SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.12.2012 в 14:08:18

DED@ПВО написал : SVKan, Вы не так поняли!!! Это у автора в данный момент ограничено варочной!!! У него есть только одна розетка 32А.Поэтому и получается 32А + 16А. И потом - в случае распараллеливания через клеммники нагрузка кабельной линии и будет ограничена варочной.

Про отвод 3х2,5 для духовки я уже сказал. По условиям задачи, на нем будет одна духовка и больше ничего. Она при всем своем желании никак не сможет длительно потреблять больше 16А. Поэтому этому огрызку провода в плане тепловой нагрузки ничего не грозит. И установка автомата чтобы предотвратить возможный перегруз не требуется... А от коротыша и больший автомат защитит (если он изначально был правильно подобран для данной линии).

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.12.2012 в 14:33:40

SVKan, Отвод то от духовки 3х2,5 и линой 1,5метра, это да. Но дальше кабель то один 3х6 и потому необходимо думать о параллельной работе. И вообще расчеты производятся для максимально возможных значений и необязательно что они будут, просто о них надо помнить всегда и ставить защиту что бы обезопасить кабельную линию. Кабель может иметь надпись 3х6, но даже при совковом варианте иметь разное качество меди и неизвестное количество примесей при нормальном сечении.Вы уверены что любой кабель 3х6, особенно сейчас соответствует кабелю 3х6 ГОСТ??? Для этого надо нагрузить линию и варочной и духовкой на 100% их возможностей, замерить ток и сравнить с расчетным, Вот тогда Вы точно будете знать положение дел, правильно или неправильно.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.12.2012 в 14:58:34

DED@ПВО написал : SVKan, Отвод то от духовки 3х2,5 и линой 1,5метра, это да. Но дальше кабель то один 3х6 и потому необходимо думать о параллельной работе. И вообще расчеты производятся для максимально возможных значений и необязательно что они будут, просто о них надо помнить всегда и ставить защиту что бы обезопасить кабельную линию. Кабель может иметь надпись 3х6, но даже при совковом варианте иметь разное качество меди и неизвестное количество примесей при нормальном сечении.Вы уверены что любой кабель 3х6, особенно сейчас соответствует кабелю 3х6 ГОСТ??? Для этого надо нагрузить линию и варочной и духовкой на 100% их возможностей, замерить ток и сравнить с расчетным, Вот тогда Вы точно будете знать положение дел, правильно или неправильно.

Правильность установки автомата 40А в рамках данной темы не обсуждалась. По мне так и 32А выше крыши и так будет надежнее. А что касается ГОСТа... ну по ГОСТу неограниченно длительный допустимый режим для многожильного кабеля в 6 квадратов это 46А. В табличках того же ПУЭ указано 40А для 6 квадратов и 37А - для 5 квадратов. То бишь занижение на милиметр оценивается всего лишь в 3А. Даже если у нас кабель занижен, то 40А обязан переваривать. Откровенное г... мы не обсуждаем... И кстати почему то автомат 40А при линии на вводе в 6 квадратов на данном форуме ни у кого отторжения не вызывает. Хотя там его как раз нагрузить могут, в отличии от плиты. Я по прежнему не верю, что когда-либо в реальной эксплуатации там токи выше 30А будут (хоть сколько-нибудь длительный период времени).

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.12.2012 в 15:42:07

SVKan, Меня почему то терзают сомнения в отношении АВ40А на варочную!? Фото щита нет, схемы щита нет !?? Может там просто один АВ40А на вводе в квартиру??? А от него уже пляшет варочная и все остальное??? Розетка варочной ведь 32А. Может это со старого варианта 40А на квартиру -25А на электроплиту под розетку 32А( на 25А вроде бы не выпускались никогда??). Что то все таки непонятки какие то!!!???

0
iven4eg
iven4eg
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

17.12.2012 в 17:56:05

Все это конечно хорошо, и до какого-то сообщения на 2 страницы было интересно. Но мужик 1.5 недели назад попросил посоветовать ему монтажную коробку, а тут 2 страницы из пустого в порожнее. На чем он остановился, то? Купил, поставил уже?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.12.2012 в 18:05:27

iven4eg написал : а тут 2 страницы из пустого в порожнее.

Ничего подобного, потому что АВ40А это 13,34kW!!!! Для одной варочной не многовато ли????

0
iven4eg
iven4eg
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

18.12.2012 в 11:34:39

DED@ПВО написал : Ничего подобного, потому что АВ40А это 13,34kW!!!! Для одной варочной не многовато ли????

40 стоял для всей плиты, что тоже мне кажется, но может он любит готовить, часто и много)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.12.2012 в 15:25:51

iven4eg, Ну так если для варочной стоял АВ 40А, то о какой духовке еще может идти речь??? И не понятно какой мощности у автора варочная??? и какой мощности будет духовой шкаф???

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

18.12.2012 в 20:55:21

DED@ПВО написал : Ничего подобного, потому что АВ40А это 13,34kW!!!! Для одной варочной не многовато ли????

Не подскажете, как у вас 40А превратились в 13.34кВт, при напряжении в сети в 220В?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.12.2012 в 21:23:42

skye11 написал : Не подскажете, как у вас 40А превратились в 13.34кВт, при напряжении в сети в 220В?

Подскажу. Во первых: не 220, а 230вольт. Во вторых: 40А * 1,45 Iном (по времени - до часа) = 58А; 58А * 230v = 13340W = 13,34kW. Все ясно?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.12.2012 в 06:00:25

DED@ПВО написал : Подскажу. Во первых: не 220, а 230вольт. Во вторых: 40А * 1,45 Iном (по времени - до часа) = 58А; 58А * 230v = 13340W = 13,34kW. Все ясно?

Во-первых в нашей сети не 230В, а 220. По крайне мере теоретически. Посему мощность написанная на варочной/духовке для напряжения 230В должна быть пересчитана на 220В (сопротивление ТЭНов от того что техника попала в РФ не изменится). Во-вторых забудьте Вы про этот коэффициент 1,45. Все, что сделано (во всяком случае нормально сделано) для бытового применения про этот коэффициент знает и он там заложен. Это касается и УЗО и розеток и кабелей... Во всех таблицах которые используются для расчета он уже заложен. И те же счетчики спокойно работают длительно с превышением нагрузки минимум в два раза. Без каких либо последствий и существенного увеличения погрешности. До сих пор есть куча старых домов/квартир где стоят счетчики на 5А. Вы всерьез считаете, что ничего более мощного там не включают?

0