DED@ПВО написал :
SVKan,
Отвод то от духовки 3х2,5 и линой 1,5метра, это да. Но дальше кабель то один 3х6 и потому необходимо думать о параллельной работе. И вообще расчеты производятся для максимально возможных значений и необязательно что они будут, просто о них надо помнить всегда и ставить защиту что бы обезопасить кабельную линию. Кабель может иметь надпись 3х6, но даже при совковом варианте иметь разное качество меди и неизвестное количество примесей при нормальном сечении.Вы уверены что любой кабель 3х6, особенно сейчас соответствует кабелю 3х6 ГОСТ??? Для этого надо нагрузить линию и варочной и духовкой на 100% их возможностей, замерить ток и сравнить с расчетным, Вот тогда Вы точно будете знать положение дел, правильно или неправильно.
Правильность установки автомата 40А в рамках данной темы не обсуждалась. По мне так и 32А выше крыши и так будет надежнее.
А что касается ГОСТа... ну по ГОСТу неограниченно длительный допустимый режим для многожильного кабеля в 6 квадратов это 46А. В табличках того же ПУЭ указано 40А для 6 квадратов и 37А - для 5 квадратов. То бишь занижение на милиметр оценивается всего лишь в 3А. Даже если у нас кабель занижен, то 40А обязан переваривать. Откровенное г... мы не обсуждаем...
И кстати почему то автомат 40А при линии на вводе в 6 квадратов на данном форуме ни у кого отторжения не вызывает. Хотя там его как раз нагрузить могут, в отличии от плиты. Я по прежнему не верю, что когда-либо в реальной эксплуатации там токи выше 30А будут (хоть сколько-нибудь длительный период времени).