Tau-Rus написал :
Просверлить металлическую трубу сверлом по бетону не так-то просто
Запросто такое возможно, особенно если домик не новый.
Больше того, балки металлические и арматура иногда реально проходятся буром-шестёркой, только опилки летят. Качество металла бывает ниже критики в строениях любого возраста, как царских, так и возведённых в СССР/РФ.
Попробую свои 5 коп. в развитие темы.
Если силовых/слаботочных проводов немного, то на период отделки-заливки-малярки не проще проложить вдоль стен до обустройства стяжки кабель-канал (20х20 например), кинуть в него провода (в места подъёмов до розеток/выключателей и проходов сквозь стены замуровать п/э трубы) и закрыть? Полы будут подниматься, соответственно кабель-канал - "тонуть". После отделочных работ крышки снять и выбросить, торчащие бортики, если будут, обрезать. Затем это закрывается плинтусами (в которые можно также переложить слаботочные провода), при необходимости легко вскрыть и перетянуть по желанию.
СНЕГ ИДЕТ написал :
Попробую свои 5 коп. в развитие темы.
Если силовых/слаботочных проводов немного, то на период отделки-заливки-малярки не проще проложить вдоль стен до обустройства стяжки кабель-канал (20х20 например), кинуть в него провода (в места подъёмов до розеток/выключателей и проходов сквозь стены замуровать п/э трубы) и закрыть? Полы будут подниматься, соответственно кабель-канал - "тонуть". После отделочных работ крышки снять и выбросить, торчащие бортики, если будут, обрезать. Затем это закрывается плинтусами (в которые можно также переложить слаботочные провода), при необходимости легко вскрыть и перетянуть по желанию.
чей то как то сложно все. можно проще. все в гофре прокидывается. подъемы делаются с запасом. под них выштрабливаются. и все.:)
Сталинка. Из коридора до квартирного щитка проводка идёт в металлорукаве. БОльшая часть проводки скрыта в стене. 4 изгиба под 90 градусов. Общая длина около 7 м.
Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить старый провод на ввг-3х4,0. И вообще, это возможно, или придётся долбить стену, извлекать старый металлорукав и менять на новый?
MrGalaxy написал :
это возможно, или придётся долбить стену, извлекать старый металлорукав и менять на новый?
Вполне возможно, если вытягивать старый провод, прикреплённый к новому, в правильном направлении. Направление легко понять по направлению повива металлорукава - наружный повив должен заканчиваться со стороны вытягивания.
http://www.electro-mpo.ru/card37553.html#.U7Ux2fl_tMM
Может так понятнее будет - по ссылке изображён конец металлорукава, противоположный стороне вытягивания.
serj12 написал :
неизвестно какой диаметр металлорукава,
На глаз около 25 мм, точнее измерить не могу, штангель на другой квартире.
avmal написал :
Вполне возможно, если вытягивать старый провод, прикреплённый к новому, в правильном направлении. Направление легко понять по направлению повива металлорукава - наружный повив должен заканчиваться со стороны вытягивания.
http://www.electro-mpo.ru/card37553.html#.U7Ux2fl_tMM
Может так понятнее будет - по ссылке изображён конец металлорукава, противоположный стороне вытягивания.