Собрал вот такую схемку используя УЗО от шнейдера Acti9 iID Type AC. Способна ли такая схемка обезопасить квартиру и человека? И можно ли на практике как то проверить работоспособность УЗО, ну кроме как руками провода трогать :confused: Заранее спасибо за дельные советы :)

Коль уж картинка не грузится подскажите как проверить узо на работоспособность ?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.12.2012 в 04:36:02

в принципе достаточно нажать кнопку "тест". если сработает, то можно считать исправным

0
Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

08.12.2012 в 09:27:20

japon написал : Коль уж картинка не грузится подскажите как проверить узо на работоспособность ?

размерчик подрежь 800*600 или 640*480+ копресию увеличь, при сохранении

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2012 в 02:42:27

Кнопкой тест это понятно, но хотелось еще как то. Кинул проводник с фазы УЗО на ноль до УЗО через лампочку - все работает. Можно ли сделать защиту от удара при соприкосновении между фазой и нулем (например ребёнок спицы в розетку засунул)?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.12.2012 в 09:13:54

japon написал : Можно ли сделать защиту от удара при соприкосновении между фазой и нулем (например ребёнок спицы в розетку засунул)?

Вот комплекс мер:)

  1. Шторки и заглушки в розетках
  2. Не давать ребёнку опасные предметы
  3. Присматривать за ребёнком
  4. Провести профилактическую беседу
0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

10.12.2012 в 10:43:38

japon написал : Кнопкой тест это понятно, но хотелось еще как то. Кинул проводник с фазы УЗО на ноль до УЗО через лампочку - все работает. Можно ли сделать защиту от удара при соприкосновении между фазой и нулем (например ребёнок спицы в розетку засунул)?

Вешаешь сопротивление между фазой или нулем И заземлением - если память не изменяет то 1кОм и должно срабатывать УЗО. Сопротивление можно рассчитать по закону Ома.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.12.2012 в 12:24:59

Lazy_ написал : Вешаешь сопротивление между фазой или нулем И заземлением

заземление и УЗО (дифференциальный выключатель) не должны никак быть связаны

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

10.12.2012 в 12:27:34

Alexiy ДЛЯ проверки УЗО кроме кнопки

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.12.2012 в 12:30:28

Lazy_ написал : ДЛЯ проверки УЗО кроме кнопки

Lazy_ написал : Сопротивление можно рассчитать по закону Ома.

хорошо, тогда рассчитайте, если сможете, сопротивление для проверки при подключении УЗО номиналом 30 мА

Lazy_ написал : между ... нулем И заземлением

Слабо? :)

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

10.12.2012 в 12:45:38

Alexiy R=U/I R=220/0.03=7300 Ом

Можно 6-7 кОм

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.12.2012 в 12:57:15

220 В между нулём и землёй?! :swoon

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

10.12.2012 в 13:14:30

Alexiy Между фазой и землей. Либо между нулем и землей в замкнутой цепи (под нагрузкой) сопротивление рассчитывается тоже по закону Ома. Ну чуть сложнее. :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.12.2012 в 13:37:27

Lazy_ вы же не знаете напряжения между нулём и землёй - оно будет зависеть от падения напряжения на нулевом рабочем проводнике, а падение это будет возникать при протекании по нему тока. В многоквартирном доме хрен вы это значение зафиксируете - оно постоянно меняется, поэтому универсального номинала резистора для создания испытательной утечки ноль-земля не может быть по определению.

Вообще, забудьте про землю. Например, в системе ТТ и IT сопротивление петли фаза-земля запросто может достигать десятков и даже сотен Ом. А в "двухпроводке" вообще никакой земли нет.

Для обеспечения надёжной работы УЗО земля не нужна - зачем вы её приплетаете?

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

10.12.2012 в 14:21:51

Alexiy Вы физику учили? Или просто потроллить и грамотность показать хочется? Вам нужно рассчитать падение на нуле после нагрузки? Сколько оно будет при лампочке 60W? Или Вы хотите тестировать УЗО под нагрузкой 100 KWT? Иначе зачем оценивать падения напряжения? И Вас Будет прецензионный резистор, чтобы точно вымерять ток утечки. Так к Вашему сведению 30 мА у УЗО тоже не бывает (норма 25-27 мА) "Землей" чтобы протестировать УЗО можно объявить нулевой проводник на входе УЗО. Ведь вопрос был "как протестировать УЗО, кроме как кнопкой тест" - сымитировав утечку в 30 мА, как это делается в самом УЗО (там стоит такое же сопротивление)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.12.2012 в 14:37:27

Lazy_ написал : зачем оценивать падения напряжения?

разделение PEN во всех современных электроустановках выполняется на вводе в здание (TN-C-S) или даже у источника (TN-S), иногда встречаются современные установки вовсе без PEN (TT и IT). В случае с многоквартирным домом получаем падение напряжения на межэтажном стояке в нулевом рабочем проводнике. В защитном проводнике при этом падения не происходит. Сомнительно, что в целом подъезде включена единственная лампочка, либо нагрузка идеально симметрична по фазам.

Lazy_ написал : хотите тестировать УЗО под нагрузкой 100 KWT?

что за размерность? кВт или kW? 100 кВт - это 3-фазная нагрузка по определению. Чисто практически она должна быть симметричной и тогда ток в нулевом проводе будет нулевой или сравним с током от лампы 60 Вт.

Lazy_ написал : И Вас Будет прецензионный резистор, чтобы точно вымерять ток утечки.

Несколько лет преподавал электроизмерения в универе, но про измерение тока с помощью резистора слышу впервые.

Lazy_ написал : Так к Вашему сведению 30 мА у УЗО тоже не бывает (норма 25-27 мА)

к вашему сведению - 30 мА - это номинал, а норма для УЗО, к вашему сведению, в диапазоне 0,5-1 от номинала

Lazy_ написал : Ведь вопрос был "как протестировать УЗО, кроме как кнопкой тест" - сымитировав утечку в 30 мА, как это делается в самом УЗО (там стоит такое же сопротивление)

там резистор с кнопкой установлен между нулём и фазой и номинал его рассчитан на номинальное фазное напряжение. Какой смысл калхозить аналог?

Вообще, существуют специальные стенды для поверки УЗО, но это не для бытового использования...

0