной катушки (если правильно называю).
неправильно. Катушка не индукционная и даже не катушка индуктивности. Называется катушка электромагнитного реле.
05.12.2012 в 11:10:53
shs_sf написал : Мой электрик сказал, что такое сделать невозможно без отдельного контроллера (простыми переключателями). задача такая:
Хочется что бы эти выключатели были двойными. То есть в одном месте (розеткоместе) одна клавиша отвечала за проходной выключатель из первой цепи а вторая из второй.
Легко все реализовать. Делаете все как для обычных проходных выключателей, только два но : - без распаечных коробок, в глубоких подрозетниках Hegel. Далее на каждую группу света потребуется по 1 микромодулю вот такому
05.12.2012 в 11:27:59
05.12.2012 в 11:50:15
shs_sf написал : реле на которое постоянно подано напряжение должно немного жужжать
На которое постоянно подано напряжение жужжат, а вам предложили импульсное ( поляризованное ) реле - напряжение подаётся на катушку только в момент нажатия управляющей кнопки.
05.12.2012 в 12:19:44
shs_sf написал : Может быть поделитесь какой то ссылкой на такие вещи или номерам изделий
Наберите в поисковике "импульсное реле" или "бистабильное реле", по ссылкам сможете увидеть и само реле и схему его включения. Кнопки подойдут любые без фиксации. Пример реле
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.12.2012 в 12:58:52
avmal написал : На которое постоянно подано напряжение жужжат
совершенно верно - это "контактор" называется - он жужжит и электричество потребляет (немного, но потребляет) при замкнутых контактах. Импульсное реле от этих недостатков свободно
05.12.2012 в 15:48:14
shs_sf написал : Так это тоже самое, что и выше предлагали (дополнительно устройство) только дороже в нцать раз :)
что значит дополнительное устройство? Вы какой функционал хотите дополнительный или еще какой? По поводу бюджеты вы ничего не написали. Так же как в прочем и топологию проводки, так , что не каждое реле вам подойдет.
Добавлю, вы просите 3 проходных выключателя на одну группу света т.е потребуется еще перекрестный переключатель. Если вы хотите найти такой сдвоенный, моностабильный, то сообщите, пож-та, о результатах поиска, мне найти не удалось. Нарисуйте рабочую схему, того что вы хотите получить в итоге - группы света к ним выключатели их взаимное расположение. Тогда вам подскажут более точно. Бюджет еще укажите на элетроустановочные изделия.
05.12.2012 в 18:13:59
BOE написал : Добавлю, вы просите 3 проходных выключателя на одну группу света т.е потребуется еще перекрестный переключатель. Если вы хотите найти такой сдвоенный, моностабильный, то сообщите, пож-та, о результатах поиска, мне найти не удалось.
Хорошо сказал. Но непонятно. Что имеется в виду, что просто кнопка, нажал - перекинуло контакты крест-накрест, нажал ещё раз - вернуло? Такое вообще бывает?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу